"Группа безопасности" для старых электропроводок

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем zumpf, 06.02.13.

  1. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Краснодар
    "Группа безопасности" для старых электропроводок
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хочу поделиться идеей, как более-менее обезопасить электропроводку в старом доме, выполненную по "советской" технологии. Суть такова- живу в частном доме, построенном в конце 80-х годов. Электропроводку делал электрик. Деления на группы потребителей нет, проводка двухпроводная, без заземления. Выполнена плоским медным проводом 2,5мм2, путем многократного "деления" в распредкоробках. Выключатели подсоединялись как бог на душу положит, то есть они рвут где фазу, а где ноль. Счетчик старый 40 амперный, предохранители- две пробки-автоматы на 25а. Думаю, таких проводок в стране-море! Начитавшись форума, получив один раз наводку от молнии (сгорела материнская плата в компе), а другой раз обрыв нуля и 430 вольт в доме (тоже кое-что погорело), решил что-то предпринять. Понятно, что нормальное решение- 100% замена проводки и монтаж заземления, нового щитка и т. д. Но заниматься сейчас времени (да и желания) нет, так как строю новый дом. Решил в старую проводку имплантировать "группу безопасности", состоящую из реле напряжения РН-111м, контактора, автомата 2P С16 и УЗО 40а 30ма. Сказано-сделано. Понравилось, что РН-111м имеет встроенный цифровой вольтметр, а также защиту от низкого (уставка 160-220в) и высокого (уставка 230-280 в) напряжения. Автомат и УЗО фирмы "hager", по-моему неплохие. В реле ещё есть функция отключения Umin и Umax, что для моей электросети, где напряжение иногда падает до 150 вольт, немаловажно. Остальное в фотографиях, думаю, всё понятно. Может кого заинтересует, также готов выслушать критику. PICT0045.JPG PICT0046.JPG PICT0045.JPG PICT0046.JPG PICT0047.JPG PICT0048.JPG PICT0051.JPG

    Немного намудрил с фото-извините!
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Отлично! Другого тут и не придумать, ну разве что два УЗО подряд и контактор помощнее и пофирменнее иековского.
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Там места осталось на 1 модуль. :(
    Хватит только на замену контактора, вроде этого - 4н.о. 25А / 2М
    esc425_1_175x175_pc.jpg
    По паре контактов в параллель.
    Старые "пробки", то есть АВ - оставить для экзотики. ;)
     
  4. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо, если не шутите! Контактор помощнее есть (40а), но он, зараза, 3 модуля (уже не влазит).Да и потом, контактор 20 ампер, имхо, достаточен, так как проводка одним проводом 2,5мм2, автомат должен быть 16А, к тому же выделенная мощность 3 квт (увы). Функцию реле приоритета выполняет жена- выключает водогрей, когда работает СМ и т. д.
     
  5. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Краснодар
    Да хотел я 2М контактор, но в Краснодаре не нашел. Пробки 25а оставил, есть интересное наблюдение-25а пробки (даже новые) выбивает по тепловому расцепителю раньше, чем срабатывает АВ С16.
     
  6. daykonltd
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    386

    daykonltd

    Живу здесь

    daykonltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    386
    Адрес:
    Киев
    А у вас нет случайно фото со снятой крышкой, чтоб увидеть соединения?
     
  7. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Краснодар
    Я же привел монтажную схему с указанием номеров и обозначений контактов и клемм. А соединения выполнены скруткой, всё хочу пропаять, да недосуг.
     
  8. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Краснодар
    Собранный щиток подключил к проводке следующим образом. Так как проводка скрытая, выше пробок-автоматов расковырял штукатурку, нашел провод идущий от счетчика к потребителям, перерезал его (конечно, выключив пробки), завел концы в щиток, с помощью индикатора определил фазный провод и собрал по схеме, использую отрезки жил кабеля ВВГнг 6мм2
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Zumpf, подозреваю, пробка стоИт и в нулевом проводе? Лучше демонтировать...
     
  10. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Краснодар
    Не понимаю опасений. Если бы у меня была система TN-C, то есть зануление, то при КЗ на корпус энергопотребляющего устройства и выбивании первым пробки-автомата на нулевом проводе, на корпусе прибора осталось бы фазное напряжение. У меня же никакого заземления нет, при попадании фазы на корпус система будет ждать, пока я (желательно я!) не дотронусь до него, и то стоя мокрыми ногами на полу, который только что помыла жена. Тогда сработает УЗО 30ма. При сухом поле и обуви УЗО не сработает. Проверял УЗО, втыкая гвоздик в фазную дырочку розетки. Не хватает тока утечки. Никого так проверять не агитирую, даже отговариваю. В ролике, где рекламируют ВДТ фирмы ЭКФ, что-то не чисто. Не думаю, что испытатель привязал свою ногу проводом к водопроводу, а реализовать утечку через тело человека в сухих условиях квартир затруднительно. И возвращаясь к пробкам, они у меня выполняют важную роль (как картина в мультфильме про Простоквашино) Они у меня дырочки закрывают. Если я что-то не понял в плане безопасности, ДмитрийМ, пожалуйста просветите.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Просто при отключении пробки в нуле вся ваша проводка остаётся под фазой. Причём обе жилы. Как думаете, это хорошо? ;)
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    В случае с электропроводящими полами - легко.
    Если полы у вас деревянные, то да.
    Не забываем, что стены кирпичные тоже ток проводят...