1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с одноконтурным дымоходным котлом Маяк

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sand61111, 02.04.13.

  1. sand61111
    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    0

    sand61111

    Живу здесь

    sand61111

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Феодосия
    Проблема с одноконтурным дымоходным котлом Маяк
    Помогите коллеги-а то я в ступоре[​IMG]
    Котел дымоходный одноконтурный Маяк 7 лет в работе.-автоматика Ханивелл.
    Выявил недавно -такую особенность-горелка основная горит и не тухнет-а температуру котел-не набирает. Сначало он с холодного набирает 40* я включаю насос на подаче (гравитационка стальные трубы Ду 40) и все - доходит до 46* и застыла температура-а котел горит-не выключаеться горелка.
    Я в ступоре-не пойму в чем дело?
    Еще все время тек конденсат и прогнило дно в камере сгорания котла-там была жестянка-ну я вырезал из 2 мм пластину и положил на дно без сварки и стало сильно кислым отдавать-подозреваю угарный газ, аж на языке соленый уксусный вкус. Ну это я думаю эту пластинку можно на силикон поставить попробовать, что б щели все законопатить снизу, хотя вроде угарный газ должен в дымоход по идее уходить[​IMG]-чего он вниз в щели проникает-тоже непонятно? Еще одна (может дурная) такая мысль-может котел при нагреве начинает течь-что температура-не поднимаеться и горелка испаряет течь котла-на это и тратиться мощность горелки-что котел не нагреваеться. Хотя под котлом-нет водяной лужи.
    Если можно-подскажите что нибудь.
    Спасибо заранее.
     
  2. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Sand61111, поменяйте котел.
     
  3. Кво522
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    Кво522

    Участник

    Кво522

    Участник

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Украина
    Судя по всему у Вас несколько проблем и их нужно разделить.
    Проблема №1 - котёл не набирает нужную температуру.
    Проблема №2 - конденсат.
    Проблем №3 - запах.
    Проблемы №2 и №3 связаны с конструкцией дымохода. Т. к. котлы "Маяк" имеют достаточно высокий КПД (90-92%) и низкую температуру уходящих газов, то если дымоход слабо утеплён пары газа будут конденсировться. Конденсат также образовывается и в кирпичных дымоходах. Если заужено сечение дымохода или на трубе дымохода есть козырёк, который мог упасть (к примеру) то будет наблюдаться эффект обратной тяги. Это причина появляющегося запаха. Как правило эти проблемы спутници однадругой.
    А проблема №1 однозначно связана с недостатком газа на горение. Это может быть и в шаровом кране смазка заузила проход, и резиновая прокладка на шланге подключения передавлена и тоже заузила проход, ну и нельзя исключать что забился фильтр в самом газовом клапане. №2 и №3 можете проверить сами, шланги и краны тоже можете проверить сами, а в клапан лучше не лазить. Обратитесь в сервис завода или к представителю завода они подскажут куда обратиться или на сам завод. У них сервис работает качественно и быстро.
    А котел поменять всегда успеете. Удачи в решении проблем.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Главное, чтобы ремонт не обошелся в сумму нового котла. Котлу 7 лет!
     
  5. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    главное-процесс...нужно вдоволь натрахаться. а потом уж и новый покупать-новый как-бы будет выстрадан...:)
     
  6. sand61111
    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    0

    sand61111

    Живу здесь

    sand61111

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Феодосия
    я думаю, что 7 лет-для котла Маяк-это детский возраст


    зачем по себе судить? это простейший котел-нужно просто разобраться с проблемой и устранить.
    Котел целый-толщина стенок стали 4 мм-ему еще работать и работать
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А я думаю, что Вы невнимательно читали проблемы у автора. :)
     
  8. sand61111
    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    0

    sand61111

    Живу здесь

    sand61111

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Феодосия
    у меня подсоединение жестко на сгоне метеллической 1/2* трубой-так что это отпадает.
    Спасибо Вам за развернутый и грамотный совет, больше не услышал грамотного совета-в основном-поменяй котел или дом. :faq:
     
  9. sand61111
    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    0

    sand61111

    Живу здесь

    sand61111

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Феодосия
    дымоход снаружи утеплен мин ватой и сверху фольгой-и в эти дни температура на улице около 20*С а котел не греет.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Sand61111, пригласите хоть раз специалиста, пусть сделает котлу полное ТО и остальное проверит.
    Ваш котел когда-нибудь, спеца видел "в живую"?
     
  11. sand61111
    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    0

    sand61111

    Живу здесь

    sand61111

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Феодосия
    я бы пригласил, но поверьте у нас спецы-руки веером а знаний "0"- они могут только заменить автоматику в сборе- и узлы в сборе на двухконтурных котлах
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Автоматика Ханивелл? Желательна фотка автоматики и обвязки котла...
     
  13. Кво522
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    Кво522

    Участник

    Кво522

    Участник

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Украина
    А какая толщина минваты? Ещё хочу заметить, если минвата намокает, то тереят свои теплоизоляционные свойства.
    Течь котла нужно определять при полностью остывшей СО, тогда исключится конденсат. Появится вода при работающем котле, особенно при наборе температуры (до прогрева), однозначно конденсат.
    Забыл еще указать одну причину появления конденсата - низкотемпературная эксплуатация. Это когда котёл прогревают минимально (30-40грд.). В этом случае уходящие газы не успевают прогревать весь дымоход и, как следствие - конденсат. Обычно это наблюдается в межсезонье, когда еще не совсем тепло, чтобы отключать отопление.
    Но опять повторю, у вас нужно решать несколько проблем. И основная - конденсат и запах. Это ОПАСНО! Может привести к летальным последствиям - от возможности задохнутся угарным газом до взрыва при завалах тяги.
    Если не менять автоматику, а её менять не нужно, то нужно просто приварить (как было) днище котла.
    Т. к. котёл без тягопрерывателя (за него вы не говорите) вы разгерметизировали котёл и теперь весь чад в доме. Пригласите опытного сварщика, лучше из имеющего опыт проделывать такие работы, пусть заварит. Только не перестарается, чтобы не появились течи в котле. И может запах уйдет.
    Но если не решите вопрос с дымоходом и конденсатом проблема будет повторятся.
     
  14. Кво522
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    Кво522

    Участник

    Кво522

    Участник

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Украина
    Но кран-то всеравно где-то есть. И опять остаётся фильтр газовой автоматики. Если котёл не набирет температуры - ему не хватает топлива. Как я понял этой проблемы раньше не было. Чистота газа у нас та ещё!. Ещё могла сорваться окалина, которая появилась при сварке газопровода. Ещё котел может не выдавать своей мощности если добавили в СО несколько радиаторов, и превысели мощность котла. Ещё ... Причин может быть масса. У меня лично был похожий случай когда котёл не нагревал на нужную температуру. Так причина оказалась в счётчике газа, который заклинило. Газ проходил но не то количество. Кстати обратите внимание и на счётчик, может он у вас стоит;)!
     
  15. Leonid7506
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    16

    Leonid7506

    Живу здесь

    Leonid7506

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Мариуполь
    Снимите гофру с горловины дымохода котла и осмотрите рассекатели.
    До какой максимальной температуры Вы его разгоняли с включенным насосом до возникновения проблемы? В любом случае нужна полная чистка, тем более если он у Вас всю свою жизнь конденсировал. И возможно, ремонт и/или настройка автоматики.
    Отнеситесь серьезно к удалению угарных газов! ЭТО ОПАСНО!