Как правильно рассчитать теплопотери дома для подбора ТТ котла...

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Igrek1977, 27.03.13.

  1. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    Как правильно рассчитать теплопотери дома для подбора ТТ котла...
    Друзья, больно смотреть на мучения домовладельцев с определениями теплопотерь дома, тут и посты длинные ..."имею дом сруб, 200 м2, утеплен и бла бла бла"...
    и дилетанские 100 Вт/м2, чуть ли не во всех мануалах котлов и пр. отопительной техники.

    А ведь при знании дела, грубо оценить теплопотери можно легко по удельным отопительным характеристикам здания в зависимости от назначения, и этажности здания.

    Немного теории (постараюсь доступным языком):
    1) Теплопотери здания по укрупненным показателям рассчитываются по ОТАПЛИВАЕМОМУ ОБЪЕМУ, а не по площади!
    2) Потери тепла зависят:
    а) от климатических условий района застройки (температура самой холодной пятидневки)
    б) от внутренней температуры здания
    г) от теплоизолирующих свойств ограждения здания

    Климатические уловия у всех районов нашей необъятной страны разные, например для Хабаровска -31 С, для Москвы -28 и т. д.

    Для упрощения понятия теплоизолирующих свойств здания, поделим их на две категории.:
    1) Дом класса энергоэффективности С (нормальный), например кирпичный (2 кирпича) или дом из сруба 170мм + 50мм изоляции, потолок 100 мм изоляции и т. д.
    т. е. в меру теплоизолирован, обычный рядовой дом.
    2) Дом класса энергоэффективности А (очень высокий), например Вы тщательно подошли к теплоизоляции дома, в стену заложили 150 мм изоляции, в стропилах на крыше 200, окна у Вас как минимум тройной стекло пакет, да еще и с селективным покрытием и т. д.

    В общем ниже две таблицы, выберете себе подходящую...

    Таблицы удельной отопительной характеристики...
     

    Вложения:

    • Энергоэффективность С.jpg
    • Энергоэффективность А.jpg
  2. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    Пример расчета:
    У меня дом 200 м2, двухэтажный и я не сильно разорялся на теплоизоляцию...
    построен в г. Хабаровске с расчетной наружной температурой -31С, температурку внутри люблю 24 С :)

    Нахожу по таблице энергоэффективности С свое жилище...
    квадратура находится между табличными 150 и 250 м2, вверху таблицы этажность 2
    моя удельная отопительная характеристика составляет примерно 0,43 Вт/м3С
     
  3. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    Высота потолков у меня 3 м, т. е. отапливаемый объем 600 м3
    тогда посчитаем мои теплопотери...
    Q=600* [24 - (-31)]*0,43 = 14190 ВТ

    Добавлю 10% на не учтенные затраты тепла (например нагрев врывающегося воздуха)
    добавлю 2 кВт на нагрев горячей воды в накопительном бойлере и ..
    вуаля...
    Теплопотери дома 17,6 кВт, округляем в сторону увеличения получаем 18 кВТ
     
  4. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    Продолжение расчетов:
    Итак, я нашел максимальные теплопотери дома, т. е. примерно 10-20 дней, обычно в январе у меня котел будет генерировать 18 кВт, что бы компенсировать теплопотери дома.

    А как же быть с минимумом нагрузки?,да все очень просто!

    Для всех регионов отопление начинается в среднесуточные Тнаруж. = +8,
    тогда чтобы рассчитать понижающий коэффициент, нужно вычислить простое соотношение температур:
    (24-8)/[24-(-31)] = 0,29.
    так как ГВС остается постоянным, определяю, что на осенне-весенние мне нужно стартовать с 6,5 кВт.
    Таким же образом можно пересчитать для любого другого периода, например для Хабаровска зима в среднем -25 С, т. е. в этой нагрузке и должен быть оптимальный КПД теплогенератора ;) .т.е. [24-(-25)]/[24-(-31)]=0,89 в результате имеем, что ОСНОВНОЕ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ мой котел должен выдавать 14,2*0,89*1,1+2 = 15,9 кВт.
    Вот на эту номинальную мощность и буду брать (делать) себе котел, а 10 дней в году я с него "выжму" 18 кВт, пусть и в не оптимальных значениях кПд, но все остальное время я здорово сэкономлю на отоплении..:)
    чего и Вам желаю!...:hello:
     
  5. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.587
    Благодарности:
    919

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.587
    Благодарности:
    919
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    :super:
     
  6. leo3621
    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    141

    leo3621

    Живу здесь

    leo3621

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хочется только добавить, что цифра мощность в кВт в паспортных данных большинства твердотопливных котлов (я импортные имею в виду) определена при условии относительно высокого теплосодержания топлива - у всех производителей по разному, но у всех выше, чем дрова в самом деле могут дать. 4500 ккал/кг - это дубовая плаха, 50 лет пролежавшая на теплом чердаке. На практике приходится топить гораздо менее калорийным топливом - в результате котел работает на пределе, температура уходящих снижается, возможна конденсация омыляемых в дымовых трубах - проще говоря - зальёт дегтем. Поэтому - рекомендация - подбирать ТТ котлы по паспортной мощности на ступеньку выше, чем размер посчитанных теплопотерь. В рассматриваемом случае - 16 кВт, я бы поставил котел на 24 кВт.
     
  7. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    Да, это уже накладываются маркетолоховсие прибамбасы производителей...;)
     
  8. Sirius05
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Sirius05

    Участник

    Sirius05

    Участник

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. Что-то как-то немного получается, согласно Вашей формулы.
    Вот у меня дом, 2 этажа, газобетон, утепление 100 мм ватой, потом сайдинг, высота потолка 2,8, 160 м2. По таблице коффициэнт - 0,46., температура за окном - 26, в доме скажем 22. Получается -
    Q-448*[22-(-26)]*0.46=9892Вт.
    Это значит мне ТТК нужен на 12-15 кВт? Я присматривался к Viadrus Hercules U22C-4, а тут оказывается мне меньше надо будет.
     
  9. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    Формулы точны, а котел, если купите 22 кВт, будет работать основное время в задушенном состоянии, в результате частые чистки котла обеспечены...;)
     
  10. Sirius05
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Sirius05

    Участник

    Sirius05

    Участник

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. его лучше на полную мощность использовать? Сколько тут читал советов по мощности, так все советуют побольше кВт брать, аргументируя это тем, что лишним тепло не будет. А вот у Вас практически наоборот.
     
  11. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    Побольше берут котел для работы в паре с теплоаккумулятором
     
  12. Sirius05
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Sirius05

    Участник

    Sirius05

    Участник

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если с моими потребностями нужен 12-14 Квт, а возьму 17 мне в принципе греть дом хватит не на полной мощности, а в будущем если потребуется ТА, хватит ли его?
     
  13. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    Да, это лучше чем 22
     
  14. Sirius05
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Sirius05

    Участник

    Sirius05

    Участник

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну спасибо за советы.


    Значит 1кВт на 10 кв2 не правильный подход?
     
  15. Sirius05
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Sirius05

    Участник

    Sirius05

    Участник

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Извините, в начале об этом писалось, запарился просто, по разным веткам читаю и немного подзабыл:hello: