1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Требуется критика проекта 3х фазного электроснабжения дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alienfox, 28.02.13.

  1. Alienfox
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8

    Alienfox

    Живу здесь

    Alienfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Хабаровск
    Требуется критика проекта 3х фазного электроснабжения дома
    Доброго времени суток, Вам!

    Закончили строительство одноэтажного дома из бруса. Теперь вот задумался делать электромонтаж. По ТУ к дому подведено 3х фазы СИПовским кабелем, выделенный лимит 15 КВт.
    ВРУ на столбе изначально был смонтирован и оформлен как для стройплощадки. В дальнейшем он там же и останется.
    Постарался учесть советы, что были в других темах на форуме и составил свою схему для всего дома (ЩС), стараясь равномерно распределить нагрузку по всем фазам, с учетом того, в какое время суток/года какие приборы будут включены, чтобы избежать перекоса фаз (в частности решил, что котёл все-таки стоит приобрести трехфазный, дабы равномерно нагружать сеть ночью, когда большинство остальных приборов выключены)
    Посмотрите пожалуйста, верно ли подобраны номиналы АВ и УЗО?
    Нет ли избыточности в УЗО?
    Спасибо за внимание :)
     

    Вложения:

    • ВРУ.jpg
    • ЩС.jpg
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Практически все номиналы нуждаются в коррекции. Избыточность УЗО просто зашкаливает.
    В итоге эта схема не защищает человека!
     
  3. Alienfox
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8

    Alienfox

    Живу здесь

    Alienfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Хабаровск
    Хорошо, тогда подскажите пожалуйста, как можно оптимизировать эту схему?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проще всего - заново нарисовать. И если присмотреться, много спорных моментов.

    ЩС.jpg
     
  5. Alienfox
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8

    Alienfox

    Живу здесь

    Alienfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Хабаровск
    Там где ОПН - имелось в виду реле напряжения.
    В остальном же старался придерживаться правила, что автомат, стоящий до УЗО должен быть номиналом ниже чем само УЗО. Номинал этих автоматов выбирал как раз исходя из потребляемой мощности. Разве не правильно?
    Ставить ли УЗО на котёл я конечно сомневаюсь.
    А зачем вы группы УЗО подчеркнули линией я так и не понял.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Изучите, для начала, какие бывают номиналы УЗО и, главное, где они применяются.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. Alienfox
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8

    Alienfox

    Живу здесь

    Alienfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Хабаровск
    Переосмыслил свой подход. Переделал схему.
    Насколько я теперь близок к истине? :)
     

    Вложения:

    • ЩВР.jpg
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На 0.2 шага из примерно 3-х...
    До любого потребителя должна быть 30мА либо 30мА+10мА (для особо мокрых) дифзащита.
    Это если человеческая жизнь важнее сохранности кабеля.
     
  10. Alienfox
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8

    Alienfox

    Живу здесь

    Alienfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Хабаровск
    Так что мне сделать? Все УЗО поставить 10мА?
     
  11. ksa62
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    58

    ksa62

    Живу здесь

    ksa62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Домодедово
    Добрый день. Так-же рисую схему ввода. Вы забыли о селективности в применении автоматов. Автомат в доме должен быть ниже, чем на опоре. Там 32, в доме не более 25. И остальные соответственно.
     
  12. ksa62
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    58

    ksa62

    Живу здесь

    ksa62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Домодедово
    Я планирую дифавтоматы на 50 мА. ИМХО
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ссылку на модель приведите, интересно же!
     
  14. Alienfox
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8

    Alienfox

    Живу здесь

    Alienfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Хабаровск
    Да это я понимаю, только если я поставлю по 25 на каждой фазе, мне придется и на водонагревателе и на розетках кухни+спальни снизить до 20 А
    А максимальная нагрузка на этих линиях у меня планируется где-то 5.5 КВт. Так что пусть эти 32 А на каждой фазе будут на моей совести ;)
     
  15. Alienfox
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8

    Alienfox

    Живу здесь

    Alienfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Хабаровск
    Ну хорошо, вот, все учел, двойную защиту для мокрых особо мокрых потребителей.
    Неужто и теперь неверно?
     

    Вложения:

    • ЩВР.jpg