1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проверка переходного сопротивления под напряжением

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем biv 2011, 09.04.13.

  1. biv 2011
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    124

    biv 2011

    Живу здесь

    biv 2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Киев
    Проверка переходного сопротивления под напряжением
    Вопрос к знатокам. Можно ли проверить цифровым тестером сопротивление фазного провода на колодке под напряжением. Имеем "хрущовку". На этажном щитке идет разводка по трем квартирам по фазам и общий 0. Есть подозрение на плохой контакт алюм. провода стояка и отходящего на квартиру на железном клеммнике. А отключить стояк нет возможности. Не сгорит ли "цифровик"?
     
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Ставите тестер в режим измерения переменного напряжения.
    Подключаете хорошую нагрузку в квартире, например обогреватель на 2 кВт.
    Далее замеряете напряжение в тех местах, где хотите померить сопротивление.
    По закону Ома считаете сопротивление.
     
  3. biv 2011
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    124

    biv 2011

    Живу здесь

    biv 2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Киев
    Это то понятно. А я хочу измерить переходное сопротивление провод (фаза) стояка - провод (фаза) ввод в квартиру. Под напряжением. Может там несколько ом на переходе. Прибор не сгорит?
     
  4. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Вам посоветовал Smart2305, измерить падение напряжения на соединении и по закону Ома вычислить сопротивление. Этот способ для тестера абсолютно безопасен.
     
  5. biv 2011
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    124

    biv 2011

    Живу здесь

    biv 2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Киев
    Пожалуй, так и сделаю. Спасибо за помощь всем.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Если бы там несколько Ом было - уже б отгорело...
     
  7. biv 2011
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    124

    biv 2011

    Живу здесь

    biv 2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Киев
    Еще не отгорело, хотя и подгорело. Поэтому и пишу.