1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Для Kromanon - warmos и перекидное реле

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alex0987alex, 17.03.13.

  1. alex0987alex
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20

    alex0987alex

    Участник

    alex0987alex

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Для Kromanon - warmos и перекидное реле
    Началось все отсюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/118246/page-2#post-5315082

    продолжилось тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/191854/page-2#post-5819371

    с нецензурными криками, за пять часов я прикрутил термостат к web серверу и настало время электричества :)

    Схем подлючения к HVAC оказалась много.



    Поэтому появились вопросы:
    Схема warmos



    я правильно понимаю, что когда замкнуты 5-6 котел стоит, когда замкнуты 4-5 котел работает?

    Из схем подключеня HVAK я выбрал 3 wire zoned hot water.

    [​IMG]

    когда котел не должен работать RH-A замкнуты, когда должен замкнуты W-RH, т. е. перекидное реле не требуется,
    но есть эти толстые белые провода - питание внешний трансформатор 24V AC.
    Как то пугает, что питание для термостата неразвязано с платой котла.
    Или не надо пугаться - это же AC и только одним проводом?

    Спасибо.
     
  2. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Правильно поняли. Или замкнуты 2-3 - стоит, замкнуты 2-1 работает.
    При этом высвечивается на лицевой панели индикация "воздушный датчик.
    Я с этим девайсом не знаком. Ежели Вы подключите RH-A и W-RH к клемам котла, то у Вас совместно получится перекидное реле. Но на контакте 2 или 5 не должно быть постороннего напряжения. Именно это важно.
    Поясните, как это не развязано питание.
     
  3. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    В этом стандарте в качестве управляющего сигнала выступает 24 V AC or DC. Трансформатор нужен именно для получения управляющего сигнала (возможно в данном случае он служит и для питания - вафля на батарейках долго не проработает). W, W2/Y,Y2 - 2 ступени нагрева/охлаждения, появилось на них 24, значит надо врубать соответствующую ступень. С-COMMON - к нему подключают иногда второй провод от транса, но он необязателен (если все же 24 В используется для питания вафли - то обязателен), B/O -обратные клапаны тепла/холода - для тепловых насосов, RH/RC - трансформатор управления нагрева/охлаждения (если развязка между системами нагрева и охлаждения необязательна, транс один и стоит перемычка. A (по новому TAPE OFF) - контролька какая то, ни разу не видел, чтобы ее куда то засовывали. G - включение вентилятора (включает вентилятор в воздушных котлах). Самым правильным было бы поставить на выходы WC :)] релюшку на 24 В.
    А вообще интересный дивайс. Как только разберетесь, не сочтите за труд, сообщите подробности.
     
  4. alex0987alex
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20

    alex0987alex

    Участник

    alex0987alex

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    если убрать толстые провода от трансформатора, то не работает wifi, а термостат работает как обычный термостат с перекидным реле.

    к сожалению питание 24 VAC, для wifi, подводится через RH.
    если взять положение: RH-A разомкнуты, то между С-W напряжения нет,
    получается что выход от трансформатора закрепленный в RH " как бы висит в воздухе"
    трансформатор обычный понижающий, без электроники.
    соответственно я беспокоюсь, висящий в воздухе провод 24 vac попадает на разъем №5

    нарисовал :)

     
  5. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ничего не пойму. Заем же провод оставлять? А с другой стороны нетрудно изолировать висячий конец.
     
  6. alex0987alex
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20

    alex0987alex

    Участник

    alex0987alex

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    так все готово, почти.
    поиграться с web интерфейсом можно. девайс пока стоит на столе.

    https://my.radiothermostat.com/filtrete/explicitLogout.html

    login: 1@e.com
    pass: hi0987

    вопрос по реле, с обычным понятно, а вот можно прямо в корпус спрятать оптореле, но никак не могу найти с управлением 24VAC?

    ps электричества боюсь :)
     
  7. alex0987alex
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20

    alex0987alex

    Участник

    alex0987alex

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    трансформатор нужен для того чтоб работал wifi.
    он подключается в С-RH.
    А RH также серединка перекидного реле.
     
  8. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Ничего хорошего не выйдет. Входы Вармоса предназначены для "сухих контактов". Ставьте реле. Когда должен включиться котел между C и W будет 24VAC, если транс подключен как у Вас.
     
  9. alex0987alex
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20

    alex0987alex

    Участник

    alex0987alex

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Да про реле думаю, С и warmos никак не связанны, вот и получается что провод на RH висит в воздухе относительно трансформатора и warmosa
     
  10. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Реле с запиткой обмотки переменным напряжением тяжеловато найти. Конечно можно поставить выпрямительный мостик, но это дополнительная морока. Я так сделал недавно на объекте.
     
  11. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Не совсем. Гляньте файлик. Там инструкция с подключением, но на другой термостат.
     

    Вложения:

  12. alex0987alex
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20

    alex0987alex

    Участник

    alex0987alex

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    тоже самое, к С-wire подключены все устройства, а CH коммутирует подачей напряжения на то или иное устройство. хорошо придумано, главное, что по единому стандарту.

    Я сам себя перехитрил, не хотел еще одну коробку на стену вешать, реле можно разместить в корпусе warmosa.
    И все будет красиво.

    Большое спасибо за содействие.
     
  13. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Скачал с плей маркета приложение для андроид. Понравилась приблуда (агрегат с поддержкой) - уже хочу. Тем более в новый дом планируется пендосовское оборудование (а HVAC - любимая тема пендосов). Вот и потренируюсь.
     
  14. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Еще пара вопросов, если можно:
    Полазил по инету и вот чего нарыл: вафельный модуль - это отдельный блок. Он у Вас шел в комплекте? Полазил по eBay - есть предложения, но ничего не сказано про датчики температуры - входят ли в комплект, и что за датчики?
     
  15. alex0987alex
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20

    alex0987alex

    Участник

    alex0987alex

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Коментарии к устройству:

    (-)
    -беспроводных датчиков к нему нет и небудет, то что я считал как два датчика оказались двумя портами USNAP.
    -проводной датчик также подключить нельзя, либо выпаять термистор и его удлинить.

    и жирный минус - очень долго и сложно подключался к web сервису, не уверен что смогу повторить если будет ресет

    (+)
    +цена
    +в первый порт USNAP вставлен wifi модуль, во второй можно вставить USNAP Z-wave и далее уже заниматься (что я и буду делать) удаленным мониторингом температуры (влажности, вентиляции)
    +часть web сервисов полностью бесплатна, столкнулся с еще более дешевыми термостатами, так там первые 30 дней бесплатно, а далее по 15 баксов в месяц. Будте внимательны.
    +к нему прикручивают z-wave, co всеми его плюшками. (это я начитался за последнюю неделю)
    +устройство крайне популярно и масса энтузиастов работают над частным софтом для его применения.