1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оцените пожалуйста проект МЗФЛ для дома

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем toypaul, 27.02.13.

  1. toypaul
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    445

    toypaul

    Живу здесь

    toypaul

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Ижевск
    Оцените пожалуйста проект МЗФЛ для дома
    Дом кирпич 380мм, ППС 10см, дек штукатурка, частично облицовка камнем. Первый и второй этаж плиты перекрытия. Над пристроем (гараж, моечный блок) на 2м этаже деревянные балки.

    https://yadi.sk/d/zHcBhCjL2v8xe геология на похожем участке
    http://yadi.sk/d/Ja8UT1XD2v9hk планировки и фасады
    http://yadi.sk/d/Vd52kRHp2v9jA фундамент

    кроме того в проекте описана отмостка такая: Вдоль всего периметра здания устроить асфальтобетонную отмостку шириной 800 мм по щебеночной основе глубиной 0,2 м на утрамбованном грунте, уплотненному щебнем.

    Крыша - гибкая черепица. Если нужно, могу приложить план кровли. Проектировщик в комментариях к проекту написал, что: "При неизвестных грунтах принимается минимальная несущая способность грунта - в Удмуртии 2,0 кг/см2, и максимальное насыщение водой для пучинистых грунтов. Жесткость фундаментов принимается достаточной для сопротивления пучинистым усилиям для всей массы дома со снеговой, ветровой и эксплуатационной нагрузками"
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. toypaul
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    445

    toypaul

    Живу здесь

    toypaul

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Ижевск
    В проекте приняты следующие нормативные нагрузки:
    - снеговой район V, расчетная нагрузка 320 кг/м2
    - ветровой район I, расчетная нагрузка 23 кг/м2.
    - расчетная зимняя температура наружного воздуха - 34 гр. С.
     
  3. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.092
    Благодарности:
    6.095

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.092
    Благодарности:
    6.095
    Адрес:
    Абакан
    Закажите геологию на ВАШЕМ участке и и к конструктору .
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для специалистов это чисто Задорнов... Поржать... (Вы бы хотели получить при платном обследовании вместо своих средние анализы по всем больницам Удмуртии?)
    Запомним: 2,0 кг/см2=20т/м2
    Лента 380х800мм (высота), заглубленная на 300мм
    Навскидку по опыту линейные нагрузки от такого кирпичного дома до 10-12т/м. Т. е. давление от предложенной подошвы на грунт =(10-12т/м)/(0,38м)=26-32т/м2. С учетом Кзапаса=1.3 расчетное сопротивление грунта должно быть 40т/м2
    Смотрим в табл. 5 Сажин. Где-то 11-13т/м2. Я бы принял не более 10т/м2
    Еще комментарии нужны? Забирайте деньги и бегите, если против, предлагайте суд и экспертизу...
     
  5. toypaul
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    445

    toypaul

    Живу здесь

    toypaul

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Ижевск
    проект начали делать зимой. геологию пока смысла делать нет. хотел делать весной. было обещано пересчитать фундамент, если будут данные по геологии.
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот в распутицу геология может показать сомнительные результаты для МЗЛ.
     
  7. toypaul
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    445

    toypaul

    Живу здесь

    toypaul

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Ижевск
    Ну я не тороплюсь. когда лучше делать геологию? тогда и сделаю. всеравно строить не в этом году. еще есть время поправить проект, продумать все вопросы.

    кстати по калькулятору МЗФЛ 2.0 нагрузка от дома у меня получилась не 40т, а 20. Вопрос конечно в грунтах. Геология может быть выбрана не удачно = участок тот не совсем рядом расположен. Просто другой геологии нет.

    Вроде бы человек не один дом уже спроектировал и потом по его проектам строили. Ситуацию по грунтам примерно представляет. Видимо все-таки надо сделать геологию. Хотел сэкономить.
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Калькулятор чисто для прикидки, его давление - тоже средняя температура по больнице. Для кирпичного дома необходим расчет нагрузок по осям по Сажину - разница между осями м. б. в 1.5-2 раза.
    Кстати, сопротивление указанного грунта показывает 9,3т/м2, чуйка не подвела...
    Ну не конает подошва 0,38м под кирпич... По Вашему проекту с комментарием вижу - однозначно конструкторского расчета не было (попробуйте спросить цифры нагрузок по осям). Очередной фундамент из базы Подвохи покупных проектов домов.
    Продолжать с этим "проектировщиком" - большой риск для кирпичного дома.
     
  9. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.092
    Благодарности:
    6.095

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.092
    Благодарности:
    6.095
    Адрес:
    Абакан
    :faq: Нет смысла проект делать БЕЗ геологии !
     
  10. toypaul
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    445

    toypaul

    Живу здесь

    toypaul

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Ижевск
    указанного это какого? песков? мне не понятно почему вы его взяли за основу если глубина этого слоя 0.3-07м. указанный слой полностью вынимается из под фундамента, частично замещается щебнем. дальше идет глина.

    вот что мне написал проектировщик: Принятому за несущий слой ИГЭ 2 тугопластичных глин с коэффициентом пористости 0,73 соответствует несущая способность грунта 4,5 кг/см2, т. е. 100х100х4,5 = 45 тонн на кв. м. Укладкой щебня мы повышаем ее на 30%, до 58 тонн на кв. м.
    Расчетная масса дома со всеми максимальными нагрузками - 390 тонн. Площадь основания фундамента под домом, без учета гаража - 78х0,38=30 кв. м.
    390: 30 = 13 тонн на кв. м.

    у меня еще вопрос по фундаменту под гараж. он изолирован от основого фундамента. получается, что гараж и дом будут ездить относительно друг друга. это нормально?
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Получаете корыто в глине для сбора поверхностных вод.
    Это на глубине 2м вне сезонного промерзания: Приложение В СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий. Для МЗЛ у Сажина 36т/м2. При водонасыщении (см. выше) переходит в мягкопластичное состояние, R падает до 20т/м2 и ниже #9.
    Безграмотно. Расчет ведется по осям, разница между осями до 1,5-2...

    Ну не конает подошва 0,38м под кирпич, только на скале... Все большее сомнение вызывает адекватность "проектировщика"...
    Да, дефшвы в кладке. Весьма адекватное решение для данного проекта с непредсказуемыми осадками...
    У меня пристрой с дефшвами 2 года - не больше пары мм.
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Обоснование? Расчет, нормативы?
     
  13. toypaul
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    445

    toypaul

    Живу здесь

    toypaul

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Ижевск
    Если сделать дренаж, то ситуацию можно улучшить?

    у меня условия на участке, как мне кажется, не распологают к задержке воды. есть пусть и небольшой уклон в сторону небольшого водоема. то есть участок почти на самой горе и уклон где-то 0.5м на 40м.

    кстати чем поверхностные воды от осадков отличаются?
     
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Есть решения гораздо проще, ждем от "проектировщика"...
    При снеготаянии вода проникает везде. Из глинянного корыта она уже никогда не уйдет.
    К осадкам в конкретном месте добавляются стоки по уклонам от водоразделов и скопления в понижениях рельефа. Это требует оценки и контроля.
     
  15. Tomcat01
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259

    Tomcat01

    Живу здесь

    Tomcat01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Миасс
    Бетонная подушка 20х60см неармированная, угадал?