1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите рассчитать основные параметры ВО

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Ljutik, 09.03.13.

  1. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.901
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.901
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    Помогите рассчитать основные параметры ВО
    Задача вот какая. Двухэтажный дом площадью 60кв. метров. Высота потолков 2.5метра. Ориентировочные теплопотери 5кВт. Планируется отопление тепловым насосом мощностью 8кВт. Максимальная температура выходящего воздуха 40-45 град. С.
    Нужно рассчитать следующие параметры:
    1. производительность вентилятора
    2. сечение вентканала основного
    3. максимальную скорость через воздуха решетки вентиляции, чтоб не шумело
     
  2. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.369
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.369
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Давайте по порядку будем считать и всё будит очень просто.
    1) Нам нужно раздать с помощью воздуха 8000Вт мощности. Отсюда задавшись температурой воздуха в комнате 22 и температурой уже нагретого воздуха 45 имеем:

    L=8000*3600/(1,2*1005*(45-23)=1038 м. куб воздуха в час.

    2) Исходя из условия чтобы воздух не шумел в воздуховодах зададимся скоростью воздуха 3 м/с:
    Найдём теперь площадь сечения воздуховода.

    S=1038/(3600*3)=0,096м.кв.

    это например воздуховод 300х300 или прямоугольный 500х200 или круглый диаметром 350мм.
    3) Максимальная скорость воздуха через вент решётки исходя из опыта предыдущих поколений инженеров должна быть не выше 2м/с.

    Ответил на ваш вопрос? :)
     
  3. sokol323
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    660

    sokol323

    Живу здесь

    sokol323

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    660
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, Алексей!
    Похоже постепенно всё становится на свои места в голове! Жаль только потеряно несколько дней.
    Я подошел к вопросу со стороны просто вентиляции. То есть исходя из объема воздуха 300 кубов. Конечно же получились красивые цифири - воздуховоды 100х100 мм (которые можно внедрить где угодно).
    А вот когда речь идет о размерах 300х300, тут уже в пору задуматься - нужно ли мне такое отопление!
    Видимо вернусь к первоначальному варианту с 2 сплит-системами. А проветривать по рабоче-крестьянски - с помощью окошек.
     
  4. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.369
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.369
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Sokol323, Тут думаю вы не верно рассуждаете. Необходимо в большинстве случаев идти несколькими воздуховодами. Здесь же речь шла О ОСНОВНОМ И ЕДИНСТВЕННОМ ВОЗДУХОВОДЕ! Понимаете если поделить на 3 воздуховода то можно получить воздуховоды 300х100 которые легко декорируются. Тут конечно нужен опыт проектирования и конкретный проект.

    Очень легко и безболезненно можно съесть высоту например в ванной, в коридоре, так как эти помещения узкие. Или по контуру комнат.
     
  5. Krusman
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Krusman

    Новичок

    Krusman

    Новичок

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Алексей, а откуда цифры? Не могли бы Вы набросать формулы из которых Вы считаете.

    Исходные данные: Хорошо утепленный 2-х этажный Дом, площадь 140 кв. м., расчетные теплопотери 7-9 кВт/ч. Площадь комнат: 1 этаж (35 кв. м; 23 кв. м.; 12 кв. м.), 2 этаж (35 кв. м.; 21 кв. м.; 3,5 кв. м.; 10,5 кв. м.) Лестница открытая, т. е. тепло 1 этажа сможет беспрепятственно проходить на 2-й этаж в коридор (10,5 кв. м.), далее препятствия в виде дверей в комнаты. Забор воздуха хочу сделать именно из этой ("горячей") зоны. Каналы хочу делать из пластиковых труб прямоугольного сечения (60х120). Хочу сделать систему ВО с частичным притоком.

    Вопросы:

    1. Пойдут ли пластиковые воздуховоды?
    2. Как правильно посчитать кол-во притока с улицы?
    3. Как правильно посчитать калорифер?
    4. Какой калорифер предпочтительней, электро или водо?
    5. Какая температура должна выходить из каналов, чтобы в доме поддерживать 23-24 гр. С и при этом приток не "дергался" бы автоматикой постоянно, а отключался и включался 2-3 раза в сутки?
    6. Какое сечение сделать у "заборника", чтобы он не гудел на вдуве, как пылесос?

