1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ребристые перекрытия, уже положены. Что делать ?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Вадим654, 04.04.13.

  1. Вадим654
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    Вадим654

    Участник

    Вадим654

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Ребристые перекрытия, уже положены. Что делать ?
    Доброго времени суток !
    Исходные данные такие. Построена коробка дома 12*8, 48м цокольный этаж, 96м 1-ый, 96м мансарда. Стены 30см, 10см бетон - 10см базальтовый утеплитель - 10см бетон. Первый и второй этаж перекрывают ребристые плиты толщина которых в неусиленных местах 3см. Решение о строительстве дома и само строительство происходили быстро. Проникся данным вопросом я уже после...
    Нужен совет, можно ли как-нибудь усилить их чтобы после того как я поставлю внутрение стены и сделаю ремонт меня и мою семью не придавило потолком ?
    Буду признателен если кто поможет хорошим советом. Заранее спасибо.
     
  2. Meverik
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    10

    Meverik

    Участник

    Meverik

    Участник

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Люберцы
    А что это за ребристые плиты?
     
  3. Вадим654
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    Вадим654

    Участник

    Вадим654

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    "П"-образные, которые используются для перекрытия крыш в промышленных зданиях
     
  4. Meverik
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    10

    Meverik

    Участник

    Meverik

    Участник

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Люберцы
    А вы на них еще перегородки хоте ставить? По пробуйте для начала поискать информацию какую нагрузку могут нести эти плиты на м2
     
  5. Вадим654
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    Вадим654

    Участник

    Вадим654

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    300кг/см2 вроде так, плиты мне поставили б/у поэтому точно марку не знаю
     
  6. Meverik
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    10

    Meverik

    Участник

    Meverik

    Участник

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Люберцы
    Если это те плиты о которых я думаю, то они использывались для перекрытий на заводах и т. п. То не чего не бойтесь. Но если это именно плиты для промышленных объектов. Если я не ошибаюсь у них полезная нагрузка до 500 кг на м2
     
  7. Вадим654
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    Вадим654

    Участник

    Вадим654

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Так то оно так, только вот они разные бывают и эти похоже самый начальные вариант, толщина 3см (размеры 1.5*6, высота усиленных боковин 30см.)
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Каменные или другие тяжёлые перегородки я не советую на них ставить, залейте не толстую (макс 5см) стяжку с сеткой.
     
  9. Вадим654
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    Вадим654

    Участник

    Вадим654

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Арматуру сетки углублять в стены? Я так понимаю
     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Не нужно, зачем? Такие плиты неплохо держат распределённую нагрузку, но слабы при сосредоточенной, армированая стяжка её просто рапределит.
     
  11. Вадим654
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    Вадим654

    Участник

    Вадим654

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Если в такой плите вырезать лаз на второй этаж, вырезать половину между ребер жесткости (кроме одного из поперечных), это повлияет на ее прочность ?
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Я б усилил лаз сталью.
     
  13. Вадим654
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    Вадим654

    Участник

    Вадим654

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    По периметру отверстия?
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Да, но и с опорой на рёбра, т. е. буквой "Н" тока с двумя палочками посерёдке меж которыми лаз.
     
  15. Вадим654
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    Вадим654

    Участник

    Вадим654

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Плиты все же хочется укрепить, на одной плите у поперечного ребра жесткости частично отлетел бетон и оголил нижнюю арматурину.