    Витая пара
    Добрый день!

    Сейчас начинаю в своем доме закладывать скрытую проводку. В 20мм зазоре, сделанном с помощью деревянных реек, будет закладываться nym 3x1,5 и 3х2,5. Далее всё будет зашиваться ГВЛВ.

    Вопрос по витой парой и тв кабелю.
    Можно ли их закладывать рядом друг с другом?
    А рядом с электрическим кабелем?
    Какие расстояния должны быть?
    Какую витую пару и тв кабель выбрать?

    На данном этапе весь тв кабель и витая пара из каждой комнаты пойдут на чердак, где в дальнейшем поставится роутер и делитель для антенны (или такого не бывает?).
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Будучи электриком, могу сказать с уверенностью... рядом с силовым кабелем можно прокладывать линии связи... Они не оказывают влияния на силовой кабель. ;). А вот про обратное влияние лучше спросить у связистов.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Связисты, ау! Мне вот тоже интересно...
    ТВ-кабель, кстати, с экраном. Витая пара тоже бывает с фольгой - эту точно можно заземлить, наводок не будет. А вот с ТВ вопрос.
     
  4. Kender
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22

    Kender

    Живу здесь

    Kender

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Новокузнецк
    Я не знаю насколько правильно, но по своей практике часто встречался с тем что не экранированная витуха плотно набита в одном коробе с силовым, не каких проблем не было (Сам так не делаю, но встречался часто), так же по коаксиалу, в пятиэтажках кабельшики тянут его рядом с силовыми, зачастую очень плотно (так как нету возможности пройти через этаж не проложив их в притирку к силовым), бывает и в девятиэтажках напряг с кабель каналами, представьте если бы он реагировал на наводки какое телевидение было бы на девятом этаже :aga:
    Главное заложите нормальную витуху, (мне нравиться ленграндовская), главное что бы не обмеднённые а нормальные медные жилки, насчёт экранированного в частном доме даже не заморачивайтесь, несколько силовых кабельков в притирку к витой не создадут вам проблем, тоже касаеться и кооксиала, не берите китайский и будет вам счастье)
    А с наводками на провод я встречался либо на длинных перекидах между домами (одну сторону экрана в таких случаях землили) либо на подстанции алюминиевого завода (Там пришлось всё оптикой раскидывать, экраны не помогали)
     
  5. Помор
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66

    Помор

    Живу здесь

    Помор

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Архангельск
    Лучше слаботочку держать подальше от силовых кабелей, хотя бы в целях безопасности. А так вроде есть какой-то норматив, как мне IT-шники говорили параллельно-впритирку 2-3 метра вроде. По возможности при открытой проводке или в ГКЛ стенах или под фальшь потолками в гофротрубе стараюсь прокладывать.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    1. Можно.
    2. Нельзя.
    3. 20 см.
    4. спросить у ИТшников и ТВшников.
     
  7. Kender
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22

    Kender

    Живу здесь

    Kender

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Новокузнецк
    Оригинал европейского норматива EN 50174-2

    The organisation of EN 50174-2 is:

    - Safety requirements;
    - General installation practices for metallic and optical fibre cabling;
    - Additional installation practice for metallic cabling;
    - Additional installation practice for optical fibre cabling.


    General installation practice

    Coaxial cabling for distribution of television and sound signals is covered in EN 50083.
    Cable management systems shall comply with:
    - Conduit systems to EN 50086
    - Trunking and ducting systems to EN 50085
    - Busbar trunking systems to EN 60439-2
    - Tray and ladder systems to prEN 61537
    - Service poles to prEN 50085-2-4


    Additional installation practice for metallic cabling

    This chapter goes on at great length about EMC considerations and the organisation of power and earthing systems. Screened cables for example, must be effectively earthed with a 3600 bonding mechanism. The chapter contains a chart detailing minimum separation distances between power and data cables, and this has always been a major point of concern to installers and end users.
    However the wording of the 'final' draft of 2000 has been contested by the UK, and on 10-3-00 a negative vote was returned by the UK with a technical justification. The original draft proposed:-
    No separation between horizontal data and power required if the parallel run is less than 35 m.
    For runs longer than 35 m, separation distances shall apply except for the final 15 m to the outlet.


    The separation distances are:

    Type of Installation Without divider or non-metalic divider Aluminium Divider Steel Divider
    Unscreened power cable and unscreened data cable 200 mm 100 mm 50 mm
    Unscreened power cable and screened data cable 50 mm 20 mm 5 mm
    Screened power cable and unscreened data cable 30 mm 10 mm 2 mm
    Screened power cable and screened data cable 0 mm 0 mm 0 mm


    In addition, a distance of 130 mm shall be kept from fluorescent lamps.

