1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте схему щитка в доме. Разрешено 4квт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ShmAlex, 12.04.13.

  1. ShmAlex
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29

    ShmAlex

    Живу здесь

    ShmAlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Покритикуйте схему щитка в доме. Разрешено 4квт
    Это моё почти первое знакомство с электрикой. Щиток уже в третий раз буду перевешивать, дом долгострой, за который я взялся.
    к дому идёт воздушная линия, есть щиток на столбе, в щитке электронный счётчик и Автоматический выключатель (к сожалению не помню на сколько ампер, думаю на 25). В дом к щитку электричество подведено многожильным ~ 4мм^2 (который подключён к алюминевым проводам через сип-конекторы)
    Закуплено
    - 50 метров типа ВВГнг 3x2,5 для розеток с заземлением, водонагревателя, насосной станции и розеток кухни
    -50 метров ПВС 2x1,5 для освещения и розеток второго этажа.
    - и всё что на схеме ниже нарисовано уже куплено
    вот такую я схему собираюсь реализовывать:


    Пока остались вопросы:
    1) можно ли ВА С20 вешать на любой провод узо, или только так как нарисовано.
    2) В электрическом ящике, дырки под провода внизу., а я хочу всё вывести сверху и все три провода без заземления и провод с заземлением тоже. Вот и возник вопрос - можно ли перевернуть ящик (блин опять его отвинчивать и перевёртывать выключатели), или можно просверлить ящик и вывести провода в любом месте ящика или ящик должен висеть по стандарту в той позиции которой ему предначертано заводом изготовителем и перевёртывать, свелить его нельзя?
    3) На видео в ютьюбе - все провода в щитке синие, коричневые, можно ли монтировать всё проводом одного цвета (у меня есть провод заземления жёлто синий на 6 мм^2), пометив провода кусочками термоусадочной трубки (правда у меня коричневой нет трубки - есть чорная) или это совсем дурной тон ?

    (Единственное шины заземления как таковой делать не буду просто прикручу провод заземления который идёт от трёх жильного провода на ящик винтом приверну, которые на щитке присутствуют)
    Есть ли какие замечания по схеме, тк я его придумал исходя из своих представлений.

    Немного offtop вопрос. Мне понравилось крепить провода пластиковыми хомутами, я делал так: завёртывал саморез, на саморез надевал первый хомут и затягивал его так чтобы он не слетал со шляпки, и между саморезом и хомутом оставался промежуток в который я продевал второй хомут, и вторым хомутом уже притягивал провод. Так вот вопрос как это делают по нормальному? как хомутом прикрепить провод к стене? А то в моём случае слишком расход хомутиков большой - два на один крепёж.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мда... понеслись хомуты по закоулкам...
    Хотелось бы узнать цель создания темы, конечно.
    Я вот не вижу, что тут критиковать. Тем более, что осталось не так много вопросов...
    Почему-то кажется, что Вы вот пишете это... и ржёте, на ночь глядя!
     
  3. ShmAlex
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29

    ShmAlex

    Живу здесь

    ShmAlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Хм, а что пластиковый хомут плохой тон? У меня в ящике просто их полно лежало. Но они такие хорошенькие что их жалко даже тратить :)
    Цель, чтобы люди которые на этом "собаку съели" указали на фатальные ошибки если они есть. (смотрел аналогичные темы, в них люди критикуют, что то советуют) Схему рисовал сам часа 2 в пэйнте. Все когда-то делают электричество в загородном доме в первый раз, конечно ничего сложного, но меня в магазине пугали где я всякие электрические штучки покупал, что за меня волнуются и "электричество не любит дилетантов", вот и я волнуюсь что накосячил где-то, или бесмыссленный, вредный ВА с20 в схему вкорячил, который совсем не нужен, а узо не перегорит. или какие то наводки будут или что столько потребителей нельзя включать к в узо с током утечки 30ма - всё время срабатывать будет. Или например что нельзя в узо стиральную машину включать, так как оно реагирует на разность токов, а индуктивные сопротивления в моторе стиралки вызывает смещение фаз токов, как следствие разность входного и выходного токов в конкретный момент времени на катушках узо и оно будет срабатывать. Или кто-то скажет что всё освещение по стандарту надо вешать один ВА. У меня это в первый раз, поэтому и комплексую какой провод в узо воткнуть.
    Да не ржу я. заснуть не могу всё об этом щитке думаю а завтра ехать привинчивать, поеду с ночёвкой со спальником, а в доме отопления нет, а хочется уже с этой проводкой закончить, а то в прошлые выхи смотрел я на эти причиндалы как баран на новые ворота и свинтил как было одну розетку на дом. Хотя и по наитию воткнул примерно так ка сейчас нарисовал.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Многожильные провода не предназначены для стационарной проводки.
    2. Автоматы на свет - 6А.
    3. Автоматы на розетки - 16А.
    4. Номинал УЗО указан от балды, надо 40/30.
    5. После УЗО поставьте 3 автомата по 16А, 20А выбросьте.
    6. Все автоматы должны быть двухполюсными.
    7. Где землю берёте?
    8. Провода крепят хотя бы скобками (беленькие такие).[​IMG]

    И всё равно, всё будет неправильно, но Вы ж и этого не сделаете, да?
     