    Заранее Спасибо!

    П. С.: Эти вопросы адресованы не только Алексею). Однако, прошу не беспокоиться людей, не владеющих реальными опытом и знаниями. Не обижайтесь, но "в теории" у меня у самого "котелок варит", а мне нужны знания, основанные не на домыслах, а на математическом расчете и богатом опыте. Заранее благодарен за понимание!)
     
  6. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.369
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.369
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Krusman, Я формул не знаю особых. Все из термодинамики физика 7 класс. Я новых не вывел. Просто по логике компаную) Теплоёмкость вещества, мощность, плотность вещества. Вот и все формулы.

    Не вижу проблем сделать систему воздушного отопления! отвечу на вопросы по порядку:
    1) подойдут.
    2) приток воздуха рассчитайте исходя из норм СНиПа: 3 м. куб/на 1 м. кв ЖИЛОЙ (спальные,гостиные) площади
    3) берётся по мощности=теплопотери здания+20-30%запаса
    4) без разницы. Чем вам будит дешевле топиться. Самое дешёвое отопление напрямую от газа-газовый воздухонагреватель. Какой у вас энергоноситель в посёлке? есть газ?
    5) такого чтобы раза 2-3 в сутки не получится. Автоматикой он не будит дёргаться. Будит включаться на 10 минут каждые полчаса. это нормально.
    6) тут дело не совсем в сечении. Тут стоит учитывать и сечение, и конфигурацию системы, и сопротивление воздуховодов. Тут не так всё просто.
     
  7. Krusman
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Krusman

    Новичок

    Krusman

    Новичок

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
  8. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Это СНиП голимый. В учебнике не ищите.
     
  9. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.369
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.369
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    ТГСВ, Как же без мнения знающего специалиста Ахахахах) Напишите хоть одну формулу ТГСВ, если знаете конечно)
     
  10. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Ну Алексей, тут Вы не правы. Предводителя ТГСВ считают основоположником систем воздушного отопления в частных домах в России. А о Вас такого не говорят.
    Кстати, не все рекомендации, о которых Вы пишите, правильные. В частности об объеме приточки и последствий для теплопотребления дома.
     
  11. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.369
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.369
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Serge2013, Здравствуйте представитель компании Антарес, Ваше мнение тут не спросили. Поповоду моей квалификации судить людям. Когда люди которым я спроектировал скажут что это плохо, только тогда я поверю Вы голословны.

    Вы здесь кстати новичок если что. Как и на рынке воздушного отопления. я сомневаюсь что у вас хватает квалификации судить о чьём-то авторитете.
     
  12. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    АлексейСвитин, Здравствуйте Алексей. Я понимаю, что Вы по возрасту ближе к Евгению, поэтому очень эмоциональны. Я ближе к его отцу С. Г. А по поводу новичка - это в форуме. Ведь Вы же не можете похвастаться патентом на изобретение способа воздушного отопления, а я могу. (Патент на изобретение №2439439)
     
  13. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Serge2013, лично я не являюсь основоположником. Так уж получилось, не посчастливилось родиться в те времена. Я скорее по возрасту как раз ближе к вам. Алексей институт год назад закончил. И я не только не сын С. Г., даже не родственник. Просто работал с ним долгое время, многому научился, благодаря ему знаю рынок американский и российский, знаю все компании, кто реально занимается воздушным отоплением, ну и конечно всех, кто начинал этот этот бизнес в России. Как раз С. Г. поправу можно назвать первопроходчиком, именно он принёс воздушное отопление в том виде, каком мы его знаем сейчас, в Россию.
     
  14. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    ТГСВ, Я и имел в ввиду С. Г. А то, что Вы с ним однофамильцы, я не предполагал.
     
  15. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.369
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.369
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Serge2013, Посмотрел я ваш патент) Ничего не могу сказать, предприимчивый вы человек, вовремя запатентовали то, что другие давно уже делали. Инновационное изобретение ничего не скажешь. Надо мне тоже например водопровод запатентовать ;)