1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте раскладку ТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем IlyaIvanov, 03.04.13.

  1. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.416

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Покритикуйте раскладку ТП
    Заказал в одной конторе проект по ТП.
    Прислали. Меня смущает разная длина контуров и то, что остатков много получится... Кто что думает?
     

    Вложения:

    • раскладка 1 этаж.JPG
    • раскладка 2 этаж.JPG
    • Теплопотери.JPG
    • термостаты.JPG
  2. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.416

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эх, не хочет никто критиковать моих проектантов :((
     
  3. Falken
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    727

    Falken

    Keine kompromisse

    Falken

    Keine kompromisse

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Россия
    Рисунки мелковаты, побольше нет?
    На первом ИМХО только котельная и гардеробная "не идут" - возможно стоит пару витков (примерно 10 п/м) из котельной пустить в гардеробную, а в гардеробной соответственно на 10 п/м уменьшить длину контура.
     
  4. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    В целом ничего ужасного. Разница длин не критичная, расход отрегулируется на ребенках.
    Если в котельной напольный котел, то под его основанием пол укладывать не надо.
     
  5. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.416

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Falken, могу просто ПДФ выложить.
    molodec, планируется ТН дедморосовский самый маленький + настенный газовый от баллонов на резерв.
    Под ТН нужен постамент? Пол под ним мотать? В принципе, в той же котельной будет буферная емкость между ТН и ТП + какой-то бак ГВС, возможно, просто электробойлер литров на 150-200...
    Плюс там же система фильтрации воды... Плюс скорее всего там же аккумуляторы и инвертор для резерва по электричеству. Чота как-то дофига всего.
    Вообще была мысль убрать дверь из гардеробной в котельную и ходить туда только с улицы. Может тогда вдоль внутренних стен котельной вообще пол не наматывать? Я бы и вдоль внешних не мотал, но это все-таки внешние стены...
     

    Вложения:

  6. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    IlyaIvanov,
    Ориентируйтесь на несущую способность стяжки.
     
  7. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.416

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Molodec, УШП стандартная там будет. ТН весит всего 65 кг. Вопрос только в одном - надо ли греть пол под стоящим оборудованием. Если бы он был электрическим - однозначно нет, т. к. он типа перегорит. А водяному вроде как и пофигу... Хотя вот под кухней же они мне пол не рисуют...
     
  8. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    Тогда ориентируйтесь на удобство раскладки трубы.
     
  9. andi35
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    4.130

    andi35

    Живу здесь

    andi35

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    4.130
    Адрес:
    Калужская область.
    Не с критикой, а с вопросом:
    -дом 139м2 ?;
    - сколько метров трубы запроектировано?
    -какова стоимость теплового проекта?
    Спасибо.
     
  10. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.416

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Andi35, ну точно площадь пока не считал, но что-то около того.
    трубы - ну можо посчитать сколько. Вроде как 754 метра.
    проект на мою площадь стоил 12600 руб.
     
  11. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.416

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Molodec, Falken,
    Прислали окончательный вариант. Длину контуров особо не поменяли.
    попробовал их посочетать - вот что получилось:
    83+48+63 = 194 - остаток 6 метров
    71+68+57 = 196 - остаток 4 метра
    53+78+52 = 183 - остаток 17 метров
    54+55+72 = 181 - остаток 19 метров.

    17 и 19, конечно, расстраивают, но была идея проложить трубу холодной воды из котельной на стенку фундамента для использования в качесте поливочных кранов. один в левом нижнем углу здания, второй в правом нижнем, ну и может еще один в левом верхнем. Вот на это и пустить остатки трубы.
    Что думаете?
     
  12. Таежка
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    137

    Таежка

    Живу здесь

    Таежка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Находка
    Здравствуйте! Я вот сам столкнулся с таким же вопросом, правда делаю без проекта. А если контура 83, 78, 72 сделать приблизительно по 50 (+-) метров. И сопротивление меньше будет, и длины подравняются и остатки уйдут на дело?
     
  13. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    Да нормальный вариант. Работать будет точно.
     
  14. Tolas
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    1

    Tolas

    Живу здесь

    Tolas

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Волгоград
    Приветствую всех форумчан и извиняюсь перед IlyaIvanov за свои вопросы в чужой теме (не хотел создавай новую). Прошу покритиковать мою схему раскладки теплого пола на 1-м этаже. Будет еще отапливаться мансарда (пока закончил рисовать 1 этаж). Дом в 2 кирпича, оштукатурен гипсовой штукатуркой изнутри, перекрытия - плиты. расстояния между труб от 10 до 15 см. Рех 16. Всего 12 контуров, гребенку (ки) планируб под лестницей на мансарду. Место оставил под опоры лестницы, соответственно под забежную ступень тоже оставлю место. Контур в левом нижнем углу: планирую сделать улитку по стене (вертикально), там где лестница в подвал идет. Подвал неотапливаемый.
     

    Вложения:

    • теплые полы 1 этаж.jpg
  15. Таежка
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    137

    Таежка

    Живу здесь

    Таежка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Находка
    Tolas, А воздух из вертикальной улитки как будет выходить? Там наверное нужна змейка? И еще: в схеме раскладки желательно указывать квадратуру помещений.