    The UK technical recommendation is to replace the above by;

    The minimum segregation distance between power cables and IT balanced cables for cable lengths of up to 90 m is 75mm
    This minimum distance applies to 230 V ac, 20 amp, 50/60 Hz, single phase circuits, with a maximum of ten such power cables. A three phase 415 V ac circuit would account for three of the former power cables.
    Outlet boxes that share power and data circuit must keep 6 mm segregation.
    130 mm separation from fluorescent lights is still required.
    Segregation is not required when power and data cables are enclosed in separate metal trunking or conduit.
    Note that trunking must be continuous, completely enclose the cables, be earthed and made of 1 mm low-carbon steel or 2 mm of aluminium. Stainless steel is not permitted. Segregation is not required when the power cables are of a shielded design.
    Where power and data cables cross they must do so at right angles and with the aid of a bridge.


    Если интересно то перечень стандартов применяемых к UTP есть тут.
     
  8. Demeter
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    87

    Demeter

    Живу здесь

    Demeter

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Ужгород
    Еще можно добавить
    если будете закладываться без возможности замены (т.е. не в трубах или в гофре), то нужно не поскупиться, и взять подороже (читаем качественнее).
    силовые кабеля (в данном случае NYM) повредить намного сложнее, чем коаксиальный кабель, а витая пара может запросто сгнить за год полтора.
    еще нужно стараться обходить слаботочкой люминесцентные светильники и импульсные БП для ламп.
    да, и пересекаться силовые со слаботочными должны под прямым углом
     
  9. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    484

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Хотьково
    Сгнить ничего не сгниёт, не слушайте бред. Прокладывайте, ничего не будет. Главное не прокладывайте рядом с импульсными блоками питания - могут быть наводки. Хотя, опять, же если грамотно с 1 края заземлить кокс, то тоже проблем не должно быть. Сами уже 10 лет занимаемся сетями, растянуто даже хрен знает сколько сот км. витухи. Тянем по стоякам в домах, параллельно и коксу и силе - где смогли, там прошли. Проблем практически не бывает. Была один раз проблема, то что головная станция антенщиков стояла за нашим боксом с оборудованием и на 1 канале шла помеха. Но я так понял, что это от импульсного б/п нашего оборудования и то, что антенщики не зазаемлили своё оборудование. По поводу "взять по лучше" тоже бред. У вас расстояния какие? Если и близко не дотягивает до 80-100м, вообще не заморачивайтесь, главное возьмите именно медь, а не обмеднёнку. На бренд не смотрите - на таких расстояниях отлично работает самый говённый китай. Денег нет - берите 2-ух парку, позволит здорово сэкономить, деньги есть - возьмите 4-х парку, если не будете поднимать гигабит, будут 2 пары запасных или под телефон (кому он только сейчас нужен). Всё это относится только к инету и локалке, если же захотите по этой витухе гнать видеонаблюдение (аналог), то правило опять про расстояние, если до 50м - любое г, если свыше - берите хорошую.
     
  10. Kender
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22

    Kender

    Живу здесь

    Kender

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Новокузнецк
    Про сгнившую витуху конечно бред, её и по улице гонят и в цехах у нас где влажность как в тропиках, еще не разу не видел что сгнила.
    По поводу двухпарки тоже соглашусь (но сам бы я четырёхпарку загнал)
    А вот по поводу любой китай, недавно наши закупали китайсковитуху, вроде и медь, но ломалась что ппц, мы так аккуратно оптику без брони не раскидывали как эти нитки.
    Тоже самое кооксиал, совсем китай ппц ломкий(
     
  11. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    484

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Хотьково
    Берите правильный заводской китай :)
     
  12. Kender
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22

    Kender

    Живу здесь

    Kender

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Новокузнецк
    :)
    Там цена вопроса то не очень отличается)
     
  13. Yur.OK
    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    689

    Yur.OK

    Живу здесь

    Yur.OK

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.09
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что если и коаксил, и витуху покупать в магазинах типа минимакс и этм? Там нормальное качество материалов?
     
  14. Kender
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22

    Kender

    Живу здесь

    Kender

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Новокузнецк
    Смотреть надо, из них Neomax к примеру я пользовал (вроде бы которая там по 10), обычная витуха, но всё равно надо смотреть что бы не алюминий, про кооксиал не подскажу, сам только пару раз такой его прокидывал.

    Еще такой моментик, нормы нормами, но в одной загородной кафешки пробрасывали сетку, над подвесными потолками, через неделю витуху скушали мышки, мы и в гофру и в пластик и в металлорукав пихали, в итоге остановились на металопластике, но мышки там были зверские, больше я таких не встречал :)
     