  1. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    168

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    2 раза за зиму исчезла тяга. Почему?
    Добрый день!
    Котел будерус 234 WS на 55 kw, дымоход - см. фото. Котел смонтировали в начале зимы. Дымоход раньше работал с котлом на солярке.
    Часто выключается газ и уже 2 раза происходило так, что за (наверное) ~6-8 часов простоя котла из трубы в котел начинал спускается холодный воздух и когда котел стартовал, все равно тяга не появлялась. Первый раз тяга появилась чуть ли не через сутки (я тогда еще не понимал что ее нет :(), второй раз (по совету) - дунул в трубу отобранным у жены феном и через несколько секунд все появилось :)
    Вопрос: это нормально, или дымоход надо переделать?
    Из потенциальных проблем вижу недостаточную высоту над коньком и наличие почти пологого участка трубы в котельне от котла до прохода сквозь стену.
    До этого стоял солярочный котел (без пологого участка!) и таких проблем не было.
    Если пологий участок сделать более наклонным - это может помочь?

    P. S. ремонт еще не закончил - не обращайте внимание на свисающие провода :)
     

    Вложения:

    • IMAG0555.jpg
    • IMAG0556.jpg
    • IMAG0558.jpg
  2. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.369

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ужгород
    Горизонтальный участок от котла переделать. На максимально крутой. удачи. :hello:
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.493
    Благодарности:
    16.243
    Адрес:
    Москва
    Прежде всего нужно поднять трубу выше на метр! (минимум на пол метра)
    Дверь в котельную держать закрытой.
     
  4. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Горизонтальный участок (с уклоном с сторону котла) допускается длиной не более 3 метров. Каждый поворот на 90 градусов уменьшает эту длину на 1 метр. При этом радиус поворота должен быть не менее диаметра трубы. По высоте оголовка дымохода смотрите ниже картинку с нормативами.
    А если нет другой приточки?
     

    Вложения:

    • зона ветрового подпора.png
  5. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    168

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Ayrat,
    по нормативу я попадаю... И по длине горизонтально участка тоже (я правильно понял, что в эти 3 метра входят повороты на 90 градусов от самого участка?).
     
  6. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Судя по фото №3, у Вас на крыше еще имеется неучтенный в нормативах кирпичный дымоход, который при определенном направлении ветра также создает завихрения.
     
  7. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    168

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Т. е. хоть у меня проблемы крайне редки (тпфу-тпфу-тпфу :)) то все равно лучше приподнять трубу?
    А почему тогда со старым котлом, без горизонтальной вставки все было нормально? Или сочетание 2х факторов?
     
  8. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    У Вас дизельный котел был с наддувной горелкой. На них данные правила не распространяются.
     
  9. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    168

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Даже когда котел не работал (я чаще на электричестве жил) - все равно из трубы не спускался холодный воздух... Хотя... в дизельном котле и такой большой дырки :) наружу не было...