1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема щитка в однушке, принимается здоровая критика

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Drovalet, 25.03.13.

  1. Drovalet
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Drovalet

    Участник

    Drovalet

    Участник

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Схема щитка в однушке, принимается здоровая критика
    Всем привет.
    Нарисовал схемку, принимаются советы и рекомендации.
    Провод планиирую ВВГ нг ls (3х1,5/4х1,5/3х2,5/3х6 соответственно свет/розетки/плита)
    Возможно упустил какие-то нюансы по номиналам автоматов/узо?

    Спасибо.
     

    Вложения:

  2. Drovalet
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Drovalet

    Участник

    Drovalet

    Участник

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Чорт, пока не очень с втыканием схемы вкурил сюда...:no:
     

    Вложения:

    • ИВАНТЕЕВКА.JPG
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Ни одно УЗО по номиналу ампер не защищено вышестоящим автоматом, да и даже нижестоящими.
    2. ВАД - это случайно не электронное УЗО? В топку!
    3. Монтаж 16мм2 проводом, Вы в курсе?
    4. По возможности я бы поставил дополнительные УЗО на стиралку и водогрей... ах, ну да, это уже не схемка, это щиток на 24 модуля, и ни модулем больше!
     
  4. Drovalet
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Drovalet

    Участник

    Drovalet

    Участник

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    1. Не понял ...(
    2. Не я его ставил, и не уверен что имею право туда вторгаться...
    3. да.
    4. Еще по одному УЗО? Накой?..Ну зачем же так категорично...я хоть на 36 поставлю...только смысл какой?
    У кого ни посмотрю щитки - 12 модулей :ogo:
    В данный момент живу в сталинке, естественно без PE...и все живы-здоровы...(я про стиралку и водогрей) в частности. Кмк во всем нужно чувство меры...
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. УЗО на 25А сверху "защищено" автоматом 63А, снизу - двумя по 16А. Это не защита.
    2. ВАД2 это видимо не УЗО, а дифавтомат. Устаревшее и снятое с производства.
    4. Никто и не настаивает...
    [​IMG]
     
  6. Drovalet
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Drovalet

    Участник

    Drovalet

    Участник

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    1. Хорошо. Что защита? Не затруднит Вас написать пару слов? Мол так и так, "сверху" поставь то-то, УЗО 25А замени на 32А..., я же сразу написал, что по номиналам не совсем уверен.

    Просто я форум изучаю уже месяца 3.(несмотря на электро техническое образование, просто с нуля домашнюю проводку никогда не собирал)...сплошь и рядом вода на киселе...меряние писюнами и обсуждение клеммников ВАГО :)]:aga:
    В итоге полнейшая каша...:flag:
    2. ну таки УЗО...какбэ написано...на ём...:), чо с ним делать? заменить на АВВ 63А/100мА ?

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • 2013-03-09-284.jpg
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Слева направо:
    Рубильник 63А, кстати неплохой. Защитных функций не несет.
    ВАД2 - на фото не видно, что это все-таки. Скорее всего, дифавтомат, о чём говорит буква перед амперами.
    Вот в серединке хороший вариант: С50/100 AS.
    [​IMG]
    То есть это УЗО и автомат С50А в одном флаконе. Соответственно, все УЗО стоящие далее под защитой автомата 50А должны быть 63А. Если Вы и там дифавтоматы не поставите. И для приличия неплохо бы прописать на схеме ток утечки 30мА у УЗО.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Видно плохо, но с трудом разглядел.
    Рубильник 63А.
    УЗО ВАД2 50А/100мА:(
     
  9. Drovalet
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Drovalet

    Участник

    Drovalet

    Участник

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да, такой как на фото справа...
     
  10. Drovalet
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Drovalet

    Участник

    Drovalet

    Участник

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Итак, либо все УЗО 63А 30мА, либо..Дифф...на каждую! линию номиналом...16А..?
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    У Вас в водном щитке после счетчика проще поставить АВ 50А 2Р (думаю 11кВт для однушки хватит) и селективное УЗО 63/100мА.
    Квартирный щиток - отдельная история.
    На свет хватит АВ 6А.
    По защите (УЗО) Вам выше уже написали.
     
  12. Drovalet
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Drovalet

    Участник

    Drovalet

    Участник

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо.
    Как-то так?
     

    Вложения:

    • ИВАНТЕЕВКА 1.jpg
  13. Drovalet
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Drovalet

    Участник

    Drovalet

    Участник

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Стесняюсь спросить...а каким номиналом диффавтомата заменить УЗО 63А/30мА+АВ 16А? 16А/30мА?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А то! Чтобы не путать автомат, узо и дифавтомат: C16, 63/30AC, C16/30AC.