Просажена одна фаза

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Владимир-Тюмень, 02.03.13.

  1. Владимир-Тюмень
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    Просажена одна фаза
    Из 3-х фаз одна просажена. Мерил мультиметром на выходе из счетчика. "Плавает" от 200 до 205 В. При этом нагрузки нет. Лампочки в постоянном "треморе" как будто бесконечно идут сварные работы. В чем могут быть причины?
    Звонил в электросети, сказали проверить внутрянку с электриком, если проблемы не во мне, вызывать ремонтников.
    Пока переключил фазу на гараж...
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496
    Адрес:
    Брест
    Ну и что вы напроверяли с электриком? ;)

    Я бы в первую очередь смотрел нулевой провод...

    Как поживают лампочки в других фазах?
     
  3. Владимир-Тюмень
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    На щитке или на столбе?
     
  4. Владимир-Тюмень
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    Еще на одной тоже помаргивает, там напруга 220-226 плавает. На третьей 231-233, но она пока не используется под освещение, не проверял.
    Лампочки не гаснут совсем, а горят как свечки с разной интенсивностью.
    Электрика пока не было...
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496
    Адрес:
    Брест
    Везде.
    Сорри, но я (да и никто тут) не знаю вашей схемы электроснабжения.
    Начать с опоры.
    Очень похоже на подгорание нуля...
     
  6. Владимир-Тюмень
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    ДмитрийМ, так то вроде просто. Опора рядом, на ней навешаны разнообразные "орешки" и т. п. СИП заходит в гараж во ВРУ. Там вводной автомат (опломбирован), далее счетчик (опломбирован) и разводящие автоматы. Дальше одна фаза разводится по гаражу. Две идут в дом.
     
  7. Владимир-Тюмень
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    Сегодня проверили все соединения внутри и протянули на всякий случай. Померял напряжение фаз в разное время суток. Входящее в дом с утра (10-30 по местному) показывали первая 219-223, вторая 231-234, гаражная (третья) 199-204. В 16-00 часов по местному соответственно 228-233, 231-235 и 190-200!. Лампочки в гараже еле тлеют и слегка помаргивают. Указанный диапазон напряжения намерян в течение не более минуты. Лампочки стоят в светильниках по 60 Вт, может на них так заметен "тремор"?
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496
    Адрес:
    Брест
    В момент измерения, какая нагрузка была у вас? Даже по фазам?
    Увеличение напряжения в других фазах во время просадки напряжения в одной, говорит об сопротивлении в цепи нулевого провода.
    Возможно - это хреновый контакт нуля (на ответвлении, на ВЛ, на ТП), возможно - заниженное сечение оного при немалой длине.

    P. S. Возможно - полное отгорание (или утрата контакта) нуля на ТП при очень хорошем заземлении нуля на ВЛ.
     
  9. Владимир-Тюмень
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    В момент измерения нагрузки не было вообще никакой (именно в моей сети). На одной фазе котел и все. Бывают моменты, когда мерцания ламп практически нет, но чаще горят нестабильно (на просаженной фазе).
    Строили новую линию на троих. Два трехфазных подцепления и одно однофазное. Сосед с трехфазного участок продал и сейчас проверить фазы у него невозможно. Однофазница не жалуется (она располагается между нами, мы с ней запитаны с одного столба). Видимо попала на "живую" фазу.
     
  10. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    А может она и садит фазу? Померяйте напряжение у неё.
     
  11. Владимир-Тюмень
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    V. pchelin, она зимой редко наезжает. У нее на участке тока баня...
    А чем, кстати, можно так просадить фазу одному потребителю, чтобы выдавалось только 190 В?
     
  12. Владимир-Тюмень
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    Да, совсем забыл. У нас ОПН понавешаны, опоры как елки новогодние.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.496
    Адрес:
    Брест
    Ну так это у вас нагрузки не было. А на вашей линии?
     
  14. altrov
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    42

    altrov

    Рррр

    altrov

    Рррр

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Ростов - на -Дону
    Похоже ДмитрийМ прав. Подключением большой нагрузки попеременно к разным фазам и замерам напряжений на всех фазах, убедитесь в достаточно резкой перемене изменений замеров (в идеале, исключив изменение подключений приборов на это время у соседей). Скорее всего плохой нуль на ТП.
     
  15. Владимир-Тюмень
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    Хм...в этом то видимо и главная проблема. Наша новая линия (если говорим про нее) около 50-ти метров. Брошена СИП 3*50+1*55,4. Отвода от нее всего 3. Один просто введен в контейнер (не работает точно). Другой однофазный на дом-баню, соседки не было. И, собственно, я. От граничной опоры (к которой цепляется наша линия) запитано еще 3-е потребителей. Практически у всех подведен газ.
    Вспомнил одну вещь. Когда фаза была выведена на котел и один "товарищ", устроивший у себя гостиницу начинал сварочные работы, у меня не вытягивал даже стабилизатор. А у него, судя по ответвлению, заведена одна фаза...