    Глина не трамбуется, вы ее никак не уплотните...обычно ее или суглинок вообще выбирают изнутри цоколя, заменяя на ПГС...
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Отнюдь
    Технология уплотнения грунтов. Качественные насыпи.
    Земляные сооружения, основания и фундаменты
    СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги
    СП 32-104-98 Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм
     
  3. Модный
    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374

    Модный

    Живу здесь

    Модный

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Какая хорошая тема! Я вот тоже задумал полы по грунту! :)
    В связи с этим, хотелось бы посоветоваться с автором темы и с другими опытными людьми по следующим вопросам;
    1. Состав стяжки. Прежде всего интересует, можно ли применять простой бетон без добавок пластификаторов? Один дядя торгующий трубой для теплого пола Рехау, говорил что в бетон надо добавлять добавки пластификаторы увеличиваюшие пластичность бетона при расширении\сжатии от нагрева, якобы препятствующие растрескиванию стяжки.
    1.1
    Можно ли применять привозной гравийный бетон м100 из миксера, или лучше замешивать пескобетон не месте?

    2. Пенопласт, пенополистирол или ЭППС? И почему?

    3. Теплый пол без электро насоса. Возможно ли это, если в системе будет вертикальный "контур" в виде объемной металической трубы или емкости, включенный между котлом и коллектором, и имеющий
    достаточную высоту и объем для тяги самотека?

    Буду благодарен за совет.
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
  5. Модный
    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374

    Модный

    Живу здесь

    Модный

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Почему? Вопрос ведь в высоте и объеме вертикальной части, по закону физики! Простые радиаторные системы работают
    без насосов от одной печки. А если я трубу на высоту двух этажей закажу сварить, и диаметром побольше? :|: Источником, я уточню, будет атмосферный энергонезависимый газовый котел.
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    В программах расчета ТП можете рассчитать, какой напор необходим для циркуляции ТП и убедиться, что высоты дома не хватит.
     
  7. Модный
    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374

    Модный

    Живу здесь

    Модный

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Так ведь там не только в высоте дело, но и в объеме стояка, если по физике.
    А вообще, Вы так говорите, будто я что то понимаю в этих рекомендуемых вами программах и СНИПах. Если каждый так будет отсылать учить матчасть, то на форуме вообще говорить не о чем тогда.
    Я ведь потому и спашиваю, чтобы здесь получить какието конкретные советы и может быть цифры от людей имеющих ОПЫТ. Чтобы были видны отправные точки. А там и до СНИПов доберусь, когда хотябы представление иметь буду. А то я даже не знаю где котельную делать; на первом этаже, или ниже в цоколе которого еще в проекте нет.
    У меня 2 этажа будет.
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
  9. Shek
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    1.063
    Благодарности:
    1.629

    Shek

    ищущий да обрящет...

    Shek

    ищущий да обрящет...

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    1.063
    Благодарности:
    1.629
    Адрес:
    Минск
    Уважаю Ваш опыт и знания, но чисто из практики, уплотнить трамбовкой мокрую глину - проще повеситься, а из сильно влажного суглинка я, зазевавшись на десяток секунд на одном месте, вытягивал трамбовку вспоминая по-русски и мать, и отца и всех остальных родственников... так что, кому здоровья не меряно, могут воспользоваться вашим советом...
     
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Плохая идея. Следует понимать: для уплотнения материалов существуют некие условия уплотнения...
    В случае несоблюдения мать не поможет...
     
  11. Модный
    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374

    Модный

    Живу здесь

    Модный

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Где ставят котел (по уровню), как расчитать и сделать циркулюцию без насоса, от котла?
    Ничего не нашел на эту тему.
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
  13. Модный
    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374

    Модный

    Живу здесь

    Модный

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    А еще лучше не задавать на форумах "глупых" вопросов, и обратиться к специалистам типа baus, как советуется в первой теме по вашим ссылкам. :) Спасибо за ссылки про типовую схему отопления на радиаторах и про обычный теплый пол расчитанный для работы с насосом, но по моему вопросу там информации нет. А меня интересует энергонезависимый теплый пол без насоса, работающий только на гравитации с обычным котлом или печью. Я так понял что Вы об этом будете молчать как партизан, хотя определенно чтото знаете:)
     
  14. Yanson
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    111

    Yanson

    Живу здесь

    Yanson

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Дубна
    Мне кажется, что гидро сопротивление в трубах теплого пола (повороты-повороты) не позволит получить достаточный поток теплоносителя, и как следствие, не равномерный теплосъем. Или вообще, сопротивление системы превысит созданное Вами давление. Но скорее всего разница между подачей/обраткой по температуре будет очень большой, т. е. пол контура (четверть,треть) прогреет пол до 35 градусов, а пол контура до 15. Естественно начало контура горячее, середина теплая, в конце холодная .
     
  15. Модный
    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374

    Модный

    Живу здесь

    Модный

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    А мне кажется что как минимум десяток параллельных петель включенных в раздающий коллектор,
    будут идентичны одной стальной трубе 40мм, на которой система отопления дома легко работает самотеком.
    И меньшего диаметра работают, без проблем.
    Есть конечно фактор сопротивления от трения воды о трубу, но у пластика это трение явно меньше чем у ржавой изнутри стальной трубы. Надо бы вот както расситать высоту о объем столба, и место установки
    котла.

    Не думаю что там нужно какоето дикое давление. Нас просто приучили не думать о физике и покупать насосы.
    В конце концов, всегда можно сделать больше петель меньшей длины, каждая из которых будет идентична