1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Бракованный рубильник

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Romanchi, 19.03.13.

  1. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Бракованный рубильник
    Рубильник 60 ампер, не выдержал нагрузку в 40 ампер.
     

    Вложения:

    • DSCN2030.JPG
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Рубильник то выдержал.
    А вот к затяжке (и подтяжке) контактных соединений надо подходить тщательнее.
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Всегда пытаются свалить всю вину на производителя, то китай, то брак...:aga: А про себя и про обслуживание оборудования забывают. :nono:
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там ещё кажется два проводочка в клемму засандалено, причём один тонкий, а другой наоборот...
    Вверху какой-то чуднОй объект - следующий кандидат.
     
  5. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    При такои токе даже хорошо затянутые контакты необходимо периодически протягивать. Периодически это делаю на работе.
     
  6. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Господа, я вас разочарую) следующей фоткой)
     
  7. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Тонкий и толстый провода, многожильные, медные, сплетены а потом зажаты. силовой провод сверху и снизу рубильника обгорел на равное расстояние, смотрите фотки) что скажете теперь?
    111.jpg 222.jpg
    кстати, в цепи до этого рубильника, стоят еще два таких)
     
  8. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Нагрузка-котел, 9 кВт. рубильник выполняет функцию переключателя ДЖИЭСЭМ- МАНУАЛ)
    333.jpg
     
  9. ufzyf
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    3.836

    ufzyf

    Живу здесь

    ufzyf

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    3.836
    Адрес:
    Горячий Ключ
    Фотки хорошие, но даже если Вы хорошо затянули, надо было периодический подтянуть, рубильник то целый, а вот клеммы и провода сгорели от слабого контакта.
    Не вините себя, иногда бывает, времени не хватает за все проследить.
     
  10. ufzyf
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    3.836

    ufzyf

    Живу здесь

    ufzyf

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    3.836
    Адрес:
    Горячий Ключ
    Не то сто совет, просто вдруг пригодится, не обязательно постоянно тыкать отверткой, чтоб посмотреть затяжку, иногда достаточна посмотреть на цветовую окраску проводов, изоляции, шин, они меняют цвет. И это начало.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё именно так и происходит при недостаточном зажатии провода, а тем более неоконеченного многожильного, да еще и сразу двух. Процесс обгорания возникает в месте плохого контакта, нагрев хорошо распространяется по проводу и по контактам рубильника, что и плавит изоляцию с двух сторон.

    Вот такие есть штучки, НШВИ называются:

    DSC_0007.jpg

    Есть и двойные. Провода 10 и 2.5, например, хорошо обжимаются НШВИ 2х6.
     
  12. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    ммм... а разве на фото не видно, что очаг плохого контакта приходится на середину? по этому в равной доли оплавились верхний и нижний провода.
    правда есть еще варианты:
    1. от плохого контакта верхнего провода оплавился нижний (температура плавления передалась через контактктную пару)
    2. от плохого контакта нижнего провода оплавился верхний (температура плавления передалась через контактктную пару)
    3. плохой контакт в верхнем и нижнем проводе одновременно
    кто за какой вариант?
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, именно так. Вы его, страдальца, разберите, только осторожно - корпус крайне прочный, и пружины изнутри вылетают яко пули!
     
  14. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    вопрос: может ли через контакты рубильника передаться температура для обгорания изоляции на проводе? например, из за плохого контакта верхнего провода обгорел нижний?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопросы и ответы перемешались... Но понять можно.
    Вообще, с таким монтажом точно погорите - переделывать срочно. Вот этим
    [​IMG]

    и наконечниками.