    Покритикуйте схему, пожалуйста
    Добрый день!
    Покритикуйте схему щитка в бане. Будет ли работать? За конструктивные советы огромное спасибо.
     

    Вложения:

  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Роль вводного автомата раскрыта не полностью...;)
    2. Маловато дифзащиты, система заземления не указана.
    3. УЗО лучше ставить на ступень больше вышестоящего автомата.
    4. Не указаны типы (не марки!) автоматов и УЗО.
    5. Розетки не потребляют электроэнергии, желательно указывать вид и мощность потребителей.
     
  3. kostianuchm
    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8

    kostianuchm

    Живу здесь

    kostianuchm

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Украина Винницкая обл.
    А какя нагрузка у вас планируется? 50 А немноговато ли? ;)
     
  4. Vovik23
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Vovik23

    Участник

    Vovik23

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    1. Это как? Как тема сочинения?
    2. дифавтоматов у меня нет вообще. Если мало УЗО, то где еще нужно? Мне кажется, что достаточно.
    3. согласен.
    4. Автоматы с номинальной отключающей способностью – 6 кА, кривая С. УЗО тип АС
    Меня, в большей степени, интересует правильность соединений, их оптимальность
     
  5. Vovik23
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Vovik23

    Участник

    Vovik23

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Какая есть. У меня на баню одна фаза 220 вольт 11 квт, на дом 3 фазы 380 15 квт
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. К выходу вводного автомата ничего не подключено. :aga:
    2. Система заземления не указана.
    4. Рекомендуются автоматы типа В, УЗО типа А.
    Дифзащита - это защита от токов утечки. Неважно чем - УЗО или дифавтоматами.
     
  7. kostianuchm
    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8

    kostianuchm

    Живу здесь

    kostianuchm

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Украина Винницкая обл.
    учеты у Вас разные в бани и в доме? Если да то кто вам дал техусловия на 11 кВт? У нас больше 6 кВт требуют 3Ф. А если баня от дома будет питатся, то скажите пожалуста как вы собераетесь 11 кВт вытягнуть по одной фазе из 15
     
  8. Vovik23
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Vovik23

    Участник

    Vovik23

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    1 Вводной автомат на 50 А соединен с УЗО на 63 А шиной. А как должно быть?
    4 по УЗО мне достаточно АС, про автоматы типа В сейчас почитаю. Если не трудно поясните Вы по типу В.
    2 Как тип заземления влияет на схему щитка?
     
  9. Objekt470
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72

    Objekt470

    Живу здесь

    Objekt470

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
  10. Vovik23
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Vovik23

    Участник

    Vovik23

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Objekt470, создайте свою тему и там задавайте вопросы. Спасибо за понимание.
     
  11. Objekt470
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72

    Objekt470

    Живу здесь

    Objekt470

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Vovik23, ок, не хотелось плодить, Ваша оказалась первой по времени просмотра
     
  12. Vovik23
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Vovik23

    Участник

    Vovik23

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Учеты разные. 2 ввода: 11 квт-однофазный и 15 квт-3-х фазный, 2 счетчика
     
  13. kostianuchm
    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8

    kostianuchm

    Живу здесь

    kostianuchm

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Украина Винницкая обл.
    Ничего себе! Учеты у Вас уже есть? Я бы посоветовал использовать два трехфазних. Но и так тоже можно, если енергоснабжающяя организация дает добро. У нас больше шесть киловат нельзя на одну фазу грузить, и то с кучей бумажной возни.
    А схемка в принцепи неплохая, только я посоветовал бы перед УЗО соеденить N и PE
    проводники
     
  14. Vovik23
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Vovik23

    Участник

    Vovik23

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    можно подробнее. зачем?
     
  15. kostianuchm
    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8

    kostianuchm

    Живу здесь

    kostianuchm

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Украина Винницкая обл.
    Етим вы обезопасите свои приборы от выхода из строя в том случае, если на линии от которой Вы питаетесь пропадет нулевой проводник: отгорит на трансформаторе, или упадет ветка из дерева и порвет провод и т. д.
    В етом случае начнется перекос фаз, и напряжения в сети мжет намного превысит свои номинальные значения. Но соединять лучше после ввоного автомата или в розпред щитку, обязательно перед УЗО. Также можно использовать реле перенапряжения РПН