1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как настроить горелку Kroll UB 55 работающую на отработке?

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Якутянин, 04.12.07.

  1. Якутянин

    Якутянин

    Якутянин

    Гость

    Какие выставить регулировки на первичном и вторичном воздухе?

    Сейчас стоИт 0,8 бар на первичном и 10 делений (шкала до 30) на вторичном, температура подогрева отработки 95 С. Котёл глохнет сам по себе каждые 24 часа.

    Когда снимаешь горелку, то там вокруг форсунки нарост из скоксовавшегося масла сантиметра 3 в диаметре. Специалистов по таким горелкам в Якутии нет...

    Замучился уже...(
     
  2. Andrew Keila
    Регистрация:
    12.07.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Andrew Keila

    Участник

    Andrew Keila

    Участник

    Регистрация:
    12.07.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Эстония
    Подскажите, пожалуйста, как настроить горелку Kroll UB 55, работающей на отра

    Эксплуатирую аналогичную горелку, возни с ней действительно хватает.

    Периодически из котла начинает течь масло, привыдвигаю горелку и с помощью средства для мойки мотора или саляры кисточкой чищу подпорную шайбу, работать сразу начинает как новая, кстати

    Насчет температуры, идеально горит на 120, при этом масло кипит и пар попадает на реле и регуляторы короче чуть не загубил... а посему советую следить за тем чтобы из емкости с маслом не шел пар.

    И насчет давления первичного - у меня больше, чем на 0.5 бар на отработке, не пускается, если найдете как избавится от нароста иначе - пишите .
     
  3. Якутянин

    Якутянин

    Якутянин

    Гость

    Перетряс половину инета, накопал много инфо об эксплуатации и обслуживании этой горелки и практически поупражнялся у котла, выводы следующие:
    1. Вторичный воздух никак не влияет на запуск горелки - только на количество оседающей сажи при работе.
    2. Проблема с лужицей отработки под котлом практически не решается, т.к добиться идеального сгорания масла в топке невозможно, оно (масло) по чуть-чуть копится на дне камеры сгорания и постепенно просачивается между секциями котла на пол.
    3. Проблема с образованием нароста из скоксовавшегося масла на шайбе около форсунки решается чисткой этой форсунки - снимаешь её минут 5 полоскаешь в ацетоне, потом продуваешь отверстие из компрессора в обратную сторону, как следствие, улучшается распыл масла и его сгорание.
    4. Нашёл таблицу, где написано, что эта горелка должна работать при 0,8 бар на первичном воздухе. Для лучшего запуска добавляю около 10% соляры, т.к. отработка в основном состоит из синтетическиз масел, а они плохо воспламеняются. И ещё: трансмиссионные масла лучше не использовать, очень плохо горят и вязкость у них слишком большая.
     
  4. GRAD
    Регистрация:
    10.04.06
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    59

    GRAD

    Живу здесь

    GRAD

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.06
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва
    На каком котле используется эта горелка? Масло свое или привозят?
     
  5. Якутянин

    Якутянин

    Якутянин

    Гость

    Котёл Ferolli, масло своё (станция по замене масла), причём масло не всё подряд, а сортируем: трансмиссионка и ATF - в бочку, моторное - в бак для котла.
     
  6. Игорь438
    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Игорь438

    Участник

    Игорь438

    Участник

    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Судари!
    У кого-нибудь получалось заставить KROLL KG 55 работать больше 3-4 недель без течи масла?
    Когда звонишь спецам из Kroll они очень удивляются, что масло течёт, говорят такого быть не может.
    Как с этим бороться? так и сгореть можно.
     
  7. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.256

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.256
    Адрес:
    деревня Коврово
    Откуда течет? Из стабилизатора пламени в корпус горелки? Если да - нужно не реже одного раза в неделю очищать нагара на стабилизаторе пламени (на завихрителе воздуха и огневой трубе).
     
  8. Игорь438
    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Игорь438

    Участник

    Игорь438

    Участник

    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Течёт в сам котел, завихритель чищу периодически, хватает примерно на 3 недели. Еще возникла проблема с форсункой, решил проверить уплотнительное кольцо и промыть, как некоторые советуют, а как правильно собрать не знаю. Теперь в резервуар с маслом идут пузырьки :faq: что делать и не знаю, очень устал от неё, может через суд вернуть поставщику?
     
  9. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скорее всего уплотнение плохое. Проверьте колечко на распылителе.
     
  10. Игорь438
    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Игорь438

    Участник

    Игорь438

    Участник

    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Ситинец, колечко проверял, хорошее
     
  11. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проверьте сборку. Могли закусить. Воздух в бачок только так попадать может. Передавливает. Или распылитель закоксован.
     
  12. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда разберите головку, снимите колечко, а всё остальное отмойте в ацетоне
     

    Вложения:

  13. Crossoil
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    114

    Crossoil

    Живу здесь

    Crossoil

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Спецы Кролл знают об этой проблеме, но у них нет запчастей для ее решения, не заказывают (
    Недостатки конструкции, горелка сначала "сплевывает" холодное масло и только потом пождигает нормальную смесь.
    Кардинальное решение - шток с подогревом.
    Временное - сделать лоток в виде небольшого подноса. Лучше из толстой стали или нержавейки, сгорать дольше будет. Забудете о протечках масла пока он есть.
     

    Вложения:

    • IMAG1488.jpg
    • IMAG1489.jpg
  14. Игорь438
    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Игорь438

    Участник

    Игорь438

    Участник

    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    а где его взять?
     
  15. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кардинальное - распыл паром.