1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не срабатывает датчик тяги котёл Авангард вк 24

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Otrok63, 24.03.13.

  1. Otrok63
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Otrok63

    Участник

    Otrok63

    Участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тирасполь
    Не срабатывает датчик тяги котёл Авангард вк 24
    Подскажите пожалуйста в чём причина. Ветром задувало котёл весь угарный газ шёл в дом а датчик так и не сработал. Дымоход кирпичный
     
  2. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Потому и не срабатывал, что отработанные газа проходили мимо него. Вытяжка принудительная в помещении есть? Похоже дело не в ветре.
     
  3. Otrok63
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Otrok63

    Участник

    Otrok63

    Участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тирасполь
    Что Вы имеете в виду под принудительной вытяжкой где она должна быть
     
  4. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    944

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    944
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Пластины теплообменника забиты сажей. Мыть надо. Лучше керхером.
     
  5. Otrok63
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Otrok63

    Участник

    Otrok63

    Участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тирасполь
    Пройдут холода сниму теплообменник потому что капает с правой стороны и за одно прочищу сажу если будет. Спасибо за совет
     
  6. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    944

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    944
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Ну это если доживете.
    Делов на 15 минут.
     
  7. Otrok63
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Otrok63

    Участник

    Otrok63

    Участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тирасполь
    Дело в том что именно вчера был сильный ветер и произошло это а так котёл работал без проблем. А сегодня ветер поменял направление и всё работает. Меня волнует почему датчик тяги не выключил котёл
     
  8. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    В таких случаях датчик тяги срабатывает
     
  9. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    944

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    944
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Не знаю. Пару недель назад на демраде. продукты сгорания идут в комнату. Поверхность теплоотбменника была заштукатурена сажей и наверное шпаклевкой.
    И никакого отключения.
     
  10. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    944

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    944
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Да и как ему сработать? Воздух из комнаты -в трубу. дым в комнату.
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Через датчик тяги. Должен отключаться. Не отключается при возникновении обратной тяги.
     
  12. Otrok63
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Otrok63

    Участник

    Otrok63

    Участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тирасполь
    Поясните пожалуйста что значит обратная тяга
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
  14. Дмитрий-2007
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    1.071

    Дмитрий-2007

    Живу здесь

    Дмитрий-2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    1.071
    Адрес:
    Саратовская обл, г. Энгельс
    Добрый день! Такой же котел. Невозможно разжечь. Пока кнопку держишь, фитиль горит. Отпускаешь,- гаснет. Отсоединил провода от датчика контроля тяги и соединил между собой их. Не помогло. Термопару (или как ее там) рядом с фитилем, почистил натфилем от нагара. Не помогло. Где копать дальше?
     
  15. Дмитрий-2007
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    1.071

    Дмитрий-2007

    Живу здесь

    Дмитрий-2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    1.071
    Адрес:
    Саратовская обл, г. Энгельс
    Ой простите. У меня tg24, напольный. Может кто помочь?