1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема при работе генератора с автозапуском

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Arturst, 27.02.13.

  1. Arturst
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Arturst

    Участник

    Arturst

    Участник

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Проблема при работе генератора с автозапуском
    Прошу помощи в следующем вопросе. Необходимо было подключить бензиновый генератор 6.5 кВт с автозапуском в доме. У генератора две вилки - одна для подачи напряжения от сети, вторая - для подключения нагрузки. Т. е. в нормальном варианте нагрузка питается от сети, а при пропадании питания сети запускается генератор. Напряжение на первой розетке подается в генератор через двухполюсный автомат установленный на генераторе. При простой проверке от розетки подал питание на первую розетку, ко второй подключил лампу. Включаем генератор ключом, включаем автоматику. Генератор ждет. При отключении питания от сети генератор нормально запустился, а при пропадании питания - остановился и подал на лампу напряжение от сети. Все отлично. Привезли на дом. Первоначально подключили по схеме 1. Пускатель К1 включен при наличии внешней сети и блокирует включение К2, что-бы с генератора не подалось встречное напряжение при случайном запуске генератора. При пропадании сети К1 выключается, генератор запускается, К2 включается и напряжение от генератора подается на нагрузку, при этом блокирует К1. При подаче внешнего напряжения генератор видит сеть, отключается, К2 размыкается, К1 включается и подает питание от внешней сети на нагрузку. Но при подаче входного напряжения входной двухполюсный автомат на генераторе сразу стал выбивать. Ну думал, может он видит общую землю, или ноль. Подключил по схеме 2. Работа такая же, как и в схеме 1, но только от генератора отключен и фаза и ноль, т. е. ноль сети и генератора разъединены. Схему 2 разработал честно говоря на ходу. Вроде все пошло. Отключили внешнее питание, генератор завелся, включили - все в исходное. Так раз десять пробовали, все работает. Делали до ночи, ночью закончили схему переделывать, так что не успели сдать клиенту, его не было неделю. Потом сдавать поехал напарник. Звонит, говорит что при отключении внешнего питания генератор вроде запустился, а при подаче напряжения от сети вновь этот автомат на генераторе опять выбило. Даже при отключении внешнего питания на 10 секунд и включение до запуска генератора приводит к выбиванию автомата. И так постоянно. Не могу понять в чем дело. Вопрос такой: что стоит на генераторе - простой автомат или узо. может что-то в этом роде. Что ему там мешает? Плиз. Какие предложения?
     

    Вложения:

    • схема 1.JPG
    • схема 2.JPG
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Чего-то какая-то замудренная схема. Сейчас подумаю.
     
  3. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Как насчет такой схемы?
     

    Вложения:

    • фотография-1.JPG
  4. Arturst
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Arturst

    Участник

    Arturst

    Участник

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Спасибо. Попробуем реализовать. Сегодня поеду проверять, посмотрю счто получится и сообщу. ;)
     
  5. Arturst
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Arturst

    Участник

    Arturst

    Участник

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Моя схема подобна Вашей. Просто не было перекидного реле и заменил на два пускателя. Второй включается, когда с генератора пойдет напряжение и далее в нагрузки. Но вопрос по одключению автомата на генераторе остается?
     

    Вложения:

    • Генератор 2-3.JPG
  6. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Отключается из-за переходных процессов в реле. Какие-то реле не успевают выключиться, какие-то успевают включиться. Попробуйте по моей. Зачем такой огород городить.


    Включаются реле всегда быстрее чем отключаются.
     
  7. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Собственно поэтому проблема то есть то нет.
     
  8. Arturst
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Arturst

    Участник

    Arturst

    Участник

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    В принципе Вы наверное правы. Только вопрос такой. У нас все магазины обзвонил нету такого реле на 40 А. Есть типа 77/4 с 4 контактами, да они правда слабые. А вот на 40 нету. может марку подскажете?
     
