    Помогите в сборке вводного щита
    Всем привет. Озадачился ремонтов оставшегося в наследство дома и вот добрался до электрики. Существуюший щит мне кажется печальным. Ввод у меня 3 фазы и "0". Всё. т. е напрашивается система ТТ. она вроде и есть. Раньше видимо никто не делал отдельно ветки на силовые и освещение. сейчас стоит на входе (в котельной) счётчик, потом контактор или рубильник как правильно (с ручкой) на 100А потом три плавкие вставки или незнаю как правильно (керамические которые квадратные белые) и далее три автомата по одному на каждую фазу (40,40 и 25А).а от них уже кабелями какие кто куда:). ноль приходящий сверху на болт копруса щита, и снизу от всех веток туда же. вот и вся конструкция.
    Вот и захотел переделать. В договоре никаких оговорённостей по мощностям нет и никто особо не смотрит или вообще не смотрит, лишь бы платил. Естественно раньше ни УЗО ни ДИфов не было, не ставили. Прилагаю схемку- пожалуйста- не пинайте- у меня профессия не электрик. Подскажите или вообще эту схему в урну, или что и как доделать переделать. Ноль почему то сейчас так сделал- правильно или нет?- смысл при срабатывании узо чтоб легче искать. а на вводном узо и ав тоже можно рвать или нет? как лучше. и получается что сейчас на щитке нуля вообще нет- надо ли ?
    Ещё. две спальни уже сдалал проводку новую но правда 2-х жильную как и была и переделывать уже не буду. оставщиеся помещения ещё предстоит замена так вот есть смысл ложить 3-жильным чтоб потом например вывести РЕ на шину РЕ щита и её уже нормально заземлить. в будущем хочу сделать нормальный контур от железной скважины и допустим вот этот ообщий РЕ на щите и заземлить к контуру. Плюс сделать отдельные заземлителя водогрея, плиты, болера и тоже на шину. про не совмещение N и РЕ понимаю.
    Про УЗО- нужны ли они которые на разводку 4-х полюсные? автоматы 2-х полюсные?- про это уже спрашивал. Напишите пожалуйста так же какие (если номиналы и общая схема будет устраивать) типы узо и АВ ставить, фирму и т. д. у нас в деревне есть только ЕКФ и ИЭК типа С и то не всё. С Узо вообще проблема- буду видимо всё брать в Иркутске- иногда езжу. Как то всё сумбурно и наверное не раз уже говорено но поверьте читал много но информации море на форуме и не всегда она единого мнения Спасибо.
     

    Вложения:

  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.199
    Благодарности:
    23.443

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.199
    Благодарности:
    23.443
    Адрес:
    Белгород-Москва
    СХему сразу в мусор. Линии такие:
    1. Электроплита - провод 6 мм2 на отдельном автомате.
    2. Водогрей - провод 2,5 на отдельном автомате под отдельным УЗО
    3. Бытовые розетки - провод 2,5 на отдельном автомате
    4. Освещение - провод 1,5 на отдельном автомате.
    Пункты 3 и 4 можно объединить по-комнатно, но сечение проводов будет 2,5
    5. Огород - обычно к розетке не подключается. Уточните нагрузку.

    Провод 4 мм2 запаритесь укладывать в розетке. Сечение 4 мм2 можно применить для переходов от коробки до коробки, от коробок до розеток уже нужен 2,5 мм2. Автомат выбирается по наименьшему, т. е. для 2,5 мм2 - 16 А.
     
  3. Праселк
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Праселк

    Участник

    Праселк

    Участник

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иркутская. Нижнеудинск
    1 и 2. про электроплиту понятно- водогрей посажу на отдельный с узо.
    3 и 4. Это ясно- просто двен спальни уже сделаны с ремонтом и зашиты стены жалко переделывать- вот и поставил по 2,5кв на них хоть и с АВ на 10А (не будет там много нагрузки)- это по счёту 4-й и 6-й АВ. В 4-й только добавил пру розеток а в 6-й свет в остальном доме. Можно ли так- руководствовался тем что там освещение есть и оставил на 10А а кабель всё таки до коробок этих спален на 2,5мм.А?- как раз пояснение в пункте 4 у Вас об этом и говорит.
    5. Огород..хм:)) ну да. пару-тройку розеток. Вообще ястарался все три фазы поделить поровну- примерно так и получилось. 4мм будет до коробок как вы и сказали а не до розеток. Автомат действительно надо ставить 16А.
    Спасибо.
    Р. С: там ещё есть вопросы в поясниловке- может кто ответит. Другие мысли может есть у кого? :)
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.199
    Благодарности:
    23.443

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.199
    Благодарности:
    23.443
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Чтобы не получился путанный винегрет, напишу так:
    1. Провод 1,5 мм2 = автомат 10 А... провод 2,5 мм2 = автомат 16 А... и так далее. Уменьшить автомат можно. Увеличивать - нельзя.
    2. Все кабели - трехжильные + УЗО. Будет защита даже при отсутствии заземления. Но заземление сделать обязательно.
    3. Розетки на улице - обязательно УЗО
    4. Систему отопления - отдельная линия.
    Говорить об общих автоматах, об общих УЗО можно только после того, как Вы составите полный список линий с указанием сечения провода и предполагаемой нагрузки.
     
  5. Праселк
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Праселк

    Участник

    Праселк

    Участник

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иркутская. Нижнеудинск
    Может так лучше будет?
     

