Предохранители / шины / коннекторы / провода

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем buglife, 01.04.13.

  1. buglife
    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57

    buglife

    Живу здесь

    buglife

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Vihterpalu
    Предохранители / шины / коннекторы / провода
    Через месяц буду апргрейдить систему с 24 вольт на 48 вольт. Столкнулся с тем, что большинство DC предохранителей рассчитаны на 12v-32v. На большом количестве вовсе не пишут напряжение (только то, что он DC).

    Собственно идея - короткий и толстый провод с минуса ака провести на шину. К шине подключить землю, предохранитель 70А на зарядное (солнце) и еще один 250А на инвертор. На плюс ака повесить выключатель, а после уже шину с зарядным и инвертором.

    Поделитесь опытом - где покупали, как решали вопрос подключения.
    Критика приветствуется.
     
  2. buglife
    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57

    buglife

    Живу здесь

    buglife

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Vihterpalu
    Неужели ни у кого с этим проблем не было?
     
  3. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Так как предохранитель "перегорает" из-за выделения тепла при протекании тока, то можно просто пересчитать имеющийся (к примеру на 12 В) на потребное напряжение.
    Например предохранитель на 12 В и 20 А:
    - его сопротивление постоянному току равно 12/20=0,6 Ом,
    - расчетная мощность равна 12*20=240В*А,
    - рассчитаем при каким будет ток для этой мощности при напряжении 48 В. 240/48=5 А.
    То есть данный предохранитель для напряжения 48 В соответствует току в 5 А.
     
  4. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Да.
    2. Землю к минусу.
    А почему защиты включаете по "минусу"? По мне так привычнее это "городить" на плюсовой шине.
    Еще: не всякий инвертор допускает дополнительные защиты в линии АКБ-инвертор, надо бы посмотреть документацию.
    Общий выключатель между АКБ и шиной не помешает, вот только как бы не забыть и случайно, желая отключить инвертор, не убить контроллер заряда от СБ (не всякий из них спокойно переживет отключение АКБ при подключенных СБ). Думаю можно использовать двухполюсный размыкатель нагрузки, которым одновременно отключать и АКБ от шины, и СБ от контроллера заряда.
     
  5. buglife
    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57

    buglife

    Живу здесь

    buglife

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Vihterpalu
    Уверен на 100%, что тут неверный расчет. Есть даже анекдот на тему, как отличается предохранитель 120 вольт от предохрантлея на 480 вольт - "на два дюйма".

    Если коротко, есть такое явление как возникновение дуги. А она зависит от напряжения, и есть шанс, что предохранитель на 12 вольт перегорая от 60ти создаст дугу с пожаром.

    Разница в ампреах потчи НЕ ЗАВИСИТ от велечины напряжения, а только от типа (постоянка или переменка).
    Иными словами предохранитель 12 вольт / 40А при 48 вольт сработает на ТЕХ ЖЕ 40А. Но вот вопрос дуги остается.


    Задумался. пожалуй предохранители можно на плюс. Инвертор - XTM 4000-48, зарядное Tristar MPPT-60, с ними работает.
     
  6. buglife
    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57

    buglife

    Живу здесь

    buglife

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Vihterpalu
    А двухполюсный - вполне идея.
     
  7. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут пожалуй я погорячился. :close:
    Надо считать не мощность, а выделяемую энергию (для приведённого примера на сопротивлении 0.6 Ом).
     
  8. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот его точно надо отключать от СБ (лучше бы еще и задержку по времени организовать между отключением СБ и последующим отключением АКБ). Дорогой, зачем рисковать.
    У меня один такой сгорел (причем ночью), причины так и не выяснены.
     
  9. Вонг
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355

    Вонг

    Живу здесь

    Вонг

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Москва
    А в чем смысловая нагрузка всех этих якобы защитных примочек в системе? Убедиться в правильности цитаты классика? Сгорев схема спасла предохранитель от перегорания...
    Любой прибор имеет свои системы защиты и дублировать их - смысл?
     
  10. buglife
    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57

    buglife

    Живу здесь

    buglife

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Vihterpalu
    Батареи стоят в одном "помещении", а инверто в другом, за стенкой. И стоит в бытовке, которая обшита деревом.

    А предохранитель на входе в xtender такой, что провода сгорят (в моем случае) намного раньше.
     
  11. Вонг
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355

    Вонг

    Живу здесь

    Вонг

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Москва
    Отчего? Задайтесь вопросом что должно произойти для возгорания проводов? Единственная причина такого возгорания это ошибка в выборе сечения провода, но тут уж никакой предохранитель непоможет.
     
  12. buglife
    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57

    buglife

    Живу здесь

    buglife

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Vihterpalu
    Ошибка или расчет, стоит заметить.
    Например я знаю, что пиковое потребление будет 3000VA, пусть с запасом на дурость, 5000VA кратковременно.

    Это ток 5000/46 около 108 ампер. Иными словами, я могу смело поставить 100А предохранитель и провод и 25мм2 до аков. Если же расчитывать на встроенный - то првода нужны не менее 50мм2. Их и через стенку вести сложно, гнуть нелегко и куча других проблем. А просто провод 25 без предохранителя нельзя.
     
  13. Вонг
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355

    Вонг

    Живу здесь

    Вонг

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Москва
    Я бы не рискнул... Лучше инвертор загнать к батареям, и тянуть переменку...
     
  14. buglife
    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57

    buglife

    Живу здесь

    buglife

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Vihterpalu
    Батареи кислотные, 8 штук. Помещение жилое, поэтому батареи выведены "за пределы" оного. Инвертер туда нельзя, ибо там условия примерно под IP41, что инвертору не понравится.
     
  15. Alexeich
    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    137

    Alexeich

    Живу здесь

    Alexeich

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я что-то не соображу, в каком месте схемы находится шина.

    Низковольный?
    А может лучше просто выключатель-разъединитель типа рубильника?