Винтовые сваи в качестве контура заземления

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dc47, 20.03.13.

  1. dc47
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    264

    dc47

    Живу здесь

    dc47

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Винтовые сваи в качестве контура заземления
    Имеется фундамент из 20 металлических винтовых свай d108. Можно ли использовать его в качестве контура заземления? Естественно, если их все электрически соединить (например обварить угольником). Сваи закручены на 2 метра, грунт водонасыщенный, угв не более чем 0.5 м. При завинчивании свай на глубине около 1 метра проходили через слой галечника, при этом сваи очень сильно "хрустели" об него (завинчивали 4 человека) и с большой долей вероятности часть защитного покрытия на лопостях повредилась, т. о. есть поверхности, контактирующие с грунтом.
     
  2. Porcupine
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    12.998
    Благодарности:
    35.293

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    12.998
    Благодарности:
    35.293
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если не повредились? :)
     
  3. dc47
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    264

    dc47

    Живу здесь

    dc47

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из 20 штук - маловероятно, и потом можно проверить сопротивление получившегося заземления.
    Вопрос - кто так делал и что получилось?
     
  4. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Я когда делал контур заземления у нас электрики почему-то сильно к металлу используемых для заземления электродов придирались: обрезки арматуры запретили под это использовать, стальные трубы тоже, какие-то металлические штыри из непонятного тяжелого металла (то ли из чугуна, то ли из высокоуглеродистой стали) потыкались прибором и сказали не подходят... Только когда штыри 2,5 метров из стального прута диаметром 20 мм треугольником забил успокоились.
     
  5. Gexx
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353

    Gexx

    Живу здесь

    Gexx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Моё мнение. Во влажном Питерском грунте заземление из 20 свай, соединённых уголком, на глубину 2 м достаточно. Проверте сопротивление стрелочным омметром между сваями (до соединения уголком)
    Сопротивление готового заземления не должно превышать 4 Ом. Но такой способ очень приблизительный.
    Здесь два доступных способа измерения готового заземления: http://news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php
    В моём случае в качестве заземления использую металлическую раму из труб диаметром 105мм, размером три на два метра, на глубине около метра. Наш штатный электрик оценил такую конструкцию положительно.
    И ещё раз повторяю, что это моё мнение не специалиста. Успехов...
     
  6. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    43 винтовых сваи. Связаны металлической трубой. Дом - ЛСТК (металлокаркас)
    Как считаете - могу не разводить заземление по дому вообще?
     
  7. Gexx
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353

    Gexx

    Живу здесь

    Gexx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Использавать металлические сваи в качестве заземления - это одно, а разводка по дому заземления - это
    другое. Современная электропроводка требует отдельного заземляющего провода, например стиральная
    машина, холодильник... Ваш вопрос в тему электрооборудования. Успехов...
     
  8. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ха. А я и не заметил, что тема не в том разделе. И чтобы не плодить новые отписался тут. То-то, смотрю, как-то неактивно обсуждается:)]

    Странно, почему до сих пор не перенесена. :|:
     
  9. Varvad
    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    Varvad

    Участник

    Varvad

    Участник

    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Не используйте фундамент для заземления. Металл быстро окислится. Везде буду писать.
     
  10. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Насколько быстро?
     
  11. Europlasts
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    Europlasts

    Участник

    Europlasts

    Участник

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Да ничего не окислится, не слушайте людей, не понимающих, что говорят. В контуре защитного заземления в нормальном режиме ТОК НЕ ТЕЧЕТ. Вы же не повторное зануление собрались у себя из фундамента делать? Повторное зануление сетевики должны на столбе городить. А так, если у Вас раз в год что-нибудь на корпус и пробьет - то сразу же будет отключено узошкой, и то, если все сделано как надо, то ток не должен будет превышать 30 мА
     
  12. dc47
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    264

    dc47

    Живу здесь

    dc47

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если везде пИсать, то металл действительно быстро окислится :)].
     
  13. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126
    Адрес:
    Нижний Новгород
    http://www.insafety.ru/top/pye/1.7-4.php:
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.​
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;​
    5) металлические части каркаса здания;​
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;​
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
     
  14. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :)] так у меня каркас ЛСТК на винтовых сваях.
    По ходу и шина никакая не нужна.
    В разводке два провода, а всю землю как в авто: "на массу"

    Только терзают мысли про молниезащиту... :mad:
     
  15. MangyDV
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    MangyDV

    Участник

    MangyDV

    Участник

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Для любого частного дома ПУЭ приписывает систему TN-C-S - на вводном электрическом щитке ставится пермычка между шинками защитного нуля (земли) и нуля рабочего.

    Винтовые сваи, имеющие металлосвязь между собой да на глубину 2 м (желательно 2,5), отличнейший контур заземления на любом грунте, я и без мегера скажу, при таком-то количестве вертикальных электродов, да это песня.

    Проводку по всему дому от щитка обязательно 3х-проводную - земля-фаза-ноль. А то от электрического водонагревателя можно в душе заряд получить, при несработавшем УЗО.

    Молниезащита в России до сих пор в подвешенном состоянии (в смысле нормы в разработке). В Казахстане запрещена пассивная система, используется только активная с выносным (собственным контуром). Пример очень простой - при пассивной системе молния долбит по проводникам через все корпуса бытовой (и не бытовой) технике а потом только в землю. В сети гуляют фото результат работы пассивки в частном доме, выгорела вся техника и оборудование, но деревянный дом остался цел. Активная "притягивает" к себе разряд молнии и разряжает его в землю непосредственно. Лотерея.

    http://www.elmh.ru/article/?art_id=14