1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Напряжение на заземляющем проводе

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем УникальноеИмя8, 11.03.13.

  1. УникальноеИмя8
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    УникальноеИмя8

    Участник

    УникальноеИмя8

    Участник

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Напряжение на заземляющем проводе
    Привет всем.

    Электрическая сеть. Подключены бытовые приборы, эл. плита, холодильник, стиралка, свч. печь, телевизор, компьютер ну и т. д.
    В момент, когда заземляющий провод не соединен с заземляющим контуром, проверяю тестером напряжение между заземляющим проводом и нулем, показывает 50-60 вольт. О чем это может говорить?

    Если заземляющий провод соединяю с контуром заземления, между заземляющим проводом и нулем вольтметр показывает 5-6 вольт.

    Скажите это норма?

    Спасибо.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    50-60 вольт - это следствие наличия фильтров конденсаторных в бытовой технике (в стиралке и СВЧ они точно есть). Напряжение это может достигать 110 В. Это норма.

    5-6 вольт - падение напряжения в нулевом проводе либо следствие перекоса фаз питающей сети. Тоже норма.
     
  3. УникальноеИмя8
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    УникальноеИмя8

    Участник

    УникальноеИмя8

    Участник

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Перекос фаз имеет место, замерял, на одной фазе 210 вольт, на второй 190, на третьей 170.

    Собственно этот самый перекос фаз может являться причиной напряжения на заземляющем проводе, если, грубо говоря, выключить из розетки все потребители а сам заземляющий провод отсоединить от контура заземления?
    В этой ситуации вольтметр показывает 12 вольт.
     
  4. NikelBack
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    3.793
    Благодарности:
    7.027

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    3.793
    Благодарности:
    7.027
    Адрес:
    Москва
    Может быть это прозвучит странно, проверьте, насколько хорошо протянуты контакты в эл. щите, особенно на вводящем автомате перед счетчиком. Особенно нулевой. Пообщайтесь с соседями, если у них такая же фигня, проверьте ОБЩУЮ трансформаторную подстанцию. Утечка по хорошему, максимум вольт 5 не более.
    У меня была схожая ситуация, решилась она протяжкой клеммы нулевого провода на вводящем автомате.
     
  5. Mixail_Pl
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    298

    Mixail_Pl

    Костромич

    Mixail_Pl

    Костромич

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Кострома
    А как у Вас сделано заземление?
     
  6. УникальноеИмя8
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    УникальноеИмя8

    Участник

    УникальноеИмя8

    Участник

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Низкое, постоянно скачущее напряжение - это обычное дело в нашей деревне. Это сами энергетики признают и обещают переподключить к другой подстанции.

    Но вопрос сохраняется, может ли перекос фаз быть причиной возникновения напряжения на заземляющем проводе при отключении нагрузки в сети?
     
  7. УникальноеИмя8
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    УникальноеИмя8

    Участник

    УникальноеИмя8

    Участник

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Въехал в дом неделю назад, заземления совсем не было.

    Сейчас временно вколотил металлический уголок в землю в подвале. Знаю, что не правильно и нужно делать контур, но это в качестве временной меры. На улице -20 мороза и не до земляных работ.

    Но вопрос о устройстве заземления - несколько отдельная тема. Сейчас конкретно меня интересует причина возникновения напряжения на заземляющем проводе, даже если отсутствует нагрузка в сети.
     
  8. Mixail_Pl
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    298

    Mixail_Pl

    Костромич

    Mixail_Pl

    Костромич

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Кострома
    Если не сложно - накидайте примерную схемку вашего подключения.
    Вообще при таком заземлении и проблемах с электрическими сетями в деревне (об этом свидетельствует низкое и постоянно скачущее напряжение) напряжение между нейтралью и землёй всегда будет.
     
  9. УникальноеИмя8
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    УникальноеИмя8

    Участник

    УникальноеИмя8

    Участник

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Нарисовать схему нет возможности. Но в двух словах опишу так: в дом вводится 3 фазы, одна фаза на розетки, вторая на свет, третья на эл. котел, но его практически не включаю. Есть один общий ноль и один общий заземляющий провод.
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Что именно вы понимаете под "напряжением на земляном проводе"?
    Между чем и чем измеряете?
     
  11. УникальноеИмя8
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    УникальноеИмя8

    Участник

    УникальноеИмя8

    Участник

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Замеряю между проводом заземления и нулем.
     
  12. Mixail_Pl
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    298

    Mixail_Pl

    Костромич

    Mixail_Pl

    Костромич

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Кострома
    Заземляющий провод от внешней сети вводится или отдельно от неё существует? По другому вопрос может звучать так - металлический штырь, который вбит в подвале, это основное заземление или дополнительное? По уму ноль должен заземляться на ТП, на столбах ЛЭП и при вводе в дом. Основное заземление на ТП.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Отдельно, в виде уголка забитого в землю.
    Ну так это напряжение на нулевом проводе относительно земли. И оно является следствием перекоса фаз.
    И так как оно у вас относительно небольшое (при ваших то перекосах!), значит недалеко есть неплохого состояния повторное заземление нулевого провода, скорее всего на ближайшей опоре.
     
  14. УникальноеИмя8
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    УникальноеИмя8

    Участник

    УникальноеИмя8

    Участник

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Значит, как я понимаю, даже при обесточенных потребителях энергии, на заземляющем проводе может быть напряжение и это является следствием перекоса фаз? Верно?
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Напряжение на заземляющем проводе (в вашем случае это заземлитель, уголок в земле) равно нулю. Относительно земли ессно.

    А напряжение на нулевом проводе питающей сети относительно земли равно 6-8 В (в вашем случае). Даже при отключённых ваших потребителях.