1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1

Про критикуйте (мини) проект

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Essencce, 22.02.13.

  1. Essencce
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    Essencce

    Участник

    Essencce

    Участник

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Про критикуйте (мини) проект
    Добрый день ув. специалисты и просто строители. С наступающим вас Днем Защитника Отечества!
    Строю дом сам, поднялся вопрос вентиляции, в связи с чем на основе собранной информации с данного ресурса набросал себе, да и вам на суд, схемку монтажа.
    Ниже приложенный файл.
    Итак 2эт. дом 6x9м, из бруса 15см, утеплен утеплителем 10 см, сайдинг и т. п.
    Пластиковые окна. Двери все с нижним зазором.
    На первом этаже две жилые комнаты и кухня 4,5x6 с газ. котлом, с коаксиальной вентиляцией через стену (будет установлен).
    Сам короб вент. стояков планирую расположить по средней стене, как можно ближе к коньку, по краю дверных проемов. Внутри стальные оцинкованные спиральнонавивные вент. трубы длинной по 3м. Короб- каркас из брусков и обшитый вагонкой на обеих этажах. Далее на чердаке от перекрытия до кровли (или до конца трубы) планирую утеплить каждую трубу. Выход поднять не менее чем до уровня конька. Закрыть трубы коробом с зонтом, под цвет металлочерепицы, думаю купить под цвет мет. лист для короба, а зонт купить и покрасить оцинкованный.
    Тем самым, рассчитываю обеспечить:
    1. естественную вентиляцию подвала (подвал 1,5м, не сырой), отдельным стояком диаметром 160мм
    2. естественную вентиляцию кухни отдельным стояком 160мм (почти рядом с газ. котлом)
    3. принудительную вентиляцию с зонта кухонной плиты стояком 125мм (с вентилятором, так как участок 4 метра проходит в перекрытии между 1 и 2 эт). Вентилятор ВК-125Б с регулятором вращения оборотов от места установки газ. плиты.
    4. естественную вентиляцию 2 этажа (2 комнаты) отдельным стояком 160мм (на рисунке не указал, будет самый короткий стояк)
    Прошу вас дать комментарии, дабы не пойти по ложному пути.
    И конечно же есть конкретные вопросы:
    1. Диаметров труб достаточно?
    2. может можно объединить стояк подвала и кухни, просто пустив одну трубу и сделав выводы там и там? Или объединить стояк кухни и 2 этажа? может нет смысла городить лишнее.
    3. утеплять ли стояки в коробе в самом помещении? Слой ваты и сверху фольгир. пенофол достаточно? Вентилятор тоже утеплить?
    IMG_5637.JPG


    полный размер фото https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2662129/original.jpg
     
  2. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    вентилятор ВК от зонта или от вытяжного канала? если от канала, то достаточно. если от зонта, то ВК 200 напрашивается
    достаточно, кроме участка от плиты - мин 160 лучше 200
    нет
    утеплять необходимо при наличии существенной разнице температур, как пример, стояк из ХОЛОДНОГО подвала идет транзитом через дом, вот его нужно утеплить, либо воздуховоды из дома идут транзитом через ХОЛОДНЫЙ чердак, вентиляторы, в этих случаях, тоже утепляются
     
  3. Essencce
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    Essencce

    Участник

    Essencce

    Участник

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Это отдельно от всех каналов, только от зонта. 125 диаметр горизонтально уже проложен и полы зашиты, придется оставить. Учитывая что во многих квартирах обходятся на кухне одним фильтром без вентиляции, а то вовсе без этого, думаю хватит, принудиловка всеже)

    Из Вашего ответа понял, что нужно утеплить только стояк из подвала. Спасибо.
    Ну и проход в чердаке, все стояки. само собой.
     
  4. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    На вертикалке советую все же перейти на больший диаметр, дабы уменьшить потери и увеличить расход
     
  5. DC777
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    DC777

    Участник

    DC777

    Участник

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тамбов
    У меня вопрос, а как у вас приток организован? я сейчас за своим подвалом наблюдаю, есть два вент канала 100*150, уходят в трубу выше конька, так вот, при закрытой двери тяги нет вообще (ну это и понятно, он у меня герметичный) стоить дверь приоткрыть, то появляется тяга будь здоров! и в данный момент потолок в подвале весь мокрый, вода просто висит на нем,
     
  6. Vinni5898
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    898

    Vinni5898

    Живу здесь

    Vinni5898

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Пенза
    По-моему выход труб должен быть выше конька. Или нет? У Вас на рисунке зонт выше, а выход ниже.
     
  7. Essencce
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    Essencce

    Участник

    Essencce

    Участник

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    DC777, приток организован через оставленные зазоры при установке дверей, тех дверей что идут до самой прихожки, в доме живут 5 человек, входная дверь всегда периодически открывается, сама пристройка в которой сделана прихожка не утеплена (брус 15*15), так что оттуда всегда сифонит свежим воздухом. Плюс сам дом то деревянный, хоть и утеплен, вент-фасад тоже как-то работает... в дом поступает свежий воздух через маленькие щелки и т. д.
    По поводу подвала. У меня был подвал тоже сырой, но теперь работает дренаж, нет воды, сухо. Вентиляцию делаю, чтобы не сифонило в комнату когда люк открываешь, должно быть наоборот, пусть лучше туда теплый воздух из комнаты заходит. Еще работают продухи, назиму оставляю только один открытым, чтобы было потеплее там. А у вас продухов как я понял нет, они нужны.

    Vinni5898, Выход буду делать по факту, сделаю конечно что-бы трубы были на равне, или даже повыше конька, а зонт- как получится. Спасибо за замечание.