Прошу объективной критики конструктива фундамента для 2х этажного дома из ГСБ (проект дома обсуждаем тут). План цоколя (повторюсь для удобства) Грунт на -2 м. - сухая глина, УГВ низко. Возникают вопросы общего плана: - а подойдет ли такой фундамент для 2х этажного дома из ГСБ с перекрытиями из многопустотных плит? И более конкретные (если пойдет): - ширина и высота монолитных поясов и их схема армирования (тут, если я правильно понимаю нужно знать нагрузки на погонный метр фундамента)
Армирование ростверка неправильное: 1. Нет подготовки из бетона М100 по естественному грунтовому основанию (без перекопа). 2. Нижняя сетка ростверка. Нет поперечной (рабочей) арматуры. Пусть будет д. 14 А400 шаг 200 мм. 3. Нижняя сетка ростверка. Продольная арматура д. 14 многовато, пусть будет д. 12 А400 шаг 200-250 мм. 4. Верхняя сетка ростверка. Должна быть зеркально нижней сетке. Просочится под ростверк вода а зимой грунт начнет пучить. Без верхней сетки ростверк лопнит. 5. Между верхней и нижней сетками ростверка должны быть вертикальные стержни. Пусть будет д. 10 катанка. Поперечный шаг 200-250 мм. продольный шаг 400 мм. 6. Ширина ростверка для ФБС-4 вроде как моловато Х, З, Просится 1000 мм. Армирование армопояса неправельное: 1. Нет поперечной арматуры. Пусть будет д. 8 катанка шаг 200 мм.
Может я не точно изобразил, фундамент ленточный. Вместо ФЛ под ФБС думаю залить монолитную ленту, это ее вы называете ростверком? глубина промерзания в МО: 1.5м, так что замерзнуть она там не сможет (ИМХО) Я знаю, что это поддается расчету. И по нему под средними стенами дома должно быть шире, чем по наружним. Может кто-то ссылкой на подобный расчет богат? Кстати а как быть с крыльцом-терассой? Под них нужно отдельный фундамент, или на той же ленте? Форум читал, но мнения, я так понял, расходятся: общая лента - недогружена - лопнет, на др. фундаменте - отъедет.
Схема понятная. Хорошо пусть будет ленточный фундамент так правильней. Причем здесь ФЛки ? Расчитывал когдато лет 15 назад уже и забыл. Однако ширина подошвы 1000 мм. получается из ширины блока ФБС-4. Если непромерзнет хорошо а ват если промерзнет и порвет вашу ленту тогда будете локти кусать. Под крыльцо конечно отдельный фундамент (фундамент дома не на сваях). Насчет армирования это только советы а решать вам. Однако запас есть запас.