Всем доброго времени суток. Искал искал по форуму понятную для меня схему подводки воды в дом но так ни чего и не нашол. Помогите кто чем может. в доступной для делитанта форме. Дом 2 этажа но на втором воды не будет там спальни. скважина пробурена 32 метра глубиной, в 1 метре от дома, в данный момент приходиться с ведерком за водой бегать. имеется подвал под всем домом там бы и хотелось все установить в данный момент установлена раковина на кухне, унитаз, ванна, раковина в туалете. отопление бойлерное.
https://www.forumhouse.ru/threads/70239/ Что именно не понятно? Ставится смотровой колодец или кессон. Другой вариант скважинный адаптер (без кессона). Проводится труба в подвал ПНД32 для воды и ПНД25 для кабеля питания насоса. В подвале устанавливается ГА с реле давления или автоматикой. Далее при необходимости фильтры и внутренняя разводка. Насос с напором метров 70, ГА литров на 100. Задавайте более конкретные вопросы.
Смотровая готова. тоесть получается так: насос-фильтр грубой очистки-реле давления-га-разводка на ванну. а как с горячей быть водой? бак водонагревательный куплен на 100л, хотелось бы его в подвале поставить, как сделать постаянное давление? еше такой вопрос к самому насосу шланг цеплять или пнд32.
А где тут фильтр должен стоять. А как с горячей водой быть. бак есть водонагревательный, как давление постоянное сделать?
Белая труба уходящая вверх - к фильтру. На 5 и последнем фото фильтры видны. С накопительным водонагревателем даже на заводских настройках реле (1,5 атм - вкл, 3 атм - выкл) вы не почувствуете перепадов температуры. При использовании газовой колонки иногда приходится ставить редуктор давления (на 5 фото в левой стороне снимка) и перестроить реле давления.
Приведу условную схему водоснабжения. Будет в доме две водоразборные точки и Емкость для полива на улице. В приводимых выше схемах видно, что к ГА идет ПНД32 или ПП (20-25) Говорят, что до ГА не должно быть заужения магистрали. Однако, ПП (20-25) как раз и заужает. Допустим у меня ПНД32 идет до ГА. При открытии крана в Емкость для полива, ГА наполняется быстрее, следовательно быстрее отключится насос. Будет очень частая цикличность вкл/откл насоса. Что очень вредно для насоса. А если до ГА идет ПП 20, то цикличности вкл/откл насоса будет меньше. Ломаю голову, какую же трубу надо будет пустить до ГА?
До ГА - максимально возможный диаметр. Что бы на полив насос реже включался (еще лучше работал непрерывно) - увеличивайте диаметр трубопровода от ГА до емкости для полива. Автоматику управления насоса (ГА, РД) не стоит ограничивать, со временем само "ограничиться" (на фото).
Хочу критики Будут полипропиленовые water Technics st 1807 Краны bg фильтр грубой очистки honeywell с обратной промывкой фильтр Аквафор и есть идея И можно ли промывочный кран использовать как отводом на помывку машины? ОН будет всегда промываться. а на улице вода нужна не фильтрованная. Жду отвтов Схема водопровода
Собственно выше уже все похожее обсудили. В части монтажа. Можете и промывочный использовать, но лучше отдельный отвод.