    Уважаемые форумчане – всем доброго времени суток.
    Нужна помощь в идентификации причины появления трещин на облицовочной стене и что с этим делать.
    Итак, в сентябре 2012 года построена коробка дома на две семьи, в марте 2013 были обнаружены трещины в облицовочных кирпичах по всем углам дома.
    Немного о конструктиве: Дом на две семьи, размеры 12 на 18.
    1. Фундамент – монолитная плита с цокольным этажом. Котлован вырыт на 2.2 м глубиной, 40 см песок уложен с утрамбовкой, потом 10 см подбенка, гидроизоляция, фундаментная плита 30 см в два слоя арматуры, нижняя диаметром 14, шаг вязки 15 см. Верхняя 12 см шаг 20 см. Стены также армированы 12 арматурой. Шаг точно не помню, где то около 60-70 см, если не изменяет память. По периметру стен проложена гидроизоляция и утеплитель ЭППС 10см.
    2. Плиты перекрытия цоколь/первый этаж, первый этаж/второй этаж толщиной 20 см, два слоя арматуры диаметром 12, шаг вязки 20 см.
    3. Пирог стен основная кладка 1.5 пустотелого двойного кирпича, базальтовый утеплитель 10 см, вентзазор 4 см, облицовочная кладка в 0.5 кирпича.
    4. Армпояс нигде не делался, перед заливкой плиты перекрытия 1-й/2-й этажи проходили двя ряда полнотелым кирпичом. Таким же образом сделали кладку перед укладкой брусов перекрытия чердака и мауэрлата.
    5. Далее крыша, схематично видно на фото, нужно будет подробное описание – сделаю.
    Вопрос: какие могут быть причины трещин в облицовке, на сколько это критично. Трещины пошли от низа до верха практически на всех углах дома, т. е. с восьми сторон.
    Обследовал цоколь, нигде нет трещин, несущие стены дома – тоже все гуд. Весной 2012 года перед возведением коробки провел диагностику цоколя – усадки не было, с диагоналями все хорошо, в этом году такого не делал.
     
  2. Алексей L
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Алексей L

    Участник

    Алексей L

    Участник

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
  3. Алексей L
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Алексей L

    Участник

    Алексей L

    Участник

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Кладка осуществлялась связкой несущей стены с облицовочной металлической сеткой через 4 ряда облицовочного кирпича, кроме того в несущую стену вставлялись базальтовые стрежни, на которые потом крепился утеплитель и фиксатор для выдерживания 4 см вент зазора. Концы базальтовых стержней закладывались облицовочной кладкой.
     
  4. Romi93
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.734

    Romi93

    Строю дом

    Romi93

    Строю дом

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.734
    Адрес:
    Москва
    Можно было так много не писать. Стены очень длинные, нужны были термошвы для компенсации расширений-сжатий облицовки.
     
  5. Алексей L
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Алексей L

    Участник

    Алексей L

    Участник

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Так, спасибо. Старался подробнее, чтобы было ясно всю подноготную. Сейчас изучу инфо про термошвы. Нужно ли что то предпринимать по доработке облицовки. Что делать с трещинами: оставить, выбивать и вставлять целые кирпичи?
     
  6. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.369
    Благодарности:
    16.824

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.369
    Благодарности:
    16.824
    Адрес:
    Кострома
    аналогичная мысль
     
  7. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Хм...а почему тогда трещины строго вертикально и только по углам? Мне кажется, если бы трещины пошли бы из-за отсутствия термошвов, то они бы скорее в центре бы возникли, А тут как то странно:faq:
     
  8. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.369
    Благодарности:
    16.824

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.369
    Благодарности:
    16.824
    Адрес:
    Кострома
    логично -но другие объяснения на ум не приходят...
     
  9. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    МОжет в процессе кладки и связей между облицовкой и самой стеной что то намудрили? Сильно настораживает строгая вертикальность трещин, обычно как то зигзагообразно рвёт
     
  10. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381
    Адрес:
    Обнинск
    А мне кажетца. Облицовочный кирпич, имеет малую площадь опоры на цоколь.(+10см эппс) 2_1_~2.JPG
     
  11. Павел Б.
    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    187

    Павел Б.

    Живу здесь

    Павел Б.

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Россия
    Если место сырое, а отопления нет то возможна причина промерзание-пучение, при такой большой площади плитынеравномерное пучение (например с краев больше, а в середине меньше) как раз эти трещины и может вызвать. Тогда решение дренаж и запуск системы отопления.
     
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ну на фото не понятно насколько он опёрт. Опять таки, тогда бы по всей стене трещины пошли бы, как мне кажется.
     
  13. Бруйло олег
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    2.079

    Бруйло олег

    frei maurer

    Бруйло олег

    frei maurer

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    2.079
    Адрес:
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Нужно было делать такие швы на углах ...разные стены при подвижке фундамента дает такой результат...и только гибкие связи, никаких сеток для перевязки...и 18 метров многовато для одной стены без деформационого шва.
    Вам нужно пропилить шов по трещене и заделать силиконом и можно на длине 18 метров тоже сделать такой же шов...
     

    Вложения:

    • 001.JPG
    • 002.JPG
  14. Strul
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    465

    Strul

    Живу здесь

    Strul

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Когда водосточку вешали, злым перфоратором пользовались?
     
  15. ромао
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.416

    ромао

    Живу здесь

    ромао

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.416
    Адрес:
    Воронеж
    Он Вам не нужен, у Вас все мощнее - целых два жестких диска монолитных перекрытия+ плита под всем домом.
    Спите спокойно и забейте на трещины.