    Прошу совета по отоплению. Делал всё сам без надлежащих знаний и опыта, поэтому особо впечатлительных прошу не читать! :) Исходные данные. Брусовой дом 137 м. Настенный двухконтурный котел (на схеме «К») Феролли С 24 D. Магистрали отопления на первом этаже разделены на два контура, для удобства назовем «правый» и «левый». Магистрали трубы ПП 32, подвод к радиаторам ПП 25 мм. Все радиаторы Рифар –Форза (6 секций), в холле 14 секций. Трубы «правого» контура, и трубы в санузле проложены в полу. Трубы «левого» контура проложены на 0,1 м (10 см) над уровнем пола первого этажа (соединяются с трубами в полу в точке “N”).Т.е. разница по высоте контуров 0,2 м-0,3 м. Сейчас из пола к котлу просто выходят 4 трубы этих контуров.
    Вопросы: 1. Можно ли соединить «обратки» в полу в районе котла или нет? Или одна обратка будет «давить» другую?
    2. Где лучше поставить «грязевик» и кран для слива жидкости (я про него совсем забыл)?
    3. Хватит ли встроенного насоса в котле для прокачки жидкости ? (Диксис ТОП), (в перспективе ещё на второй этаж нужно подать тепло)
    На что ещё нужно обратить внимание в моем случае?
    Заранее благодарен за любые конструктивные советы.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2677270/original.jpg - большая картинка
    ecr.jpg
     
  2. psixoxirurg
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    psixoxirurg

    Участник

    psixoxirurg

    Участник

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Питер
    Ща мы на тебя Тайгу натравим. ;) Он спец в этом деле.
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Грязевик, сливной и он же запиточный ставь около котла, на горизонтальном участке.
    насоса хватит, обязательно поставь на радиаторах настоечные клапана.
     
  4. Ankon
    Регистрация:
    29.05.08
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    336

    Ankon

    Живу здесь

    Ankon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.08
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Москва
    Только этот участок у меня в полу. Я так понимаю грязевик ставится в самой низкой горизонтальной точке?
     
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    В грязивеке стоит сетка и не важно на какой высоте, всю каку она собирает.
    чтоб друг друга не давили надо на контуры балансировочные крантики поставить.
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поставьте грязевик вертикально, главное что поток шел по стрелке, но некоторые умудряются поставить его отстойником вверх, этого не надо :))
     
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    иногда по другому не получается. можно и пипеткой высосать (или чем другим).
     
  8. santeh78
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    39

    santeh78

    Живу здесь

    santeh78

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Киев
    Подключение котла

    Отредактировано. Избыточное цитирование.
     

    Вложения:

    • Фото0113.jpg
  9. Ankon
    Регистрация:
    29.05.08
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    336

    Ankon

    Живу здесь

    Ankon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.08
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Москва
    Смонтировал и запустил отопление в доме, согласно схеме подключения и данным приведенным в первом моем сообщении. Однако пришел к выводу, что системе отопления (СО) необходим дополнительный расширительный бак (РБ). Так как, при увеличении температуры теплоносителя с 40 до 65-70 градусов (в сильные морозы), давление в СО увеличивается с 1,1 бар до 3 бар. Приходится стравливать жидкость, а при отъезде с дачи, при понижении температуры теплоносителя, снова подкачивать в систему.(Причин много, может быть воздух в РБ в котле, либо антифриза в системе (около 120 литров) для этого котла со встроенным бачком уже слишком много, но сейчас не об этом :)) Собственно вопрос:
    Можно ли установить дополнительный РБ в тамбуре (см.схему) непосредственно к радиатору отопления, а не около котла? Выбор места обусловлен тем, что тамбуре (прихожая) всегда висит одежда, и этот бак (литров 8-10) будет не заметен, нежели он будет зиять красным флагом в ванной (она же котельная).Может бывают уже некие готовые тройники, позволяющие быстро подключить РБ к радиатору отопления допустим на месте крана маевского?
     
  10. Vidim
    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10

    Vidim

    Участник

    Vidim

    Участник

    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Евпатория
    Не спешите ставить дополнительный бак. проверьте РБ котла. Скорее он пуст, поэтому так резко увеличивается давление.
     
  11. Ankon
    Регистрация:
    29.05.08
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    336

    Ankon

    Живу здесь

    Ankon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.08
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Москва
    Может наоборот, полон жидкости? ;) Даже если так, по многочисленной информации объем 120 литров антифриза для такого котла (точнее бачка в котле) является близким к предельному. Дополнительный котел 10 литров будет только в помощь встроенному. ИМХО?
     
  12. Vidim
    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10

    Vidim

    Участник

    Vidim

    Участник

    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Евпатория
    РБ имеет две камеры разделенные мембраной. В одной накачан воздух, изначально 1 бар. При нагреве избыточный объем теплоносителя поступает в РБ сжимая камеру с воздухом и наоборот. То есть изменение объема камеры с воздухом компенсирует изменение объема теплоносителя. Если воздушная камера пуста, то действительно РБ полон жидкости. Давление воздуха в РБ необходимо проверять и поддерживать в норме, иначе это будет просто красный сосуд с теплоносителем.
     
  13. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
  14. Ankon
    Регистрация:
    29.05.08
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    336

    Ankon

    Живу здесь

    Ankon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.08
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Москва
    О! Так даже лучше! В указанном месте подключения, на ощупь самая холодная часть этой последней в контуре батареи! Кстати все батареи (на обоих этажах) относительно равномерно горячие, а эта именно в этом месте прям холодная. Это о чем-то говорит?
     
  15. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Учитывая:
    СО заполнена "незамерзайкой" (выше вязкость, меньше удельная теплоёмкость по сравнению с водой), "?" не вижу на схеме диаметров магистрали подключения "проблемного радиатора", возможно, как версии: 1. заужен диаметр;
    2. воздух в радиаторе;
    3. проблемные участки на подводящей магистрали.