    Возможна ли рекуперация воздуха от вытяжного кухонного зонта?
    Думаю, что возможна. Рассказываю частный случай. Дома на кухне установлен зонт над плитой, интенсивность приготовления пищи - раз в 1-2 дня, на зонте установлены жироуловители. снятие жироуловителя и проверка поверхности показала, что поверхность зонта и воздуховод не содержат масляных накоплений. Присутствует пыль, подсосы через неплотности, пыль легко стирается пальцем, сухая. Это говорит о том, что жироуловители справляются со своей функцией. Не могу обследовать вентилятор, так как зашит за гипсокартоновым потолком, штатный вентилятор был демонтирован из зонта. Мысли: использовать пластинчатый рекуператор на вытяжке с обязательной установкой дополнительного фильтра класса F3. У кого какой опыт, наблюдения. Делитесь
    П. С. Зонтом пользуемся в течении пяти лет
     

    Вложения:

    • DSC_0027.JPG
    • DSC_0028.JPG
    • DSC_0031.JPG
    • DSC_0032.JPG
    • DSC_0033.JPG
    • DSC_0034.JPG
    • DSC_0035.JPG
  2. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Подтверждаю, да возможна.
    В течении 2 лет рекуператор "берет" воздух их кухонной вытяжки. На вытяжке установлены жировые фильтры. Газовая плита. Жарим умеренно.
    На рекуператоре G3 многоразовые моющиеся фильтры, мою дважды в год слабощелочным раствором.
    Блок теплообменника визуально абсолютно без деформаций и изменений цвета.
     
  3. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    Sim1, фотки вложите?
     
  4. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Чуть опосля.

    Сделаю.
     
  5. Porcupine
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    12.998
    Благодарности:
    35.287

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    12.998
    Благодарности:
    35.287
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Битлджус,
    Я возможно не догоняю под вечер... А что это даст? Насколько я понимаю дисбаланс в сторону вытяжки все равно будет.
    То есть вопрос только в том что тепло от плиты пустим в рекуператор... но это всего пару раз в день, и не надолго...

    хотя... учитывая то что ты писал в теме про Шале.
    Если вытяжку воткнуть в тот же канал, то вентилятор вытяжки получается включен последовательно, то есть расход будет тот же, просто давление больше?
    И поставить обратные клапаны, чтобы поток воздуха не пошел "на приток" через другие вытяжные дырки?

    sim1, А с запахами как? Мембранный рекуператор люкса вроде бы допускает смешивание потоков воздуха и запахов?
     
  6. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    У меня дисбаланса явно не наблюдаю. Можно включить вытяжку (70-120м3) и ВР (120-250м3) как раздельно так и вместе. Можно затопить печь (от 50м3)... не дымит, не опрокидывает. Как правило всю схему использую на минимальных скоростях.
    Смешивание есть, но учуять его не просто. Я экспериментировал с пахучим аэрозольным дезодорантом.
     
  7. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    Это дает как раз отсутствие дисбаланса. рекуператор пластинчатый без перемеса. можно запроектировать одну систему, воткнуть в нее заслонки и переключать в режим вентиляции дома и в режим вентиляции кухни. хотя стоимость заслонок с приводами обойдется в стоимость еще одного рекуператора
     
  8. Nizametdinov
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Россия
    Согласен на 100%, но тут условие - здоровая пища.
    Жарю мясо раз-два в месяц под настроение, а в основном готовит жена - тушит, супы какие то каши.
    В таком режиме все ОК.
    Но тут родился ребенок и приехала мама... Жироуловитель за полгода засрался жиром (отмывал Шуманитом), справа и слева на полочках появился жирный налет.
    Как вижу эконом схему без приводов - сделать два забора
    - один в ванной, поставить на него обратный клапан.
    - второй с зонта на кухне, поставить за жироуловителем вентилятор, потом G3 фильтр.
    Эти заборы сходятся в тройнике и идут в рекуператор.
    В нормальном режиме фильтр G3, вентилятор, жироуловитель дают большое сопротивление и забор идет из ванной.
    В режиме готовки создается подпор от вытяжки, продавливает фильтр, упирается в обратный клапан ванной и уходит в рекуп.
    Тут главное - не передавить, в идеале вентилятор зонта должен передавливать только жироуловитель+фильтр, иначе будет разбалансировка ПВУ и пойдет подсос воздуха в квартиру из всех щелей.
     
  9. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Так и есть: https://www.forumhouse.ru/useralbums/50538/view-image
     
  10. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    10.742

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    10.742
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так это...
    а чего тогда не идти путем Стаса ?
    просто зонт с фильтрами и выбросом в объем кухни, а над зонтом два дефлектора вытяжки ППВ...
    тогда и проблем с передувом кухонной вытяжки не будет и все тепло с влажностью останется в системе.
     
  11. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    в вашей схеме будут два параллельно работающих нагнетателя (вентилятора) характеристика работы считается тяжело. если сделать невозможной работу совместную, то что-то из этого выйдет (включили кухонный зонт, вентилятор сан. узлов отключился, в этом, кстати, что-то есть, нужно подумать)


    запахи вернуться в помещение в большем объеме, чем удаляется воздуха из кухни. но такая схема имеет право на существование, время проветривания увеличивается и все
     
  12. Nizametdinov
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Россия
    Не - в санузле нет вентилятора, вентилятор в ПВУ.
    Получается: включили кухонный зонт, вентилятор ПВУ отключился.
    Тогда надо что бы в ПВУ на вытяжке был вентилятор чуть слабее вытяжного в зонте.
     
  13. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    чтоб один "задушил" другого и закрыл обратный клапан? возможен и такой вариант, но мне больше нравится отключить вентилятор на вытяжке ПВУ и клапан обратный закроется


    но вариант понятен, он рабочий:super:
     
  14. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    1. Соты теплообменника ВР.
    2. Внутренняя часть ВР исходящего воздуха.
    3. Теплообменник ВР.
    4. Мотор вытяжки кухни.
    5. Жировые фильтры.
     

    Вложения:

    • DSC01218.JPG
    • DSC01217.JPG
    • DSC01215.JPG
    • DSC01214.JPG
    • DSC01213.JPG
  15. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.518
    Благодарности:
    42.661

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.518
    Благодарности:
    42.661
    Адрес:
    Москва
    А чего мешает поставить между вытяжкой и рекуператором допником недорогой карманный фильтр. например лиссантовский. Цена вопроса 3 копья. А вытяжка его полюбасу пропихнуть должна.