    Входные данные:
    Панельный 10и этажный дом, 2й этаж. Лоджия утеплена и объеденена с кухней, газовая плита перенесена на лоджию. Площадь лоджии 6 кв.м., площадь бывшей кухни 14 кв.м. Над газовой плитой хочу установить вытяжку. Центральный вентеляционный канал находится на расстоянии 4.5 м от печки. Квартира в состоянии полного ремонта. Вытяжка Shindo Columba, мощность 800 кубов


    Проблема:
    Не знаю как лучше сделать воздухоотвод :(, есть два варианта:

    1) Вести его прямоугольными коробами 60х206 (большего размера, к сожалению не нашёл) в центральный вентеляционный канал:
    Недостатки:
    - слишком длинное расстояние (4.5 - 5 м)
    - 3 угла в пластиковом коробе + 1 угол гофры + переход с круглой гофры в прямоугольный короб
    - надо делать дырку под короб 60х206 в несущей стене (стена, которая разделяет кухню и лоджию) и скорее всего выбивать арматуру. Можно и не делать дырку в несущей стене, но тогда добавится ещё два пластиковых угла в воздуховоде
    - по слухам центральный вент. канал не предназначен для объёмов, прокачиваемых вытяжками, однако я подозреваю, что из-за недостатков, упомянутых выше заявленной мощности в 800 кубов получить в любом случае не получится

    2) Пробивать дырку в стенке лоджии и выкидывать воздуховод напрямую на улицу.
    Недостатки:
    - Всё равно бить дыру в стене, которая, скорее всего является опорной для плит лоджии и вышестоящих стен
    - Опасаюсь, что зимой я замёрзну, т.к. толщина стен всего лишь 20 см + утеплитель, который вент. каналом будет разорван
    - Если из лоджии будет "дымить" :), то могут заинтересоваться компетентные органы
    Существенным преимуществом является короткий воздуховод, т.к. дырку можно сделать прямо за вытяжкой


    Вариант 1) мне больше нравится, но будет ли он работать, или из-за длины и углов тяги не будет? Есть ли ещё какие-нибудь недостатки, которые я забыл


    Можно ли для варианта 2) как-то решить проблему с замерзанием? Советуют обратный клапан, но ИМХО это решит только проблему задувания, но никак не промерзания.
     
  2. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Ижевск.
    Вентканал, конечно, с 800 кубами не справится. Тем более, это цифра явно для метра трубы. А вентилятор такое сопротивление не протянет.

    Лучше, конечно, на улицу. И установить какой нить дроссель-клапан или шибер. В этом варианте вытяжка хоть точно работать будет. А в вентканал неизвестно. Работает вентканал-то вообще?
     
  3. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Скорость в канале будет около 18 м/сек, без учета потерь, это не хорошо. Неизвестно какой напор у вентилятора на вытяжке, но скорей всего нормально работать не будет. Только на улицу или канал большего сечения искать.
     
  4. krandv

    krandv

    krandv

    Гость

    А не будет ли образовываться обледенений и конденсата? При выключении вытяжки оставшийся в трубе влажный воздух остынет и выпадет на стенки трубы в виде конденсата, а конденсат может и обратно в вытяжку стечь

    Есть ли положительный практический опыт такой организации воздухоотвода в многоэтажных домах?

    Не будет ли зимой из трубы дымить как из ТЭЦ?
     
  5. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Внутри помещения конденсата не будет. А зимой из решетки пар будет идти в любом случае.
     
  6. krandv

    krandv

    krandv

    Гость

    А надо ли будет утеплять как-то воздуховод? Он зайдёт прямо с улицы в квартиру, зимой, скорее всего, будет промерзать
     
  7. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Обклейте пенофолом воздуховод.
    Другой вопрос в том как вы будете компенсировать расход воздуха на вытяжку. Мне видится, что никак. Тогда готовьтесь к тому, что будет вероятность подсоса воздуха из смежных с квартирой помещений, как-то подъезд напримерили, что значительно неприятней, из с/у вытяжных стояков.
    800 кубов это очень большой расход, так что эта вероятность достаточно велика.
     
  8. krandv

    krandv

    krandv

    Гость

    Я планировал поставить приточные клапаны Аэреко, но мне сказали, что они навряд ли справятся с таким объёмом и при -10 они обмерзают. Буду значит окнами проветривать при включённой вытяжке, а вообще берут сомнения, что бытовая вытяжка способна потянуть воздух с противоположного конца квартиры, тем более из вент. канала. 800 кубов - это скорее всего расчётная мощность, если в неё задувать воздух, в противном случае вытяжку можно было бы использовать как принудительную вентиляцию, что маловероятно?

    К тому же, на макс. мощности её пользовать наверное и не прийдётся.
     
  9. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Вытяжка не будет тянуть воздух из другого конца квартиры. Она вытянет воздух из кухни(т.е. создаст зону низкого давления), а ему на смену (для уравновешивания давления) подтянется воздух из смежного помещения. И так далее, по цепочке, пока давление не сбалансируется. Воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления, поэтому предугадать откуда будет подсос невозможно. Либо, как я уже писал, подъезд, либо с/у. Т.к. окна скорее всего герметичны.
    По клапанам я уже в других темах писал, ИМХО "от лукавого".
     
  10. Artem 2007
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    163

    Artem 2007

    Живу здесь

    Artem 2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Брянск
    Способна на оба варианта.
     
  11. vovova
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    296

    vovova

    стараюсь

    vovova

    стараюсь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Донецк, Украина
    Напишу возможные препятствия, что бы вы изначально их проверили, а не обнаружили после установки.
    При канальной вентиляции: не исключина вероятность подключения на стояк нескольких квартир (бывает).
    При лоджии: Оптимальная подача подпиточного воздуха - это из ближайшей форточки. Но при "неправильном ветре" может засасывать в форточку из вашей же вентиляции.