1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выскочил марганец после очистки

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Владимир-сан, 05.03.13.

  1. Владимир-сан
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Владимир-сан

    Участник

    Владимир-сан

    Участник

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Выскочил марганец после очистки
    Здравствуйте. У моего знакомого возникли проблемы с водой на даче. Прошу Вас разобраться и помочь советом.
    Имеется скважина около 57 м. Насос с номинальным подъемом 60 м и максимальным 90. Дом двухэтажный, 6 точек водоразбора на оба этажа. Анализ воды был взят из скважины дважды, в сентябре 2012 и феврале 2013, а также в феврале был сделан анализ после очистки. После получения анализа в сентябре, был установлен баллон 1054 с Birm. Управление клапана ручное. Вода после очистки при отстаивании не дает изменения цвета и осадка. Но через какое то время стал образовываться черный налет на санфаянсе. Очистка проводилась раз в неделю. Проживание временное, но каждую неделю несколько дней. Был сделан второй анализ уже зимой, и также после фильтрации, который показал высокое содержание марганца в отфильтрованной воде, при чем в скважине его мало, т. е. в норме. Железо убралось фильтром почти полностью.
    В 50 м от участка моего знакомого находится участок его родственника. Скважина и фильтр аналогичные. Насос помощнее "как будто". А вода на выходе не чернит сантехнику. Сосед анализ делал так же этой зимой, прикрепить его нет возможности. Могу только со слов заявить, что характеристики воды аналогичные, различие только в рН, у соседа он 7,2, у моего знакомого ниже. при чем, что осенний РН был выше зимнего.
    Может не хватает давления для промывки фильтра. Хотя железо уходит на ура.
    Подскажите, где собака порылась. Что не так делает мой приятель. Если есть вопросы и уточнения- готов выяснить и дополнить.
    Спасибо.
     

    Вложения:

    • анализ после фильтра.jpg
  2. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    А аэрационная колонна у него перед обезжележивателем есть? Если нет, то в этом может быть причина.
    Если рН в феврале 2013г. после водоочистки, то его надо корректировать.
     
  3. Владимир-сан
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Владимир-сан

    Участник

    Владимир-сан

    Участник

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Аэрационной колонны нет, только объясните что она дает в данном случае. Аэратора нет и у его соседа.
    Февральские анализы проб и до и после очистки я предоставил.
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для работы Birm нужен растворённый в воде кислород (что и даёт аэратор), в количестве не меньше 15% от концентрации железа. Это информация представлена в его техническом паспорте. Ваши товарищи это проигнорировали либо не знали вообще, в итоге получили марганец от разваливающегося Birm. В водоподготовке не всё легко и просто.
     
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Если они поставят АК, то рН поднимется. У соседа в скором времени будет таже история.
     
  6. Владимир-сан
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Владимир-сан

    Участник

    Владимир-сан

    Участник

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Я читал характеристики Birm. У самого на даче такая же установка, и такая же установка у моего соседа. Без аэрации. Но марганец не лезет. Вот это и не понятно. А у упомянутого в начале поста соседа марганец не позез и за пол года. Может быть все таки проблема не в количестве кислорода в воде, а в чем то другом?
     
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    У вашего знакомого вода обладает низким щелочным резервом. Исправить ситуацию может напорная аэрация и дополнительная засыпка в фильтр с бирмом кальцита. Корпус фильтра для размещения дополнительной загрузки должен быть увеличен до 1252 или 1354.
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И чего вычитали? Как определили количество кислорода в скважине?
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Килби, насколько я понимаю, если сделать такую смесь, то кальцит в итоге будет на дне фильтра, т. е толку не будет?
     
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Lmv16, если в фильтре каждую промывку устраивать фонтан, то кальцит можно и под гравий занести, толку точно не будет. Читаем характеристику, обратная промывка 20-30 м/ч, у бирма 24-30. Материал расходный, до дна не дойдёт, сработается.
     
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Килби, чтобы эта система работала кальцит должен быть в самом верхнем слое фильтра. А вот будет ли он там в рабочих условиях, либо перемешается с Birm, либо Birm будет сверху.
    Смотрим характеристики: Birm - плотность насыпная – 0,7–0,8 г/см3;
    плотность истинная – 2,0 г/см3;
    коэффициент неоднородности гранул Кн = 1,96;
    размер гранул – 0,42–2,0 мм.
    Кальцит: - Свойства:
    цвет – белый;
    состав – CaCO3 – не менее 95%, MgCO3 –
    не более 3,0%;
    размер гранул – 1,19–0,42 мм;
    плотность – 1,44 г/см3;
    Согласно этому, Birm тяжелее и будет снизу, однако Birm. как цеолит пористый и с учётом Архимедовой поправки его гранула может оказаться легче кальцита при прочих допусках. По симу вопрос - Если практиковали такие "смеси", кальцит остаётся наверху или нет?
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    " в количестве не меньше 15% от концентрации железа."
    Запамятовал я - концентрация растворенного кислорода должна быть на 15% больше суммы концентраций железа и марганца
     
  13. Владимир-сан
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Владимир-сан

    Участник

    Владимир-сан

    Участник

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Читал о характеристиках Birm, значит что в курсе предписанных условий его работы, не более того.
    Мне просто непонятно, чем условия очистки у соседа отличаются от условий очистки моего знакомого. Все как буд то одинакого. А вода различается. Может установку собрал он не так, может голова "левая" и промывка идет неправильно, но факт остается фактом, вода на выходе различна. Если аэрация даёт положительный эффект, то конечно же воспользуемся Вашим советом.
     
  14. Владимир-сан
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Владимир-сан

    Участник

    Владимир-сан

    Участник

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    И еще, нормальное это явление, что рН скочет на целую единицу в двух пробах, или это может быть погрешностью измерения?
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Уже ответил, у воды низкий щелочной резерв.