Добрый день! Хочу задать вопрос конструкторам. Имею монолитное перекрытие между первым и вторым этажом в доме из гб. Перекрытие 16см армированное двумя сетками 20х20 12 арматурой плюс по периметру лестничного проема добавлены еще арматурины для усиления. Само перекрытие 7.9 х7.7м., лестничный проем 2х2 метра, вопрос такой можно ли без боязни подрезать перекрытие на 40см так как набросал на рисунке (красным). Рисунок: серым несущие стены, зеленым перекрытие. Спасибо!
_ 1-Без схемы армирования и понимания опор плиты-ответа нет. 2- так обратитесь к тому кто проектировал плиту
Коростелёв СТ, так вроде написал схему армирования арматура D12, две сетки 20х20см, лежит на наружных стенах с заходом на стены 20см, на рисунке серым несущие стены
Ну вроде конструктор подсказал что неплохо бы залить колонну возле проема. Вопрос как залить колонну под перекрытие?
Я бы прорезал без всяких колонн и прочих премудростей. но у каждого свой взгляд. Колонну лейте через отверстие в выдолбленном бетоне через верх, 10х10 вам спокойно хватит для заливки.