  9. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Посмотрите из ABB или Zamel.
    У них дурные каталоги, лучше в спец. магазинах спрашивать.
    Если не найдете, возьмите трех-четырех полюсные на 16 ампер объедините контакты. Думаю все будет нормально.
    Вообще, ещё бы сюда таймер поставить, чтобы не дергалось при кратковременных отключениях.
     
  10. Arturst
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Arturst

    Участник

    Arturst

    Участник

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Доброго дня. Все заработало. А дело так было.
    По последней схеме отключил от генератора вилку, которая на нагрузку идет. Отключил внешнюю сет. Генаратор сам завелся. Включил - поработал, заглох. И автомат на генераторе не отбился. как только обратно вилку нагрузки включил, сет отключил, генератор запустился, но как только подал сеть - автомат опять отстрелил. Дай дусмаю полезу в щитгде счетчик стоит. А там входной ноль и ноль нагрузки объеденены. Тут то и понял, где собака зарыта. Откинул входной ноль от нуля нагрузок, как в схеме должно быть. И о чудо, все работает. Получается генератор видит ноль сети и ноль нагрузок как противоположные полюсы, и если там похоже УЗО, оно и выбивает. Кстати о таймере, в генераторе с автозапуском это похоже продумано, Так как при пропадании входного напряжения он заводится только через 5-7 секунд, потом поработав и набрав норму в оборотах подает напряжение на нагрузку, а после появлении сети он отключает подачу своего напряжения через 7-10 секунд, а глохнет через секунд 20, т. е. ждет, не пропедет ли входное напряжение опять. Вот такие дела.
    Конечно огромное спасиюо за содействие и помощь. Надеюсь оказать посильную помощь в чем либо.
    С уважением Артур. :) Ставрополь.
     
  11. Arturst
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Arturst

    Участник

    Arturst

    Участник

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Кстати с перекидными пускателями и в самом деле какой то бред. Никто не видел и не слышал. Все по умности предлагают два включать в противофазу, как в моей схеме. Неужели никто не задумываляс, что такое нужно или неактуально это?
     
  12. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Arturst, существует специальная автоматика ввода резерва.
    С переключающими контакторами действительно засада.
    Но есть контакторы 4P с двумя контактами 2НЗ и 2 НО.
    Вот такой можно поставить.
     
  13. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    3.740

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    3.740
    Адрес:
    Пенза
    Есть генератор Huter DY6500LXA. Купил к нему аккумулятор Delta CT1207. Потом прочитал в инструкции к гене что ток заряда 8,3 A. Вроде многовато для 7 амперного аккумулятора? А ячейка под него на корпусе не позволит воткнуть другой аккумулятор.
     
  14. bricks20
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    487

    bricks20

    участник

    bricks20

    участник

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    487
    Адрес:
    Москва
    Это максимальный ток, который может выдать генератор на выход 12 В, при этом само напряжение падает до 12В, а не 14В, как на холостом ходу. Понятно, что никакая АКБ от 12 В заряжаться не будет. От этого же выхода идет заряд стартерной батареи обычным для них способом: на батарею подается напряжение 14 В, при котором зарядный ток попадает в диапазон нормальных для любой батареи, какую подключите.
    Другое дело, что в генераторе вряд ли есть регулятор, который поддерживает напряжение в нужном для батареи диапазоне, но это не столь важно, поскольку возможное снижение срока службы АКБ несравнимо со временем работы генератора. Так что ставьте любую батарею, которая есть, и ничего с ней не случится.
     
  15. Arcaxa
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    193

    Arcaxa

    Живу здесь

    Arcaxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, у меня тоже Huter DY6500LXA с автоматикой, подключил напрямую к щитку все работает, вопрос такой, что поставить чтоб ток от генератора не уходил на всю деревню при автоматическом включении генератора, когда общую сеть отключили? спасибо большое! в деревне нет толковых электриков, а сам я мало в этом разбираюсь!