    Здравствуйте! Нужна помощь!
    Планирую строить дом 12,4 на 9.4 м из газоблока. Будут 2 несущие стены, при максимальном пролете 4 метра, но на эти стены планирую положить перекрытие по деревянным балкам только между 1 и 2 этажами. А чердачное: поставить по колонне на каждую внутреннюю стену, положить на них сборную балку общей длинной 12 м, вдоль дома (см. рис.) и уже на эту балку класть деревянные балки чердачного перекрытия. Вопрос: на сколько оправдана такая схема, выдержат ли внутренние стены такие колонны? Если да, то из чего их лучше сделать и как рассчитать центральную балку? Буду очень признателен за ответ!
    П. С.: Дом 2-х этажный + холодный чердак
     

    Вложения:

    • 1 этаж.jpg
    • 2 этаж.jpg
  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Я бы не стал так делать - не доводить несущие стены стены до кровли. Видимо вы или материал экономите или крышу вам развернуть надо. Если всё же решитесь - заливать монолитную балку нужно вместе с поясом.
     
  3. johnr
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    johnr

    Участник

    johnr

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ! Высоту - ширину я прикинул для монолитной балки: 20 и 16 см соответственно. А арматуры будет достаточно 16-ой в 2 ряда по 2 шт?
     
  4. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    очень сомнительно
     
  5. johnr
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    johnr

    Участник

    johnr

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Считал так: Высота балки из железобетона - равно или больше 1/20 длины проема. Максимальный проем (между опорными столбами) - 4 м. 4 делим на 20 = 0,2 м. Минимальная высота балки - 20 см. Ширина исходя из пропорции 5/7 = около 16 см. Что то не так? И все же какую арматуру взять? Спасибо
     
  6. johnr
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    johnr

    Участник

    johnr

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Никто не может помочь с расчетом ж/б ригеля?
     
  7. Максим-ка
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71

    Максим-ка

    Живу здесь

    Максим-ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Брест
    Ребята прошу небольшого совета. Какой вариант из двух выбрать? Либо предложите свой вариант.
    Итак имеется перекрытие деревянными балками. Над ними мансардный жилой этаж. Хочется нормальной, ну хотя бы приемлемой звукоизоляции и невибрирующий пол мансарды. Для себя прикинул 2 варианта. Строюсь бюджетно, поэтому всё по простому. На рисунке не указаны паро- и гидроизоляции, временно их опустил для наглядности рисунка.
     

    Вложения:

    • Безымянный2.jpg
  8. Максим-ка
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71

    Максим-ка

    Живу здесь

    Максим-ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Брест
    Всё, остановился на первом варианте, только вместо ДСП буду использовать OSB-3. Вот только с толщиной не понятно. Достаточно ли будет 15 мм ?
     
  9. Аркадий18b
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    82

    Аркадий18b

    Живу здесь

    Аркадий18b

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По своему опыту скажу, что звукоизоляция будет плохая, (особенно топот хорошо слышен) и вибрировать пол будет ощутимо. Только у меня балки 150*200, шаг 600, а пирог такой сверху вниз: ламинат, подложка вспененная 5мм, ДВП 3мм, доска дюймовка, URSA 200мм, ДВП3мм (для поддержки урсы), натяжной потолок первого этажа.
     
  10. ConstantineZz
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    ConstantineZz

    Участник

    ConstantineZz

    Участник

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Краснодар
    А какой пролет у Вас? И при таком "пироге", говорите, плохая изоляция?
     
  11. Аркадий18b
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    82

    Аркадий18b

    Живу здесь

    Аркадий18b

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да, и это я еще забыл упомянуть фанеру 10мм и еще один слой подложки 5мм, сегодня сфотал верхнюю часть пирога в неотделанном торце перекрытия. Самая большая комната на втором этаже у меня 6×5, но топот слышен во всех комнатах, даже от ножек моей 2 летней дочурки. А вот разговоры не слышны почти.
     

    Вложения:

    • 2014-01-23 01.43.55_1.jpg