1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помочь с выбором системы отопления одноэтажного дома

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем power112, 11.03.13.

  1. power112
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    power112

    Живу здесь

    power112

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    Прошу помочь с выбором системы отопления одноэтажного дома
    Прошу помочь с выбором системы отопления одноэтажного дома:
    отаплиеваемая площадь 110кв.м, 84 аллюминиевых радиатора отопления по 204вт. каждый,
    котел двухконтурный Вайланд 24квт, трубы полипропелен армированный стекловолокно Kalde д. 25, подключение радиаторов диагональное (верх подача шаровый кран, низ обратка балансировочный), система горизонтальная двухтрубная, ну вроде все перечислил. Делаю отопление сам впервые, потому и хочу услышать мнение специалистов, как лучще сделать, что бы хорошо работала система, (тупиковую или попутку)? Заранее благодарен.
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    • 2.JPG
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В таких случаях, некоторые (знакомые мне) сантехники говорят:

    ...А какую хочешь, хозяин, такую и сделаем. :super:

    А на вопрос из чего лучше - ПП, МП, медь?

    Отвечают:

    А из чего хочешь, хозяин, из того и сделаем. :super:
     
  3. power112
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    power112

    Живу здесь

    power112

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    Я бы вообще то хотел услышать советы, как лучше сделать, так как опыта нет и если что не так написал, то поправьте.
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Проблема в том, что любую из существующих систем можно сделать лУчшей или наоборот.
    По вашему чертежу (слева) достаточно ваших предполагаемых ПП25 на оба крыла.
    На бОльшем крыле часть разводки после 1-го от котла радиатора до уГла (поворота) - ПП32.
    К-во секций радиаторов - ок. 120 шт.

    Еще один совет - почитать соседние темы и FAQ подраздела. Там уже ГОТОВЫЕ ответы.
     
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    204вт в реалии =130Вт/сек. Имхо, остановил бы выбор на двух крыльевой - тупиковой ППф25. По опыту эксплуатации "попутки" https://www.forumhouse.ru/threads/185950/page-52#post-5764355
     
  6. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    так то даже не понятно ГДЕ сии радиаторы находятся. может типа Хатанга или Оймякон, а может и масква (опять).
    а не слишком ли завышено требование? так то правила есть на форуме, есть темы с подобными системами, есть FAQ. потрудисесь ознакомиться. а то сразу ХОТЕЛ БЫ.
     
  7. power112
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    power112

    Живу здесь

    power112

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    С темами ознакомился, cFAQ тоже, буду делать тупиковую. Хочу спросить: у меня длина веток 25м. и 15м. как думаете, нормально будет или что изменить надо, может закольцевать стоит?
     
  8. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    На "тупиковой"
    это как :faq:. Не морочьте себе ..., да и людям тоже. Есть сомнения по балансировке "крыльев"?, поставьте в "обратки" крыльев балансировочные краны, это + к имеющимся на "обратках" радиаторов балансировочных кранов.
     
  9. power112
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    power112

    Живу здесь

    power112

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    ДА я не морочу, просто я же писал, что отопление не делал и хочу уточнить, правильно ли я думаю делать или что изменить. Работать такая система будет нормально? Отбалансировать можно будет эти две ветки?
     
  10. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Не обижайтесь:|:,
    А для какой цели предложено:
     
  11. power112
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    power112

    Живу здесь

    power112

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    Понял, большое спасибо за совет
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Отбалансировать всю 2-тр. систему можно и одними кранами/клапанами на приборах.
    НО.
    При большой разнице по длине крыльев, в приборах короткого крыла могут появиться шумЫ. :ogo:
    Которые можно будет устранить совместной регулировкой кранов на приборах и на крыле.
    Т. е. делить излишний перепад давления на клапане прибора ..."на двоих".
     
  13. power112
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    power112

    Живу здесь

    power112

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    можно поподробнее пожалуйста обьяснить, как это сделать.
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1. Клапан радиатора шумит. Рег кран его крыла открыт полностью.
    2. Начинаем прижимать кран крыла. Шум клапана на радиаторе уменьшается. Приоткрываем клапан радиатора.

    И так, методом проб / ошибок - до достижения результата - прежней Т* радиатора и отсутствия шума на его клапане.
    В "крайних случаях",того же результата можно добиться, если ТАК же действовать с 2-мя клапанами радиатора - балансировочным и регулировочным.
    Крайний случай - потому что балансировочный клапан трогать нежелательно.
     
  15. power112
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    power112

    Живу здесь

    power112

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо за разьяснение.