Очередной горе-мастер (вопрос по СО)

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Roverc, 01.04.13.

  1. Roverc
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92

    Roverc

    Живу здесь

    Roverc

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Воронеж
    Очередной горе-мастер (вопрос по СО)
    Доброго дня читающим. Сразу прошу простить за клонирование тем (не нашел ответа). Вопрос по СО закрытого типа с ПЦ (параметры насоса не помню).
    Дано: дом одноэтажный 72кв.м. (12*6) простой прямоугольной формы. по плану котел АОГВ 11,6 эконом, радиаторы чугун (есть в наличии), трубу купил ПП25 (армированную стекловолокном), РБ мембранный (8л). насос есть, но его параметров не помню.
    Хочу сделать горизонтальную двухтрубную СО (тупиковые два контура), труба подающая ПП25, обратка и подключение к радиаторам ей же. Насос поставлю на обратке, около котла, РБ перед насосом. Вопрос в следующем: при такой принудительной системе нужно ли заглублять котел? от пола до ввода остывшего теплоносителя 30см, а трубы я буду прокладывать максимально низко (из эстетических соображений). и есчо: при таком диаметре труб, и остальных параметрах есть ли смысл соблюдать уклон (думаю, что смысла нет)? если инфы выложил мало, то допишу-дорисую, заранее всем спасибо!
     
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    лутше конечно изобразить.
    в радиаторы лучше 20. краны дешевле.
    собстна НАФИГА? у вас же ПЦ. ЕЦ всё равно не будет.
    пысы про гену/песперебойник забыли.
     
  3. Roverc
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92

    Roverc

    Живу здесь

    Roverc

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Воронеж
    поздно, уже купил-поспешил) про гену/безперебойник не забыл, а не думал в принципе. мой котел при останове насоса закипит? (в инструкции так и не понял за что там отвечает автоматика)
     
  4. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Балансировочные вентили на радиаторы тоже 25 ?
     
  5. Roverc
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92

    Roverc

    Живу здесь

    Roverc

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Воронеж
    ага, все в одном магазине брал и за один раз


    взял угловые вентили, с белой ручкой...
     
  6. Roverc
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92

    Roverc

    Живу здесь

    Roverc

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Воронеж
    Подключать радиаторы собираюсь "низ-низ"
     
  7. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Посмотрите в паспоре раб. давление котла, не исключено для закрытой:no::no:.
     
  8. Roverc
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92

    Roverc

    Живу здесь

    Roverc

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Воронеж
    рабочее по паспорту котла 1,5атм.


    примерная схема
     

    Вложения:

    • P1170698.JPG
  9. Roverc
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92

    Roverc

    Живу здесь

    Roverc

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Воронеж
    В инструкции написано, что аппарат можно использовать в СО закрытого типа, с давлением 1,5атм
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Уклон лучше всё-таки сделать - сами себе спасибо скажете, если придётся систему сливать...

    И не нравится мне тупиковый радиатор, ему и так циркуляции меньше всего, так ещё и в самом холодном помещении...
     
  11. Roverc
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92

    Roverc

    Живу здесь

    Roverc

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Воронеж
    это помещение (вход) пока не отгорожено, перегородка только в планах. еще я не нарисовал маленькую пристройку (сейчас есть а-ля входная веранда, которую планирую сломать)


    есть вариант закольцевать систему, но тогда придется "нырнуть" под порог входной двери. а я не очень представляю как это сделать
     
  12. Roverc
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92

    Roverc

    Живу здесь

    Roverc

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Воронеж
    А про автоматику этого котла кто-нить может что-то сказать? при отключении электричества я взорвусь? верхние посты насторожили...
     
  13. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    лехко и просто. 4 угольника и оппана уже на верху, только в нижней точке крантик присобачить для слива, да маевского в верхней (когда подныривать будет ибо заливка системы с обратки ведётся).


    а не надо очкОвать. сделать открытую систему, да и всё.
     
  14. Roverc
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92

    Roverc

    Живу здесь

    Roverc

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Воронеж
    Залив-слив системы сделаю скорее всего в санузле, для удобства так сказать, на обратке малого контура. А чем плоха моя идея? в сысле в чем минусы тупиковых контуров?





    а не надо очкОвать. сделать открытую систему, да и всё.[/quote]
    а конкретнее можно? не очень хочется на чердак открытое корыто вытаскивать.
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Да не то чтобы плоха...
    Просто, радиатор в тамбуре находится в наихудшем положении, как в тепловом, так и в гидравлическом отношении...