    Хочу обсудить тему связки ТТ котла (например, угольного) и бойлера косвенного нагрева.

    Допустим, имеем
    1) Энергию ТТ 25квт,
    2) дом (15квт максимального потребления),
    3) бойлер косвенного нагрева (32квт теплообменник).

    Дом обогревается радиаторами. Температура подачи от 40 до 90*С (регулируется узлом подмеса в зависимости от погоды). Для бойлера нужно подавать 80*С для его скорейшего прогревания. Трубы в разводке по радиаторам полипропиленовые(!).
    Сейчас расскажу, как я бы это всё скомпоновал, а потом задам вопрос.

    1) Устанавливаем на котле температуру подачи 80*С. Всегда.
    2) Один контур проходит через бойлер и датчик температуры бойлера включает насос бойлерного контура.
    3) Второй контур - радиаторный с узлом подмеса. Автоматический трёхходовой кран с управлением по температуре подачи на радиаторы.

    Предположим банальный сценарий:

    1) На улице около 0*С, дом слегка подтапливается, мощность котла около 2квт.
    2) Кто-то решил хорошенько помыться. Бойлер включил насос. Котёл разогнался до максимума.
    3) Бойлер нагрелся, насос выключился.
    4) Радиаторы в отдельном контуре продолжают жить своей жизнью - т. е. кушать 2квт
    5) А котёл? Раскочегаренный, он не скоро остановится и мы не удержим подачу на 80*С
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
     
  2. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    Нормально удержится 80. Дымосос остановлен, заслонка закрыта полностью, подмес в работе, радиаторы слегка снимают тепло, Да и после того, как ктото хорошо искупался, бойлер еще какоето время будет набирать температуру. А контроллер Энергии имеет возможность регулировать частоту вращения дымососа, при приближении к установочной она будет понижатся до полной остановки. Такчто все будет плавненько
     
  3. Алексей Анд-ич
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    232

    Алексей Анд-ич

    Программист

    Алексей Анд-ич

    Программист

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Раменское
    За счет чего? Бойлерный насос выключился.


    Хотя с учетом того, что бойлер будет постепенно нагреваться, то и теплоотдача будет уменьшатся в змеевике. Возможно Вы правы...
     
  4. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    Во всех двух контурніых котлах реализован принцип приоритета ГВС, Всю эту схему можно рассматривать, как двухконтурный котел. При расходе гвс, бойлер не успеет набрать 80 и котел будет работать на него пока температура не достигнет заданной, а дымососбудет на мин оборотах, и только потом отключится насос гвс и дымосос. и тепло примут радиаторы немного подостывшие за время работы котла на гвс. Втсе будет хорошо, :)
     
  5. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    И еще вопрос, решение проблеммы ГВС в летний период? Бум гонять котел?
     
  6. Алексей Анд-ич
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    232

    Алексей Анд-ич

    Программист

    Алексей Анд-ич

    Программист

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    804
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Раменское
    Думаю поставить параллельно газовый котёл от баллонов - пусть он летом бойлер греет. Тем более, хочу сделать рециркуляцию в бойлере.
     
  7. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    Уж больно накладно, лучше просто колонку
     
  8. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    Еще забіл:) при работеГВС насос на отопление должен стоять. Вопрос решается дешиво, через пром реле
     
  9. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Летом можно и погонять ТТК для ГВС, отключив при этом контур отопления дома (вентилем на общей обратке, например). Где-то это обсуждалось в теме ОТОПЛЕНИЕ. Поищите.
     
  10. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    Посчитать надо. По мне так всетаки лучше пару балонов пропана и газ. колонка, конечно,если расход по ГВС не промышленный.
     
  11. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Установить в бойлер тены и летом гвс без проблем. :hello:
     
  12. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    У меня так и сделанно, Дражица комбинированная стоит.
     
  13. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Вероятность закипания 99. Та либо аварийное охлаждение. :hello:
     
  14. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    Начальные условия предусматривали котел Энергию-тт. В силу конструктива котла и его возможностям по упровляемости этого не произойдет
     
  15. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Вы безнадёжный оптимист. Достаточно небольшого отключения ел. или сбоя котловой автоматики. :hello: