1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

МЗЛФ под дом 15,5*10,7

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Merlin333, 18.03.13.

  1. Merlin333
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145

    Merlin333

    Живу здесь

    Merlin333

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Челябинск
    МЗЛФ под дом 15,5*10,7
    Приветствую всех!

    Проектирую фундамент под одноэтажный дом 1200мм общая высота (выше грунта 400), толщиной 400
    Стены - газоблок 400 в один слой, отделка штукатуркой или металлсайдингом
    Теплые полы по грунту
    Крыша двухскатная
    Грунты - скорей всего суглинок
    Дренаж
    Утепленная отмостка
    Где дополнительные ребра на фундаменте - будут кирпичные межкомнатные (в полкирпича)

    Перед проектированием читал книгу А. Дачника, по ней все и рисовал

    Прошу критики и есть вопросы:
    1. Оптимально ли
    2. Серьезные недочеты
    3. Фундамент 1200 - можно ли (и нужно ли) уменьшать до 800 (400 сверху и 400 снизу)
    4. по таблицам - отмостка (вроде) верная... но этож почти 2 метра утеплять... верно ли я тут понимаю книгу или напутал:)

    п. с. Ближе к реке стоит двухэтажный дом из газобетона на столбчато-ростверковом фундаменте, надо будет пообщаться с соседями поподробней на тему какой глубины делали и что за грунты
     

    Вложения:

    • Генплан - копия.jpg
    • Дом16 - Крупный план.jpg
    • Дом16 - Общий план.jpg
    • Фундамент Арматура.jpg
    • Фундамент Общий план.jpg
    • Фундамент Планировка.jpg
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179
    Адрес:
    Екатеринбург
    Пообщайтесь...
    Про свайно-ростверк...
    Подвохи покупных проектов домов.
    Заглублять достаточно да несущего грунта (ниже почвы) с соблюдением противопучинистых мер.
     
  3. Merlin333
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145

    Merlin333

    Живу здесь

    Merlin333

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Челябинск
    Проект рисую сам:)

    Планирую:
    1. по весне анализировать где какие лужи образуются (верховодка, водоотведение)
    2. Анализ грунта
    - Рыть яму выгребную - по ней анализировать грунты + еще одну ямку метра на 2-3 вырыть
    - Скважина - если по ней можно будет о грунтах рассуждать

    Уже по результатам грунтов буду решать о глубине заложения фундамента:)

    Прилагаю схему нагрузок и подправленный эксель с расчетами (если кому нужно) :)

    Вопросы:
    По нагрузкам - Не слишком ли высокая нагрузка на центральную несущую стену... не делать ли ее толще?
    По поводу теплой отмостки? так и делать? (1.5 метра)
     
  4. Merlin333
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145

    Merlin333

    Живу здесь

    Merlin333

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Челябинск
    Кхм... забыл приложить схемку то:)
     

    Вложения:

    • Р-03 Нагрузка на фундамент _ Не.jpg
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нагрузки от 3этажного кирпичника.
    Пробуйте еще #4
     
  6. Merlin333
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145

    Merlin333

    Живу здесь

    Merlin333

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Челябинск
    Итак, пересчитал:
    уменьшил высоту потолков с 3000 до 2700
    высоту фундамента с 1200 до 800
    в прошлый раз плотность газобетона брал за 750 кг/м3, переделал на 500 кг/м3

    нашел ошибку:
    У меня полы по грунту
    Нагрузку от перекрытий убрал, а Эксплуатационная нагрузка осталась
     

    Вложения:

    • Р-03 Нагрузка на фундамент _ Не.jpg
  7. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    Для МЗЛФ выше глубины промерзания, при линейных размерах 15 на 10, высоты 800 (жесткости) будет явно недостаточно, даже с хорошим бетоном и армированием
     
  8. Merlin333
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145

    Merlin333

    Живу здесь

    Merlin333

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Челябинск
    всн 29-85 (ссылка)

    3.10. Протяженные здания следует разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для слабопучинистых грунтов до 30 м, среднепучинистых - до 25 и, сильнопучинистых - до 20 м, чрезмерно пучинистых - до 15 м.

    п. с. спасибо за критику - чем на большее количество вопросов я отвечу:) тем спокойней спать буду:)
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это давления под подошвой ленты? При таком разбросе возможны запредельные деформации.
    Пробуйте это
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
     

    Вложения:

    • предельные деформации.PNG
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179
    Адрес:
    Екатеринбург
    У Сажина высота от 300мм, в Калькулятор МЗЛФ 2.2 - от 200мм
     
  11. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    :) т. е. дом на МЗЛФ размером 15*10 будет стоять на ленте высотой 220-300 мм?
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да. Конструктор дает добро.
    Про высоту ребра #267 #201
    пояснения к работе
     
  13. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    Считайте, стройте на ленте 300 мм, которую будет пучить, а она должна быть жесткой и нести нагрузку всего дома... я ж не запрещаю :) (представляю пластиковую линейку, с утрированными сторонами 300 и 800)...
    Удачи!
     
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это доступно только для тех, кто понимает разницу между пластиковой линейкой и фундаментом.
    Фундамент следует не представлять, а рассчитывать. Лучше конструктором...
     
  15. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    Как Все запущено...:) Бывает...