1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Котел с закрытой камерой сгорания - напольный или настенный

Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gerasyuk, 21.02.13.

  1. Gerasyuk
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8

    Gerasyuk

    Участник

    Gerasyuk

    Участник

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Котел с закрытой камерой сгорания - напольный или настенный
    Уважаемые форумчане, перерыв огромное количество тем и разделов, назрел весьма своеобразный вопрос - какой котел с турбо-горелкой выбрать: напольный или настенный?

    Исходные данные такие: дом 280 кв. м., есть помещение под котельную, но не предусмотрен отдельный дымоход для котла (поэтому и рассматриваю только котлы с коаксиальным дымоходом). Отопление планируется комбинированное: водяные ТП + радиаторы, + бойлер косвенного нагрева для ГВС. Реально выбираю между настенником от Viessman (Vitopend) и напольником Baxi (Slim).

    Посоветуйте, какие "за" и "против" в том или ином варианте? Заранее спасибо!

    з. ы. Конечно есть еще много других вариантов, но турбированные напольники De Dietrich уже вылезают за бюджет, а из настенников, как мне кажется, Viessman обладают наилучшим соотношением цена/качество...
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше тот на который сервис есть и собрать смогут правильно.
    у валенка есть настенники одноконтурные 36 квт, по гуманной цене.
     
  3. Gerasyuk
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8

    Gerasyuk

    Участник

    Gerasyuk

    Участник

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Живу в ближайшем Подмосковье, так что с сервисом и у Baxi и у Viessman, также как, впрочем, и с Vaillant проблем нет. Вопрос скорее не в выборе конкрентной модели, а в выборе технологии - напольный или настенный... По поводу настенников с коаксиальным дымоходом на форуме сказано многое, а вот по поводу напольников с принудительным удалением газов практически ничего!
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    по тому как это бессмысленно, либо у вас самовар без всяких приблуд с атмосферной горелкой
    либо настенник с начинкой и модуляцией.
     
  5. Gerasyuk
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8

    Gerasyuk

    Участник

    Gerasyuk

    Участник

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    все современные напольники не менее "начинены" чем современные же настенники.
    не хочется бросаться в крайности, а то получается либо миникотельная в виде настенника со встроенноей автоматикой, группой безопасности, РБ и бойлером... либо АОГВ и отопление с ЕЦ
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    чем ? линейкой горелки и газовым клапаном ?
    бошки да, они могут быть сколь угодно пушистыми, впрочем как и у настенников.
     
  7. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    1) Газовая "начинка" напольников уступает, как правило, газовой "начинке" настенников.
    2) Ограничения по минимальной температуре обратки для напольных чугунных и стальных котлов пока никто не отменил.
     
  8. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    Однозначно выбор за напольной моделью - вероятность что у вас прогорит 2см чугуна значительно меньше час 1.5 мм меди в теплообменнике это раз. Второй момент вероятность поломки или засора чугунного котла меньше чем настенника это два. Минус высокая цена напольника по сравнению с настенным вариантом. Рекомендую напольную модель Baxi Slim - турбо дымоход, чугунный теплообменник, модулируемая горелка, самодиагностика неисправности, привлекательная цена. Минус - отсутствие автоматики для сложных котельных, прийдется ставить автоматику стороннего производителя (Кромшредер, сименс, мейбес и т. д.)
     
  9. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    Сравнивать цену настенник который по определению является бюджетной котельной с напольником не имеет смысла - ресурс настенника 5-10 лет при условии ежегодного обслуживания, напольника минимум 20 лет
     
  10. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Напольник Baxi (Slim) нормально. :hello:
     
  11. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    А напольных турбо котлов я что то не припомню больше. у атмосферного протерма есть приставка - полутурбо позволяющая вывести трубу в стену и вот вроде все.
     
  12. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Зато вероятность образования трещины в чугунном теплообменнике гораздо выше вероятности аналогичного происшествия с медным теплообменником.
    Это точно! Так как в состав настенника кк правило входят циркуляционный насос, расширительный бак, предохранительный клапан, а в комплект поставки напольников вышеперечисленные устройства, как правило. не входят, то и создается иллюзия у части населения. что напольники ломаются реже.


    Вообще-то 10-15 лет срок эксплуатации настенных котлов, декларируемый их производителями.
     
  13. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    Спорить не собираюсь, обратитесь в любой сервисный ценрт по котлам, или посмотрите на любом проф форуме по котлам, типа форум сок, про какие поломки каких котлов пишут люди. пишу потому что имею непосредственное отношение к монтажу и сервису котельных. речь ведем про обычные котлы, не конденсатники.
     
  14. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Ну так и надо сравнивать статистику отказов одноконтурных напольных котлов (а напольники почти все одноконтурные) со статистикой отказов одноконтурных настенных котлов (вычитая случаи, связанные с насосом. расширительным баком, трехходовым и предохранительным клапанами). Вот это будет справедливо! :super:
     
  15. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    Не надо вводить людей в заблуждение
    сечение теплообменника настенного котла 0,5...1,5кв.см., толщина стенок 1.5мм
    сечение напольного котла 5...10кв.см, толщина стенок 15...20мм
    настенник забивается накипью гораздо быстрее, и промывать его не всегда получится. чугунный теплообменник в разрезе.jpg битермический теплообменник в разрезе.jpg