    Всем добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по подключению СИП 2х16 к автомату, установленному в щите Kaedra на улице.
    Поскольку все это дело находится на улице, то щит выбран с IP65. В этом щите устанавливается 1 дифавтомат, к которому подсоединится СИП, а уходить будет ВВГнг 2Х10 в металлорукаве.

    Вопрос первый. Можно ли у СИП зачистить концы и воткнуть прямо в дифавтомат? Или нужно гильзу алюминиевую обжать на конце и в автомат уже в гильзе засовывать? Или штатной арматурой к СИПу, а именно гильзой MJPB соединить в щите СИП и одножильный алюминиевый (или медный) провод сечением 16 мм2, а другой конец провода в автомат уже засовывать?

    Вопрос второй.
    Ввод СИПа в щит и выход металлорукава.
    Я думаю сделать так. Каждый провод СИПа через отдельный сальник типа PG-7 или PG-9 вводить в щит. Тогда сохраняется его IP65. металлорукав же тоже через специальный сальник для металлорукава подсоединять к щиту.
    Итого получается 3 отверстия. Но по картинке этого щита видно, что у него внизу только одно отверстие предусмотрено. А вот у 4-модульного щита уже 3 отверстия предусмотрено, но они разных размеров - М25, М20 и М16.
    Так вот стоит ли обращать внимания на эти предусмотренные отверстия или можно просверлить столько, сколько нужно.
    И еще есть у ABB похожие щиты серии Fly65 или Europa65. Но их изображений я так и не нашел, чтобы посмотреть снизу их ввод. Може их лучше использовать в моем случае?

    Ну и еще один вопрос не по теме заголовка.
    Если в щите нужно от УЗО до двух автоматов провода установить, то как правильно это сделать? сечение проводов 10 мм2
    1. оба провода зажать под винт УЗО
    2. провода от УЗО и до автоматов через клеммник WAGO соединить (тут я что-то не уверен, выдержит ли WAGO, хотя может какие специальные клеммники есть)
    3. использовать гильзу, в которой зажать все 3 провода и сверху термоусаживающей трубкой изолировать.
    4. что сами предложите.
     
  2. Yriy
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.682

    Yriy

    Живу здесь

    Yriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.682
    Адрес:
    Московская область
    - У Вас точно диф. стоит на улице, а не простой автомат?
    - СИП желательно обжать.
    - Если ВВГ в металлорукове от столба к дому, то я бы не делал. СИП до столба и от столба. Если щит на доме, то как вариант можно и ВВГ
    - я думаю, что в щите можно просверлить дополнительное отверстие, если есть место для этого и поставить сальник
    - мне кажется, Вам нужно просто пройтись по магазинам с электрикой и выбрать понравившийся Вам бокс с нужным количеством отверстий и IP
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    https://www.forumhouse.ru/threads/202385/#post-6044563

    Сверлите.

    1. Трудновато будет всунуть. Не во все автоматы влезут две десятки.
    2. Не надо тут ВАГО:no:
    3. Не эстетичный и не самый безопасный вариант.
    4. Одеть на два автомата шину-расчёску и привести один комплект проводов с УЗО. Вот такую:[​IMG]
     
  4. SergeyNN
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    SergeyNN

    Живу здесь

    SergeyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да, на улице будет стоять диф, а не просто автомат.
    Про сверлить понял. Сверлить нужное количество. Зачем тогда эти метки выдавливают на корпусе?
    Про шину ясно. Я тут сейчас инструкцию к УЗО почитал, там написано, что питание может подаваться как сверху так и снизу на него. Я тогда на УЗО питание снизу подам, а сверху только такими шинами на автоматы, и проводов не нужно будет.
    А на автоматы двухполюсные можно тоже питание снизу подавать?
     
  5. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
  6. SergeyNN
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    SergeyNN

    Живу здесь

    SergeyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да-да. Согласен, много тем насоздал. Впредь так не буду.
    Подключаю бытовку, которая мне какое-то время домом будет :) дачным домом.
     
  7. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Так эту оставьте, а другие закройте. Или раз больше там не отвечают создам новую?
    Открываешь чтобы помочь. а там опять одно и тоже про бытовку. И главное все объяснили. И раз в электрике НОЛЬ доверьте подключение профессионалу и не надо его учить. И причем тогда 3 фазы вы их что в бытовку тяните?
     
  8. SergeyNN
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    SergeyNN

    Живу здесь

    SergeyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я про 3 фазы не говорил. 1 фаза.
    Мой уровень познаний в электрике можете уже повышать. Я начитался полезных статей и форум, теперь делать буду. Почти уже все закупил даже. Электрик только подсоединит мои провода на столбе к ВЛ.
     
  9. SergeyNN
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    SergeyNN

    Живу здесь

    SergeyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ну вот еще один вопрос у меня появился.
    Чтобы тем не плодить продолжу тут.
    Купил я УЗО. А куда у него фазу подключать, а куда ноль, непонятно.
    Подскажите, пожалуйста.
    Фото УЗО прилагаю.
     

    Вложения:

    • uzo.jpg
  10. SergeyNN
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    SergeyNN

    Живу здесь

    SergeyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вопрос снят. Я его сдал обратно и заказал другое.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Полагаю, завтра будет фото другого, с тем же вопросом? :)]
     
  12. SergeyNN
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    SergeyNN

    Живу здесь

    SergeyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На другом написано, что куда подключать :)
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А треугольник у него случайно не нарисован там, где у АВВ квадрат на окошко похожий? Озвучьте модельку.
    И как-то без общей схемы непонятно что обсуждаем. Чем отличается подключение сипа к автомату в щитке Шнайдер Каедра от оного же в щитке Легран Плексо?
     
  14. SergeyNN
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    SergeyNN

    Живу здесь

    SergeyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Дифавтомат ABB DSH941R-AC C20 0,03 и УЗО Schneider A9R20255
    Про треугольник не понял я.
    Про подключение я уже разобрался. У этого щита вытеснены отверстия для сальников. Но я на них внимания обращать не буду, насверлю нужных дырок.
     
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.304
    Благодарности:
    30.920

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.304
    Благодарности:
    30.920
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Вопросы разбирались в общих темах.
     