1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    670

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    Смоленск
    1. Без ГА можно. Доустановить ГА можно в любое время. Именно эта насосная станция прекрасно работает без ГА. У меня она уже отработала два летних сезона без ГА на две точки водоразбора (1 - полить огород/помыть машину, 2 - нужды стройки). Установлена примерно там, где и будет стоять в дальнейшем, включена в розетку и сделана разводка на две точки. На зиму НС снимаю, т. к. пока нет отопления. ГА планирую ставить, чтобы не включалась НС при каждом открытии крана, ну и чтобы сделать давление в системе более стабильным (см. п. 2)

    2. Редуктор стабилизирует давление в системе. НС включается при падении давления до 1,8 и выключается при достижении, не помню точно, вроде 3,5. Т. е. станция накачает в ГА 3,5 атм. и по мере разбора оно будет плавно падать до 1,8. Поставив редуктор я получаю колебание давления в водопроводе от 1,8 до 2,0 (при установке редуктора на 2,0). На мой взгляд, это более комфортно.

    3. Вода при нагревании расширяется. ГА компенсирует это расширение. Можно обойтись без него, стравливая излишки воды в канализацию через предохранительный клапан.

    4. Можно, без проблем. Циркуляция только для повышения комфорта.

    5. MQ не сильно шумит. Сравнить даже не знаю с чем... Может быть со старым, сильно шумящим холодильником.
     
  2. CRAFTR
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    97

    CRAFTR

    Живу здесь

    CRAFTR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    Уважемый kz_kz, реализовали ли Вы свою систему? Есть ли фото как это все поместилось под столешницей. Если фото нет, то скажите сколько это все заняло места?
     
  3. Eiskhakov
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    6

    Eiskhakov

    Живу здесь

    Eiskhakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток!
    Уже совсем скоро мне предстоит монтировать ХВС и ГВС в моем строящемся доме. Так как опыта у меня совсем нет и образование у меня гуманитарное, прошу вас, дорогие форумчане, покритиковать и прокомментировать схему, которую я придумал.
    Задача у меня следующая - снабдить 6-ть точек водоразбора холодной и горячей водой, и 3-и точки только холодной. Так же необходимо предусмотреть отвод для полива и два полотенцесушителя, которые бы работали круглый год. Посчитав, решил что максимальный расход воды в час будет 2,4-3 м3, а давление необходимо 2,5-3 атмосферы.
    Исходные данные - центральный деревенский водопровод (водонапорная башня метров 10, домов подключено около 30-ти), магистраль из стальной 57-ой трубы (внутр ~2"), врезка 32-ой ПЭ трубой (внутр ~1"). Моя самая верхняя точка водоразбора будет ниже самой верхней точки водонапорной башни где-то на 2-3 метра. Дом находится в 150-ти метрах от башни.
    Что собираюсь использовать - Газовый котел двух контурный, электро бойлер на 10л, циркуляционный насос, насосную станцию, накопительную емкость 500-700л. Вся разводка из 25-ой ПП трубы (внутр ~3/4")
    Схема: схема водоснаб.jpg
    По схеме - вода вводится в дом, далее разделяется на две ветви, одна дальше по дому, другая на улицу для полива. Вода самотеком наполняет резервуар. Далее насосная станция качает воду из этого резервуара и подает ее на коллектор, где делится на снабжение котла и на водоразборы. Из газового котла уже выходит ГВС, чтобы функционировали полотенцесушители и при открытии крана не приходилось ждать, когда подойдет горячая вода, а так же чтобы не сливать лишнюю воду в канализацию предусмотрена циркуляция ГВС. Для этого в систему включены НЦ и электробойлер, который будет компенсировать теплопотери самой трубы.

    Проверьте меня. Будет ли такая схема работать? Какое оборудование мне нужно (насосы)?
    Не забыл ли чего? Фильтры какие-нибудь? Еще что-нибудь?

    Спасибо за помощь!
     
  4. Eiskhakov
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    6

    Eiskhakov

    Живу здесь

    Eiskhakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Что нарыл по оборудованию. НС: Wilo PB, Wilo PW, Pedrollo PKm, Grundfos HydroJet, Grundfos MQ 3-35. НЦ: Termica TL, Джилекс циркуль. Электробойлер: THERMEX H 10. Думаю есть еще какие-нибудь хорошие варианты! Но НС очень важен шум, т. к. подвала нет, и будет она размещаться под лестницей, плюс дом каркасный, а значит шумоизоляция не важная...
    Еще наверное реле всякие нужны и блоки управления какие-нибудь, и может быть гидроаккумулятор
     
  5. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    Схема ужастная, на форуме полно схем, читайте и выбирайте
    Полотенцесушитель через ГВС не делают, сгниет за короткий срок
     
  6. Eiskhakov
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    6

    Eiskhakov

    Живу здесь

    Eiskhakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А конкретнее можно? В чем ужасная? Почему через ГВС нельзя?
    И схему я составлял на базе схем и решений представленных на форуме :)
     
  7. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    На мой взгляд на форуме есть приличные схемы и намного проще. Вы же ее где скачали, то почему бы на форуме не взять...Отредактировать под ваши хотелки поможем
    Постоянная подпитка водой в систему ГВС приносит много растворенного кислорода и температурный режим позволяет размножаться бактериям убивая внутренние стенки полотенцесушителей (ПС). Поэтому ПС лучше подключать к системе отопления
     
  8. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    https://www.forumhouse.ru/threads/70239/
    В заголовок темы вынесено много полезной информации и почитайте темы других форумчан, хуже точно не будет. Составляйте схему отдельными кусками ХВС, ГВС. Так будет проще для вас. Когда разберетесь, объеденить воедино пара пустяков
     
  9. Eiskhakov
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    6

    Eiskhakov

    Живу здесь

    Eiskhakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я ее не качал, я ее сам нарисовал. Вариант с ГВС и полотенцесушителям и вариант ХВС с баком и НС взят с данного форума. Мною только эти схемы были объединены и адаптированы под мой дом.


    А чем сталь ПС отличается от стали в обычной стальной трубе по ГОСТ 3262 или 10705? По ней же в обычных домах ГВС проводят и все нормально...
    И как тогда будет ПС работать летом?
     
  10. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не пойму зачем обходные линии и такое огромное количество кранов?
     
  11. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы хотели сказать в квартирах?
    А сколько химии идет в водопроводе в городской квартире, даже мыться не возможно, воняет помойкой...
    И это называется подготовкой воды...
    В своем доме кто будет заниматься подготовкой воды, за исключением фильтров на вводе?
     
  12. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    img125.jpg
    Вот моя схема ХВС
    Насос Водолей, труба ПНД 32, грязевик, ОК, ГА, РД (1.8- 3.5 Атм) и гребенка на потребителей
    На кухне блок фильтров на питьевую воду Аквафор
     
  13. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    https://www.forumhouse.ru/threads/154738/page-3#post-4075170,
    https://www.forumhouse.ru/threads/190344/page-4#post-5342598
    Вот здесь по ГВС, возможны разные варианты
    Возможен вариант установки БКН
    На шесть точек потребления предпочтительно бы линию рециркуляции.
    Вообщем читайте и разбирайтесь. Подключаться другие форумчане, еще советов накидают
     
  14. Eiskhakov
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    6

    Eiskhakov

    Живу здесь

    Eiskhakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Обходные пути (байпасы), на случай выхода из строя НС, бака, бойлера и НЦ.
    Кол-во кранов тоже не много пугает... :)
     
  15. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    На входе в бак накопитель фильтр тонкой очистки. :hello:
     
Статус темы:
Закрыта.