    Как зажать Сип-16 в автомат?

    Через гильзу? Какую? Алюминиевая 16 кв. мм (Г4911 внешний диаметр 10 мм) - не заходит в автомат и (или) в счетчик. Какую конкретно нужно использовать? И напрямую?
    Если через гильзу, какими клещами лучше обжать СИП? Обжим - точкой?
    Провод PEN (от СИПа) - обязательно через обжимную алюмо-медную клемму?
     
    Последнее редактирование модератором: 13.12.18
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    Есть специальные гильзы, разные варианты, на фото - только один из вариантов.
    Как вариант, берём гильзу ГА, наполовину длины опрессовываем в ней жилу СИПа, вторую половину прессуем пустую. Только пресс нужно, клещи всякие не подойдут.
    Впрочем, лично я ничего не имею против зажатия СИПа напрямую в автомат.

    Безымянный.JPG
     
  3. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Дмитрий, мы пробовали такие - не держатся они нормально, дохлые. Были штифтовые, помощнее - но пропали куда-то и в каталогах мы их не нашли... Вроде, КВТшные, но в каталоге их нет... :faq:

    А 16-ю ГА подрезать надо, напильником доводить - нетехнологично. И слишком маленький зазор между гильзами получается - тоже так не понравилось.
    Вариант - напрямую под полукруглый зажим, как Наблюдатель говорил.
    Муж тут рядом ходит, говорит, нечего СИП в обычный модульный заводить - для этого кабель есть! [​IMG]
     
  4. Andrey114
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    881

    Andrey114

    Живу здесь

    Andrey114

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Тучково
    а поконкретнее?
    вот сип 4х16 спустился со столба. И...? какой- такой кабель мне зажимать в автомат?
    городить еще переход с сипа на кабель? и где он должен быть расположен?

    пока нашел вот такие вот гильзы - г9260
    медную часть (заполню центр) и зажму в автомат

    Олечка, а дёрните пробегающего мимо мужа... Какими недорогими клещами обжимать?
    с точкой? с шестигранником?

    алюмомедный наконечник это уже для зажима на медную шину PE
     
    Последнее редактирование модератором: 13.12.18
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    Те, что на фото - да, дохлые.
    У меня лежат на столе нормальные. Но ни марки ни производителя не знаю. Фото в нете я тоже не нашёл. Но в продаже встречал.
    Ну, если три штуки прессовать, а не 100, то не вижу проблем.
    Если пресс нормальный, то и напильник не понадобится...
    Ну, не всегда оправдан переход на кабель, лишнее соединение на улице...
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    Если щит учёта расположен на этой же опоре (да даже если на заборе), то не вижу проблем в опуске сразу кабелем, т. е. без СИПа.
     
  7. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Я сделал ввод СИПа 2х16 в автомат без наконечника. Из автомата на счетчик. Теперь уезжая счетчик обесточивается и мне спокойнее. Раньше очень старый счетчик был все время подключен и гудел, но так купил. Теперь заменил в доме всю проводку и ввод от столба к дому. Автомат естественно опечатан, от несанкционированного подключения (воровства). Ввод СИПа в автомат рекомендовал СНТшный электрик. Вводимый в щиток СИП естественно через стену в трубе и надежно закреплен в нем скобами Р образными от выдергивания из щитка.
     
  8. Sergey_SLS
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.066

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.066
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не пойму зачем усложнять конструкцию, создавать себе гемор если СИП16 прекрасно зажимается в автомате.
     
  9. GrandAmigo
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    43

    GrandAmigo

    Дауншифтер-самостройщик

    GrandAmigo

    Дауншифтер-самостройщик

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Селигер, Тверская губерния
    Да зажимается-то действительно отлично и в автомате, и в счётчике. Сегодня начал монтировать щит под 3-фазный счётчик, завтра буду вешать на столб. Соединил вводной 3-полюсный автомат со счётчиком всё тем же СИПом 16, всё хорошо, площадь контакта там наверняка ого-го... Смущает только одно. А вот как насчёт окисления при соединении медь-алюминька? На сколько лет хватит до потери контакта? Хватит ли на весь срок службы счётчика? По инструкции он 30 лет, поверка через 10 лет (у нас не требуют).
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А медь где нашли в зажиме автомата?
     
  11. GrandAmigo
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    43

    GrandAmigo

    Дауншифтер-самостройщик

    GrandAmigo

    Дауншифтер-самостройщик

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Селигер, Тверская губерния
    Ну дык... А клеммы-то из чего же тогда? Вот и поясните, если ошибаюсь.
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    В некоторых автоматах чистая медь. В некоторых - с покрытием.
    В счётчике - чаще латунь (читай медь), иногда с покрытием.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    Вот что-то мне кажется, что не будет всё нормально с иэк-овским автоматом на 63А:ogo:

    По соединению - если оно не будет в сырости, то ничего с ним не случится, даже если там будет чистая медь с чистым алюминием.
     
  14. Sil375
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    39

    Sil375

    Участник

    Sil375

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    И ещё вопрос: можно ли в таких местах смазку какую-то применить?
    например литол, или специальные какие-то есть сейчас пасты?
    чтобы контакт был хороший, и не окислялось.

    И есть ли различия - для алюминиевого СИПа на входе
    и для остальных проводов в щите - там будет медь ?
    А в ответвительные орехи закладывают ли какую-то смазку или пасту?

    На самом деле вопрос не "закладывают ли" потому что почти уверен, что просто так закрутят,
    а будет ли лучше, если чем-нибудь смазать,(и чем именно?)
    Хотелось бы сделать всё, чтобы сто лет туда потом не заглядывать.
    Особенно туда, где всё опечатают.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно. Например, Суперконт для любык сочетаний.
    Гораздо важнее подтянуть зажатый в автомате алюминий. Даже пару раз, до того, как опломбируют. Он текучий, по сравнению с медью.