1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет по устройству плитного фундамента

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bke1981, 13.03.13.

  1. Bke1981
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Bke1981

    Участник

    Bke1981

    Участник

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Челябинск Ленина 1
    Нужен совет по устройству плитного фундамента
    Здравствуйте, нужен совет знающих людей. Собираюсь строить дом из газоблокас облицовкой кирпичем, 2 этажа + отапливаемый подвал площадь одного этажа 100 метров. Участок находится немного в низине относительно дороги. Геологию сделал- на уровне 1,6-1,8 метров находится глина тугопластичной тякучести, до этого уровня- оторфованный грунт. УГВ на уровне 0,9 метров. Хочу применить плитный фундамент и отсыпать участок, таким образом, чтобы плита была полом подвала и находилась на уровне существующего уровня земли. Уже сделан проект на ленточный фундамент на глубину промерзания, но мне не нравится этот вариант, из-за большого количества ФБСок. Проектным решением фбс дошли в глубину до 2 метров. Глубина промерзания у нас 1,8 метров. уже заказал проект на плиту, проектировщик все выслушал и со всем согласился, должен на следующей неделе сказать стоимость проектных работ. Поэтому и хочу мнения людей послушать, а то для меня запроектируют все, что я попрошу, а хочется нормальное живое решение. Примерный разрез участка и планируемые действия нарисовал в схеме. Буду рад любой помощи в моем вопросе, спасибо.
     

    Вложения:

    • план.jpg
  2. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.555

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.555
    Адрес:
    Москва
    У Вас очень высокий УГВ, когда выкопаете котлован, получите пруд. Если подвал жизненно необходим, то предварительно придется убрать воду. В данном варианте - это забивка шпунтов по периметру будущего котлована и откачки по мере углубления. Обязательна качественная внешняя гидроизоляция по всей площади подземной части дома. Думаю, что обойдется дорого. Конечно, на торф опирать дом нельзя, поэтому в качестве альтернативы напрашивается свайный фундамент, но без подвала.
    Это Вам так в отчете написали? Занятная формулировка:)]. А какая мощность у глины? На какую глубину исследовали грунты?
     
  3. Bke1981
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Bke1981

    Участник

    Bke1981

    Участник

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Челябинск Ленина 1
    Подвал нужен, просто участок маленький всего 6 соток, а хочется, чтобы и банька была. Я ведь и хочу плиту выше уровня грунтовых вод посадить, но тогда подушка получается в воде, вот и думаю не размыло бы. у меня получится, что пол подвала будет находится на существующем уровне земли. про глину-это в отчете так написано, бурились на 6 метров. Мощность не знаю, вот выводы по отчету .
     

    Вложения:

    • image-1.jpg
    • image-2.jpg
    • image-3.jpg
    • image.jpg
  4. Bke1981
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Bke1981

    Участник

    Bke1981

    Участник

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Челябинск Ленина 1
    А может буронабивные сваи 6 метров с обсадной трубой, а поверх свай ростверк пустить, как считаете, какой вариант предпочтительней, плита или все-таки сваи?
     
  5. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.555

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.555
    Адрес:
    Москва
    Дааа. Грамотность хромает у геологов. Твердая - это консистенция, текучая - тоже. Это 3 курс института. Глина в этом варианте, согласно таблице свойств, - пластичная. Модуль деформации низкий. Вообще таблица не бьется с содержанием отчета по части влажности, пористости и собственно консистенции. Если Вам не сложно, прикиньте вес дома. Попробую посчитать.
    Размыть не размоет, но все равно не хорошо. Чисто технологически надо же послойно трамбовать. Как это делать в воде - не представляю себе. Собственно поэтому и предложил шпунты. Они совсем не изолируют от воды (из суглинка тоже пойдет), но по крайней мере сдержат торф и на время воду из него.
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как мыслите исполнить сваи в воде?
    Любопытно. Поделитесь?
     
  7. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.555

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.555
    Адрес:
    Москва
    Висячие сваи (а тут только такие получаются) держатся за счет сил трения, а Ваш суглинок и почва не блещут высокими показателями. Едва ли будут держать.
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    В наших краях выторфовку засыпают скальником, неусадочное основание.
    Аватар стоит без выторфовки на 2м скальника и обломочного, погребенного торфа осталось 0,5м.
    #342
     
  9. Bke1981
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Bke1981

    Участник

    Bke1981

    Участник

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Челябинск Ленина 1
    У меня получается цокольный этаж (если ФБС до глины класть) 300 тонн, перекрытия цокольного этажа 56 тонн+ между первым и вторым 56 тонн, 140 кубов газоблока-84 тонны, кирпич еще 100 тонн, армаура, металоизделия 5 тонн, крыша 10 тонн, снеговая нагрузка 43 тонны, плюс еще 10% на все что забыл итого 719,4 тонн получается. Планировку прилагаю
     

    Вложения:

  10. Bke1981
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Bke1981

    Участник

    Bke1981

    Участник

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Челябинск Ленина 1
    Сваи думал с обсадной трубой, про ценник поделюсь обязательно
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Бетон в воду плюхать?
    Если это предлагает проектировщик - полный неадекват. Прекращайте это безумие. В воду подвал не вздумайте, напор не удержит никакая гидроизоляция, исполненная в ИЖС.
    У соседа (монолит с пенетроном!) круглый год работает насос в приямке, сырость 100%, ржавеет и плесневеет все. Подвал не используется...
     
  12. Bke1981
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Bke1981

    Участник

    Bke1981

    Участник

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Челябинск Ленина 1
    получается, что ленточный нужно делать на глубину промерзания? тогда получается три ряда фбс будут постоянно находиться в воде, а всего у цокольного этажа получится 7 рядов ФБС
     
  13. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.555

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.266
    Благодарности:
    1.555
    Адрес:
    Москва
    Bke1981, по моим очень грубым подсчетам получается средняя осадка около 15 см, глубина сферы взаимодействия примерно 15 м. Это если до этой глубины идет все та же глина.
     
  14. Bke1981
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Bke1981

    Участник

    Bke1981

    Участник

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Челябинск Ленина 1
    в воду я не хочу подвал, у меня получится, что, с учетом того, что я буду поднимать участок на 1,3 метра пол подвала окажется на уровне существующего уровня земли, и до воды будет 0,9 метра еще.
     
  15. Bke1981
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Bke1981

    Участник

    Bke1981

    Участник

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Челябинск Ленина 1
    это значит, что на 15 см осядет строение?