1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите на сколько опирать плиту ПК

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitek777, 14.03.13.

  1. Vitek777
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833

    Vitek777

    Живу здесь

    Vitek777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Тамбов
    Подскажите на сколько опирать плиту ПК
    Знаком с нормативами по опиранию на бетон, кирпич, газосиликат. как быть в конкретном случае? ГСБ+ВЗ+облицовка.


    пролет 4 и 3,5 м
     

    Вложения:

    • плита.png
  2. Vitek777
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833

    Vitek777

    Живу здесь

    Vitek777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Тамбов
    Есть конечно варианты, но желания возиться с опалубкой нет.
     

    Вложения:

    • плита2.png
    • плита3.png
  3. Opossum
    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    Opossum

    Участник

    Opossum

    Участник

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Волгоград
    Пособие по проектированию жилых зданий.
    Вып. 3
    (к СНиП 2.08.01-85)
    6. ПЕРЕКРЫТИЯ

    6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70мм.

    Сам себе лично собирал опалубку под пояс (400 мм) и на него на 120 мм завел плиты у меня пролет 5.2м, грунт песок. Главное не допускать защемления плит.
     
  4. Vitek777
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833

    Vitek777

    Живу здесь

    Vitek777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Тамбов
    50 мм маловато будет. я думаю может 170 мм. чтоб получилось 120 мм на кирпич и 50 мм на армопояс. может передумаю и залью армопояс 50*30 и подниму кирпичом. надо посчитать
     

    Вложения:

    • плита.png
  5. Vitek777
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833

    Vitek777

    Живу здесь

    Vitek777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Тамбов
    т. е. вы думаете не стоит опирать стену на плиты?
     
  6. Opossum
    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    Opossum

    Участник

    Opossum

    Участник

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Волгоград
    Нет так нельзя опирать как у вас на последнем рисунке.


    Вообще зачем вы делаете расширение внутрь пояса? У вас какой грунт, и есть ли подвал (цоколь)?
     
  7. Opossum
    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    Opossum

    Участник

    Opossum

    Участник

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Волгоград
    Щас сходил к экспертам по проектированию: При оперении на пояс из кирпичной кладки 120мм, при бетонном поясе 70 мм
     
  8. Opossum
    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    Opossum

    Участник

    Opossum

    Участник

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Волгоград
    Мое мнение как то вот так
     

    Вложения:

    • плита3.png
  9. Vitek777
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833

    Vitek777

    Живу здесь

    Vitek777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Тамбов
    у меня суглинок. подвал-тех подполье 1,2 м (в земле + будет цоколь 0,5 м). у меня планируется ГСБ 350+ 30 ВЗ+ 120 облицовка=50 мм. можно конечну стену из гсб и на плиту побольше опереть. но не знаю это правильно или нет
     

    Вложения:

    • 5.png
  10. Opossum
    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    Opossum

    Участник

    Opossum

    Участник

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Волгоград
    Честно говоря сам мучился тем же вопросом! Вообще как говорят так делать нельзя, я отказался от облицовки в пользу 400 ГСБ и штукатурки (или сайдинга).
     
  11. Vitek777
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833

    Vitek777

    Живу здесь

    Vitek777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Тамбов
    я тоже весь в раздумиях.) может ну его этот кирпич!
     
  12. Opossum
    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    Opossum

    Участник

    Opossum

    Участник

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Волгоград
    Смотрел где-то на просторах этого форума ролик про гсб так манагеру итонга задал ведущий вопрос про актуальность зазора и облицовки кирпичом Ответ манагера: это все баловство и удорожание строительства, только эстетика и ощущение что живешь в кирпичном доме!
     
  13. Vitek777
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833

    Vitek777

    Живу здесь

    Vitek777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Тамбов
    согласен.
     
  14. Opossum
    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    Opossum

    Участник

    Opossum

    Участник

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Волгоград
    Если есть план лучше выложи может кто еще заглянет и что подскажет.
     
  15. miha43
    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    23

    miha43

    Живу здесь

    miha43

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    М.О. Восток
    Добрый день!
    Обычный пятистенок.
    Нужно перекрыть пролет 5500 мм.
    Цоколь 300 мм монолита толщиной
    На ближайшем заводе есть:
    ПК 57-10-8ATVT220*990*5680 Опирание по 90 мм. Не мало ли?
    ПК 60-10-8ATVT220*990*5980 Опирание средней стены 150 мм а с другой 300 + еще лишка торчит 30 мм
    Как быть?