Началось с того, что горячая вода - то горячая то холодная. вызвали мастера. он определил, что скончался датчик давления воды и трехходовой кран. ну потеки были на обоих. ладно их менять. это примерно 2т.р. мастер ушел, я естественно решил сам залезть. дайка думаю проверю давление в расширительном баке. а там ВОДА! я в шоке. это получается мембране конец? менять? котел celtic esr 2.16 а случаем никто не знает где можно прикупить запчасти на котлы celtic?
Где вода в расширительном баке ? под ниппелем для воздуха ? - тогда менять бак. https://www.celticrus.ru/service/ если нигде не купить запчасть - ставите выносной расширительный бачок аналогичного объема, который можно купить ВЕЗДЕ. Самое интересное, что Вы знаете сколько стоит датчик давления воды и трехходовой кран. Может там есть и бак?
Судя по паспорту\внешнему виду\пульту управления\и ценам на запчасти (2 рубля за з-хх и датчик давления)-Ваш котелок сильно похож (если не точная копия) котла Навьен...выложите фото внутренностей котла (если не сложно) Странное сочетание вышедших из стоя деталей...котелок и на отопление не должен был хорошо работать...по крайней мере датчик давление на отоплении должен был тоже глючить.
Вы спокойно реагируете на поломку датчика давления и трёхходового...а то что расш\бак сдох (возможно.) Вас в шок вводит...РБ выходит из строя у всех котлов-это боле менее стандартная и ни чем не удивительная поломка. Фото котла в студию