    Вложения:

  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.199
    Благодарности:
    23.443

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.199
    Благодарности:
    23.443
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Одно УЗО на 3 линии - это конечно рационально...
    Просмотрите схемку еще раз и подумайте: при проблеме на огороде сработает УЗО и отключит другие нагрузки... Оно Вам надо? Да и поиск причины может затянуться по времени. Может имеет смысл отвязать дом от гаража, гараж от сарая, сарай от огорода и т. д? Иначе замучитесь метаться по всему участку, проклиная создателей УЗО и всех остальных...
     
  7. Праселк
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Праселк

    Участник

    Праселк

    Участник

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иркутская. Нижнеудинск
    Ага- рационально:) посчитаешь даже на бюджетных комплектующих и то не считая щитка и счётчика уже за 10 переваливает. Огород, гаражи, сараи (силовая) как раз она отдельная и есть ветка (9-й по счёту АВ). а пристрой и баня находяться в составе дома. Вот со светом да- улица общая с кухней. Блин- на небольшой дом уже 12 веток и 7 узо:)).Чтоб сильно не бегать и предусматриваю все АВ 2-полюсные дабы наиболее быстро вычислить неисправную ветку. Если схема более менее удовлетворяет, просьба дальше присмотреться к номиналам АВ и УЗО, их типам также.
    Р. С: у себя в городе (деревне) все узо только электрические и тип АС, АВ только типа С). да и марки только екф и иек.
     
  8. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Краснодар
    Я не электрик, так что, всё сказанное мной- это мое имхо, и ничего более. В старом доме посадил на одно УЗО (деления по группам нет- один провод на всё)- 14 розеток (из них и на СМ и на водогрей и на насосную станцию) и 12 светильников. Конечно, делать так в новой электропроводке не советую никому, но повод задуматься об удешевлении/упрощении системы электропитания есть. УЗО 40а 30ма, Хагер, пока не выбивало. А совет такой- не бояться большого числа сидящих на одном УЗО "сухих" розеток и внутреннего (сухого) освещения. Улицу посадить на свое УЗО, все "мокрые" аппараты-на своё (можно одно 30ма.) То есть, в принципе, можно использовать всего 3 УЗО на весь дом. Если боитесь за "мокрые" потребители, можно поставить 2 узо 30ма последовательно. Кстати, где-то видел видео, где все УЗО на 30 ма, независимо от марки, срабатывали уже при 12-17ма, что не смертельно, в любом случае. Ещё информация к размышлению- где-то встречал рейтинг АВ- так там ЭКФ-10место, ИЭК- 100 место.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плохая обувь быстро разваливается, а значит её надо больше выпускать! :aga:
     
  10. Праселк
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Праселк

    Участник

    Праселк

    Участник

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иркутская. Нижнеудинск
    По рейтингу интересно- спасибо.
    по одному узо- как то всё таки не то. и у меня ещё 3 фазы к тому же и так сделать чтоб всё "сухое" было в ожном "мокрое" в другом а улица в третьем вряд ли получится. может тогда вот так примерно? хотя здесь опять при выбивании узо дольше искать и весь дом без напряжения. хотя если двухполюсные автоматы то вычисление быстрее. в итоге экономим немного:)
     

    Вложения:

  11. Apachi
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Apachi

    Участник

    Apachi

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    А не многовато 6 Квадрат На Электроплиту? Достаточно 4-х Квадрат
     
  12. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Если планируете одно УЗО на 30ма 4п ставить - тогда убирайте противопожарное на 300ма, нет в нем смысла. Ну и принимайте риски, что при утечке весь дом будет отключаться.
    Что то у Вас номиналы АВ не сходятся с указанной мощностью потребителей...
    Плита 7кВт - ток 31,8а - нужен АВ на 32а.
    АВ 16а - максимум 3,5-4кВт.
    С другой стороны котел... Он у Вас 2кВт всего или по каждой фазе 2кВт? 16а 4п даст максимальную мощность в 10-12кВт, что ИМХО перебор.
     
  13. Праселк
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Праселк

    Участник

    Праселк

    Участник

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иркутская. Нижнеудинск
    Видимо буду останавливаться на схеме в посте №5. Хоть и дороже. Про плиту- где то читал про 6 квадратов. а мошность я не знаю сколько они сейчас потребляют. куплю новую- будет не подходить переставлю автомат. это примерно нарисовано-честно.
    Про котлу- общая 6кв по 2 на фазу- поставлю по 10А. спасибо. последняя вот эта схема пока :
     

    Вложения:

  14. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Если связка одно УЗО - один АВ, то логичнее начала ставить АВ, а потом УЗО.
    Дальше, УЗО 30ма, которые у Вас идут на несколько групповых линий, они находятся под защитой вышестоящего АВ 50а, поэтому их нельзя брать на 32а, нужно на 63а.
    Вы все-таки подумайте по загрузке линий, я выше писал, что на один АВ 16а не более 3,5-4кВт... А то потом протяните одну линию, а выяснится, что одновременно больше 4кВт надо включать нагрузки - будет обидно.
    АВ на 50а лучше поставить перед счетчиком в пломбируемом боксе - так по фэншую положено.
     
  15. Праселк
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Праселк

    Участник

    Праселк

    Участник

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иркутская. Нижнеудинск
    1. Сначала- ээ- это от потребителя?- тогда так и есть.
    2. понятно. и на 10МА тоже 63А? буду ставить.
    3. с этим сильно тоже не разгуляешься- розетки 2,5кв наних надо 16А.если 25 уже критично вроде. так же и свет- 1,5кв и 10А- как иначе.
    Да вроде думал- всяко- вроде боле-менее.
    Про феншуй- это у вас:)) у нас здесь везде сразу на счётчик заводят. хотя если наехать то наверное и так сделают- только вот оно надо или нет мне?