Упрощенный расчет токов короткого замыкания

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Варнава, 07.03.13.

  1. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Подольск
    Упрощенный расчет токов короткого замыкания
    Выношу из темы "конспект электрораздела", предлагаю обсудить упрощенную методику расчета токов короткого замыкания для сети сельского дома (котеджа, дачи и т. п.) предложенную уважаемым Korvin77

     

    Вложения:

    • Rl.JPG
    • Rp.JPG
    • Rtr.JPG
  2. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Подольск
    Мой ответ из той же темы:
     
  3. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Подольск
     
  4. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.743
    Благодарности:
    13.545

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.743
    Благодарности:
    13.545
    Адрес:
    Москва
    Можно вопросы?
    Зачем знать это от питающего трансформатора, если линии конечных потребителей защищены авт. выкл в доме?
    По-другому:
    Ток какой ветви предлагается считать?
    В какой точке цепи предполагается к. з?
    В какой точке цепи предлагаемого расчета стоит авт. выкл? :um:
     
  5. Korvin77
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31

    Korvin77

    Живу здесь

    Korvin77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Павловский Посад
    Уважаемый, IgorM, что бы рассчитать ток в цепи обязательно нужно знать всю цепь, в которой вы собираетесь что-то считать.
    Если вы изобрели идеальный источник тока и/или ЭДС (то бегите скорее в патентное бюро, регистрируйте изобретение и живите припеваючи всю оставшуюся жизнь) можете не обращать внимание на такие мелочи, как сопротивление проводников. Но, к сожалению реалии жизни таковы, что идеальных источников тока и ЭДС в природе не существует, и поэтому нужно знать х-ки всей цепи, в которой вы собираетесь считать ток.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если по-простому, а защищены ли? Автоматический выключатель, при всей его кондовости, не может просто так, независимо от внешних условий вдруг взять и защитить. Ну, согласитесь, если мы проложим ВВГ 2х1.5 от Владивостока до Калининграда и врубим во Владивостоке 220 вольт, даже 1.5-вольтовая лампочка в Калининграде не загорится!
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, и хорошо. Никому вреда не будет.

    Насколько я понимаю, проблема возникает при токе короткого замыкания ниже гарантированного порога срабатывания магнитного расцепителя. Например, у C16 это до 160 ампер.

    Речь именно о аварии замыкания, когда большая мощность выделяется не в нагрузке, а где-то в совершенно неправильном месте, и что-то эффективно поджигает там дугой. И, вдобавок выносит потенциал на корпуса (при замыкании L и PE без дифзащиты). Авария с повышенным током в нагрузке, перегружающая только провода и нагрузку, этой опасности не создаёт, и может быть вовремя отключёна правильно выбранным тепловым расцепителем.

    Если цепь питания гарантирует более 160 ампер при замыкании, то магнитный расцепитель отключит цепь за доли секунды без опасности пожара. Если не гарантирует - то либо дуга, либо вынос потенциала могут успеть сделать своё дело. Времени у них будет много.
     
  8. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    2.523

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Киров
    Присоединяюсь к вопросу, но по другой причине. Сколько получается среднеарифметическое сопротивления линии трансформатор - щит учета? Мне кажется его можно принять за погрешность, гораздо большее сопротивление имеет линия щит учета (распределительный щит) - потребитель (место КЗ), и составляет до 1кА. Но тут много факторов, которые не учесть: сопротивление на клеммах в щите, сопротивление на клеммах в розетке, сопротивления контакта КЗ и т. д. Случай КЗ в щите конечно тоже можно рассматривать, но это исключение.
    Вопрос следующий, зачем это все мне, как потребителю?
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    См. предыдущий пост.
    При коротком замыкании - отключится автомат мгновенно, или дуга в месте замыкания будет гореть несколько десятков секунд с последующим пожаром?
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Как потребителю Вам (и мне) это и не надо. Каким бы ни было сопротивление цепи в целом автоматы мы будем выбирать по сечению провода.

    Можно, конечно, озадачиться... просчитать токи КЗ... поставить автоматы на ток не более 10 А... но как потом пользоваться той же электроплитой?

    Ну а если линия такое говно, что расчетный ток КЗ будет ниже порога срабатывания АВ, то потянет ли эта линия современный холодильник? Каким цветом будет светить лампа Ильича: белым или красным?
     
  11. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    2.523

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Киров
    А что я - потребитель могу с этим поделать?
    Вот это ближе к истине.
     
  12. Korvin77
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31

    Korvin77

    Живу здесь

    Korvin77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Павловский Посад
    Иванов Костя, McDyr, обясните мне пожалуйста, может я какой-то другой потребитель, но мне совершенно не нравится, что у меня дома, при коротком замыкании в розетке, будет обесточиваться весь дом, или не будет обесточиваться ничего и дуга буде преспокойно гореть несколько секунд, уничтожая мое имущество. Если вас это устраивает можете не считать токи КЗ, и вообще поставить везде автоматы ампер на 40, тогда ничего точно не отключится.
    Я вообще плохо понимаю почему все так не любят считать токи КЗ, это не только здесь это везде так. Расчет ведь несложный много времени не займет. В чем проблема? Поясните пожалуйста.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему, я посчитал. В городе, методом утюга. Тремя способами получилось 343, 331, 323 ампера.
    Усреднил до 330А. Но вводе стоит С20. Порадовался. Ничего другого, кроме разве что 16А, мне не поставят, и вообще опломбировано. Огорчился. Придумал футболку "My short cirquit current is greater than my IQ".
    С учетом нижестоящих В16, В10 и В6 пошел учиться устраивать КЗ диапазонов 80-100, 50-100 и 30-100 ампер. :close:
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Значит без расчетов Вы ставите АВ 40 А и выше... Я же больше на сечение провода ориентируюсь и не вижу необходимости считать токи...
     
  15. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Надо точное расстояние до ТП, сечение проводов знать, плюс на старых линиях переходные сопротивления в виде скруток, их как в расчет брать :faq:
    Помоему, для обывателя потребителя более доступен и проще