  5. ShmAlex
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29

    ShmAlex

    Живу здесь

    ShmAlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за комментарии.
    Многожильный у меня только на свет, не выбрасывать же, не рационально но уже куплено.
    На свет наверно понятно 6Aх220вт~1.2 квт это за глаза на весь дом, наверно куплю автомат, наверно они не дорогие, а от кз спасут
    3. ну да так и сделаю
    4-5 Узо мне дали в магазине электромонтаж после общения с консультантом, Автомат тоже, чтобы узо не сгорело (взяв за это где-то 1400 рублей). На розетки кухни, насос, нагреватель (будет включаться только ночью) хотел вести одну линию. Не понимаю, если я поставлю 3x16A ВА, соеденив их поралельно, то максмимальный ток через УЗО может достигать 48 А и предохранители на 20А не сработают и узо кода-нить сгорит, когда включат чайник электробатарею насос и холодильник с водогреем.

    Х. м. два однополюсных автомата заменяют 1 двухполюсный? А так как я нарисовал совсем безграммотно? Я так понимаю моё решение опасно если на нуле будет напряжение и ток будет течь в ноль минуя предохранитель как-то или между например землёй и нулём и то и то возможно конечно... может поставлю 2-х полюсники, пока цена моей ошибки не велика я думаю рублей 300, вообще тогда зачем выпускают однополюсные ВА?
    землю буду брать присоеденив земляной провод к трубе абисинского колодца (скважины метров 6 до водоносного слоя) в доме, ещё не знаю как но либо куплю спецальный хомут либо болт к ней приварю
    ну про эти скобки я знаю, в доме кирпичные стены не знаю- будут ли залезать эти гвозди в кирпич
    мне как-то приятней перфоратором отверстие ~ ф5см просвелить маленький дюпиль +саморез. Не наю не знаю уж проще в короба убирать.
    Я человек не опытный, не ошибается тот кто ничего не делает кое что из ваших советов наверно всё же сделаю. Через некоторое время перерисую схему, в соответствии с вашими советами, посмотрим правильно ли я вас понял. Сейчас надо немного основной работой позаниматься :)
    Ещё возник не большой вопрос у меня инвертор сварочный дома есть я им иногда балуюсь. как под него на улицу розетку в этой схеме вывести ?
     
  6. ShmAlex
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29

    ShmAlex

    Живу здесь

    ShmAlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Я насколько понял AVS7153 предлагает что то типа:
    А розетку для строй инструмента куда лучше воткнуть ? Без УЗО? Хотелось бы на улице включить рубанок или болгарку или сварочный инвертор...
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вас вводной автомат защитит УЗО, если оно будет 40/30. А что это вообще 20/30 за модель такая? Что там на морде написано? Все равно 20А автомат ни в ... ни в Красну Армию...
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.184
    Благодарности:
    6.381

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.184
    Благодарности:
    6.381
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    НЕТ!
    Должна исключаться ситуация, когда ноль разомкнут, а фаза замкнута.
    Либо двухполюсный, либо один однополюсный только на фазу.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.009
    Благодарности:
    25.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для кого только производители пишут "на улице включать обязательно с УЗО"?
     
  10. ShmAlex
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29

    ShmAlex

    Живу здесь

    ShmAlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    К сожалению узо уже на даче а я забыл её сфотографировать. Консультант этот С20 мне всучил, я не хотел его брать, видимо будет лежать у меня до скончания века. Видимо узо я купил на 25А .. тогда действительно входной автомат защитит. Ладно поеду заеду в Леруа куплю пару двухполюсных атоматов
     
  11. ShmAlex
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29

    ShmAlex

    Живу здесь

    ShmAlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    А как узо со сварочным инвертором дружит там же нулевая клема переодически на заземлёные металоконструкции вешается?
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.184
    Благодарности:
    6.381

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.184
    Благодарности:
    6.381
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Без проблем. Низковольтный провод не связан с нулём питания.

    Регулярно пользуюсь инвертором через УЗО 10 мА. Один раз на это крупно спасло, потому что на холоде слегка перекрученный шнур питания инвертора лопнул, и выпустил наружу все три жилы без замыкания между ними.
     
  13. ShmAlex
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29

    ShmAlex

    Живу здесь

    ShmAlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за советы.
    Выяснилось что у меня на щитке 16А автомат. Но тк все электро хохоряшки закуплены поставил их, как результат наверно придётся бегать за 150 метров к столбу, включать электричество:) (или поменять вводной автомат на столбе)
    По совету
    убрал Сип-конекторы с улицы, просто снял их и прям во входной ВА воткнул провод.
    Вот фото моего колхоза :)


    Всем спасибо буду ещё доделывать.
    Я думал как избавится от распаечных коробок, подумал что буду использовать розетки для этих целей, но там внутри контактные площадки оказались какие-то не серьёзные...

    вот от этой розетки сквозь стену уходят провода, я планировал еще три проходные розетки (такие же поставить), но думаю одну поставлю с другой стороны стены, а следующие две пойдут отдельной линией.
    и ещё пытались засовывать провод гофру, весь (50 метров) сначала замучались распутывать гофру, потом провод. Но вконце концов засунули провод в гофру, порвав её раз 5, интересно зачем она вообще нужна...
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.184
    Благодарности:
    6.381

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.184
    Благодарности:
    6.381
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Напомню про прямой запрет шлейфовать землю на контактах розеток. Да, в принципе можно использовать розетки как коробки, но для провода PE при этом надо придумывать отдельные соединители.
     
  15. ShmAlex
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29

    ShmAlex

    Живу здесь

    ShmAlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    О спасибо, буду знать и применю.
    Да я тоже про это думал, что если земля в шлейфе где-то оборвётся то об этом узнают слишком поздно. Если оторвётся нуль или фаза то розетки в шлейфе после этой розетки перестанут работать ... а с оборванной землёй они работать будут но земля к розетке после обрыва не придет.