    Здравствуйте. Закончилась зима и я решил заглянуть на чердак и посмотреть, как крыша и весь пирог выдержали эту суровую зиму. И вот, что я там увидел, см. фото:
    IMG_20130329_162032.jpg IMG_20130329_162511.jpg IMG_20130329_163417.jpg IMG_20130329_165001.jpg IMG_20130329_165018.jpg IMG_20130329_165031.jpg IMG_20130329_165300.jpg IMG_20130329_163448.jpg

    Уточню: Крыша двухскатная, покрытие - ЦПЧ BRAAS, вентзазор-40мм, гидроизоляция- Tyvek Solid, Утеплитель - Paroc 200мм, Пароизоляция- Jutafol 170 фольгированная. Всё сделано строго по технологии и руководству от Braas, контролировал сам. Единственное НО- нет "холодного треугольника", вместо него планируется теплое нежилое помещение с вентиляцией, отсеченное пароизоляцией от общего объема, но сейчас это не важно. Дом без отопления и пока не жилой. Внутри дома сухо! Температура внутри такая же, как и снаружи.
    Влага проникает сквозь мембрану Tyvek и смачивает поверхности стропил, к которым прилегает мембрана. Даже вокруг манжеты "проходки" Tyvek подмок. Я такого не ожидал, ведь Tyvek Solid, заявлена как гидроизоляция. Судя по всему во время последней снежной метели надуло снега в вентзазор, и сейчас он потихоньку тает.
     
  2. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    123

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Москва
    Продолжение.
    Вот, провёл эксперимент на "скорую руку", т. к. времени было мало, использовал, что было под рукой: IMG_20130329_171329.jpg IMG_20130329_185647.jpg IMG_20130329_185709.jpg IMG_20130329_185747.jpg

    Положил на сухую доску, сверху на Tyvek положил снег. Пришёл через 1.5 часа посмотреть- на доске были мокрые пятна, а сама мембрана промокла насквозь.

    Протекло также снаружи: IMG_20130329_172115.jpg
    Фоткал на телефон, поэтому не очень видно, что по всей длине верх стропилы влажный, а низ сухой, а с капельника (справа на фото три капли) прилично капает- это означает, что на мембране лежит снег, и он тает.

    Вот такие пироги в прямом и переносном смысле! Если так будет каждый сезон, то крыша долго не проживёт!

    Жду комментариев специалистов. Также, у кого есть возможность, проверьте, пожалуйста, ваши крыши на предмет увлажнения в местах контакта мембраны со стропилами.

    Заранее благодарен!
     
  3. ПензатайлЪ
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Пенза
    Неправильная схема укладки минплиты, которая еще и не соответствует плотности 50 кг/м3.
    плохо читали инструкции! тайвек здесь ни при чем!
     
  4. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    123

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Москва
    Аргументируйте!

    Как объясните увлажнение стропил и даже протечки там, где нет утеплителя?
     
  5. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.141
    Благодарности:
    56.354

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.141
    Благодарности:
    56.354
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Утеплитель пароизоляцией не защищен...всю влагу впитывает в себя...а должен выводить в вентзазор. Судя по провисшему утеплителю-плотность его мала и образуется много щелей для пропуска теплого воздуха в швы...там он конденсируется...мочит утеплитель...с которого потом и капает...Утеплитель провисший на шнурках и незащищенный пароизоляцией-Вы считаете правильной технологией?
     
  6. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    123

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Москва
    Sadovnik62, Вы внимательно прочитали весь мой первый пост ? Фотографии все посмотрели? Комментарии к ним?

    Утеплитель провис за зиму, потому что не все доски поддерживающие стоят.

    Утеплитель - PAROC eXtra.
     
  7. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.141
    Благодарности:
    56.354

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.141
    Благодарности:
    56.354
    Адрес:
    Россия, Рязань
    А почему он не защищен пароизоляцией?
     
  8. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    123

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Москва
    Sadovnik62, Опять читаете между строк? Без обид! Давайте по существу! Специально подробно всё описал в первом посте:
    С утеплителем это никак не связано, это показано во втором посте. Конденсата на чердаке НЕТ, стропила снизу сухие.
     
  9. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    123

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Москва
    MANSARDA_2.jpg Вот такая конструкция мансарды будет.
     
  10. Женя55
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Калачинск
    AlexDV, тоже хотел делать теплый треугольник и люк туда но отказался от этой идеи. И решил сделать холодный треугольник проще и практичней.
     
  11. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.141
    Благодарности:
    56.354

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.141
    Благодарности:
    56.354
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Вот в этом теплом нежилом треугольнике и будет пар...пароизоляция нужна перед утеплителем вплотную.
     
  12. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    123

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Москва
    Женя55, Я пошёл на это решение не от хорошей жизни, - фронтоны и опоры под коньковый брус бетонные и пришлось бы их очень тщательно утеплять изнутри. Поэтому я выбрал такой вариант. Люк будет герметичным, с малым паропропусканием- фактически, это пластиковое окно с сэндвичем и тремя контурами уплотнения.

    Время покажет.
    Вы не на том внимание акцентируете, дом пока не жилой, лучше подскажите из-за чего сквозь мембрану вода проникает.
     
  13. welser
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    339

    welser

    Живу здесь

    welser

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Тольятти
    подскажите как нужно уложить?,ведь пишут что к тайвек солид, утеплитель можно класть вплотную "супермембрана", собираемся сейчас делать крышу очень тщательно всегда читаю ваши рекомендации:hello:
    прокомментируйте подробно ситуацию в вашем понимании и её решение, заранее спасибо:hndshk:
     
  14. ПензатайлЪ
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Пенза
    узлы делайте в соответствии с техальбомами и инструкциями и тогда все будет правильно! если придумывать и додумывать - будут проблемы! все очень просто! строить должны кровеля, а не компашка соседей и друзей!
     
  15. AlexDV