Ограничитель перенапряжения - какой выбрать и поставить?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Victor-, 20.03.13.

  1. Victor-
    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    3.632

    Victor-

    Живу здесь

    Victor-

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    3.632
    Адрес:
    Москва
    Ограничитель перенапряжения - какой выбрать и поставить?
    У меня пока только электрорфицированная сарайка на участке. Но, поскольку, наездами пользую много электроинструмента и бытовой техники круглосуточно, озадачился монтажем ограничителя перенапряжения. Пока у меня лишь однофазное электрохозяйство. Но в будущем собираюсь поставить трехфазную сеть (уже и соответствущий воздушный кабель висит, задействованный только частично). Можно ли купить трехфазный ограничитель перенапряжения, а задействать пока лишь его фрагментарно - на существующую одну фазу? Или сегодня должен быть строго однофазный. Какой выбрать, чтобы был работоспособный, но по цене, "без пафоса"? Каковы должны быть его характеристики? Что лучше, со сменным картриджем, либо без него?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы не путаете ОПН и защиту от скачков напряжения (реле контроля напряжения, например 180-260В)?
    К сожалению, ОПН (УЗИП) на стороне потребителя можно ставить только при наличии ОПН непосредственно на линии в месте ответвления. Но таких линий пока никто не видел, считают что достаточно на трансформаторе со стороны высокого. Спросите обслуживающую организацию для начала...
     
  3. Victor-
    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    3.632

    Victor-

    Живу здесь

    Victor-

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    3.632
    Адрес:
    Москва
    Наверное, путаю. Но залачи две: защититься от скачка напряжения при ударе молнии в воздушную сеть вдоль участков и высокого/низкого напряжения при перекосе напряжения фаз с лучае неравноменого потребления и вероятного "отгорания нуля". Что применить вэтом случае, опять-таки в случае, если сегодня одна фаза, а затем будет три? Чтобы не тратиться дважды?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Насчёт молний - как сказано выше.
    А насчет "гуляния" напряжения:
    А будут ли у Вас истинно трехфазные потребители? А именно двигатели на 380?
    Если нет, есть смысл сразу поделить подключение на 3 однофазных и защищать и использовать каждое отдельно. Значит, в каждом будут однофазные реле контроля, например УЗМ-51М или РН-113 + контактор.
     
  5. Victor-
    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    3.632

    Victor-

    Живу здесь

    Victor-

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    3.632
    Адрес:
    Москва
    А зачем нужен еще контактор?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С контактором надежнее и безопасность выше - отключает не только фазу, но и ноль.
     
  7. Victor-
    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    3.632

    Victor-

    Живу здесь

    Victor-

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    3.632
    Адрес:
    Москва
    Контактор приобретается к каждому из девайсов или только ко второму? Контактор какую должен иметь спецификацию?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    УЗМ-51М отключает фазу до 63А. РН-113 до 32А (хотя это сомнительно) но вдобавок имеет цифровой вольтметр за примерно те же деньги. Контактор должен быть рассчитан на вводной автомат, т. е. иметь номинал на ступень выше. При автомате 25А, контактор 40А. И соответственно, 2 или более полюсов.
     
  9. Objekt470
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72

    Objekt470

    Живу здесь

    Objekt470

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Поделить можно, а как быть если и 3-х фазные будут потребители? Можно ли поставить три УЗМ-51, т. е. сперва делим N на три (на каждое УЗМ), а потом, после УЗМ снова N соединяем в одну? А далее соответственно раскидываем-разветвляем нагрузку с учетом и 1- и 3-х фазных потребителей?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так неправильно, именно с точки зрения трёхфазных потребителей. Если одна фаза выключится вообще, трёхфазный двигатель может сгореть.
     
  11. Objekt470
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72

    Objekt470

    Живу здесь

    Objekt470

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, а действительно облом может получится при отключении одного УЗМ. А как выкручиваться при подключении, например, электроплиты? (вроде пару -тройку фаз на нее и нейтраль надо, а откуда ее брать? с учетом того что и УЗО может быть)
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, всё зависит от конкретных потребителей. Зато есть простор для комбинирования тех или иных способов построения схемы. Включения в неё газовой плиты, например. :aga:
     
  13. Objekt470
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72

    Objekt470

    Живу здесь

    Objekt470

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Вот именно - конкретных..А какие они могут быть конкретными, если все меняется с такой скоростью. Придется рассматривать видимо вариант реле-контактор (а не хотелось ведь)
    Насчет газа - так на него ТУ посложнее получить/выполнить.
     
  14. Victor-
    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    3.632

    Victor-

    Живу здесь

    Victor-

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    3.632
    Адрес:
    Москва
    Сейчас учусь на курсах электромонтеров (от биржи труда). Преподаватель объяснил, что ограничитель перенапряжения (против электричества от ударов молний в воздушку - OVR T1+2 15 255) лучше ставить только на фазу. Ноль и так по-любому заземлен. (По деньгам это важно - все-таки УЗИП не дешевые, да и контактор требует деньжат). Решил себе поставить настенный стабилизатор на 7 КВТ ("лучше улучшать, чем отсекать"). Тогда, последовательно: автоматы ввода на фазу и ноль, ограничитель перенапряжения на фазу, затем УЗО (фаза-ноль), стабилизатор и вся остальная сеть?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы уж схемки рисовали бы...
    А преподаватель не сказал, что дорогая, но маленькая коробочка при "ударе молнии в воздушку" ну никак эту молнию не съест, а просто испарится, испарив еще немножко вокруг себя?
    Посмотрите еще раз сообщение №2. Или вот тут почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/194556/