Обратная тяга в кирпичном дымоходе

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ivanpost, 21.12.08.

  1. ivanpost
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    371

    ivanpost

    Живу здесь

    ivanpost

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Тольятти
    Здравствуйте.
    Проблема в следующем:
    Газовый водогрейный котел-бойлер "Аристон" (7,5 кВт) подключен к кирпичному дымоходу 140х140 мм гофротрубой d80. Схема прилагается.
    Работает несколько лет. Несколько раз за это время срабатывала защита по отсутсвию тяги - перезапускал и нормально работало дальше.

    Однако, сейчас пришел антициклон, и без танца с бубном котел запустить не удается. Из дымохода не по детски тянет холодный воздух! Это при общей высоте более 11 м! После того как, например, с помощью вентилятора систему удается "пустить" все работает, но при повторном включении котел не может "продавить" этот поступающий холодный воздух и все - срабатывает защита.

    Как быть? Может поставить гофротрубу побольше, например 100мм? Просто при снятии гофротрубы также идет воздух с улицы. Из дымохода.

    Такое впечатление, что у меня в подвале разряжение воздуха, даже при неработающем основном котле, хотя приточные отверстия - имеются, правда одно из них я закрыл, но есть ведь еще и вентканалы, да и главный котел включен не на полную мощность.

    Посоветуйте что нибудь!
     

    Вложения:

    • Dymohod.jpg
  2. Seryi
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    31

    Seryi

    управдом

    Seryi

    управдом

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Чувашия
    Просто откройте оба приточных отверстия. Вентиляция здесь не при чем. Кстати, проверьте и ее, нет ли и там обратной тяги.
     
  3. vovova
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    296

    vovova

    стараюсь

    vovova

    стараюсь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Донецк, Украина
    Правильно. Приточные каналы открыть. А вот вентиляционные попробовать закрыть на время "запуска". Может в них тяга больше чем в дымоходе и струя опрокидывается. Вы не написали как дымоход выходит на крышу. Может там проблемы: высота относительно кровли, расстояние от конька...
     
  4. ivanpost
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    371

    ivanpost

    Живу здесь

    ivanpost

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Тольятти
    Докладываю: второе приточное отверстие открыл, вроде система заработала, но х.з. может ветер сменился/стих??
    Что интересно, обратная тяга в соседнем с моим "плохим" дымоходом вентканале - была и не шуточная, а вентканалах, расположенных рядом с основным дымоходом, в котельной - не было! (у меня бойлер не в котельной а в соседнем помещении).
    Причина с недостатком притока была бы прозрачна, если бы проблема не присутствовала при ВЫКЛЮЧЕННОМ основном котле. Или разряжение имеет некоторую, довольно серьезную иннерционность?? Я то думал, что нескольких секунд "неработы" котлов достаточно для выравнивания давления...

    Кстати, как можно рассчитать площадь приточных отверстий, учитывая наличие 2-х дымоходов (140х140мм) для котлов где-то 15+7 кВт и 3-х вентканалов? Зависит ли площадь от расстояния от котла - у меня оно довольно велико?


    Да, расстояние от конька есть на схеме - оно где то 600-700 мм и труба с дымоходами и вентканалами расположена прямо на коньке.
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Расположение дымохода относительно конька, кажется правильно, только посмотрите, есть ли по близости высокие строения и деревья. Возможно причина в том, что они "затеняют" дымоход...
    Еще необходимо проверить работу тягопрерывателя, автоматики, и лучше поменять гофру на обычную нержавеющую трубу.
     
  6. ivanpost
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    371

    ivanpost

    Живу здесь

    ivanpost

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Тольятти
    Высоких деревьев нет. Все дома на уровне моего. Тягопрерыватель то и срабатывал, весьма уверенно -в течение 1-2х минут. Сейчас бойлер работает, вероятно и правда не хватало приточки!

    Неоднократно слышал, что гофротруба запрещена. Однако, газовики приходили смотрели счетчик и оборудование и ни слова не сказали.
    А как практически обоснована нежелательность гофры?
     
  7. vovova
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    296

    vovova

    стараюсь

    vovova

    стараюсь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Донецк, Украина
    Гофра - это большое сопротивление потоку воздуха.
     
  8. ExiT
    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32

    ExiT

    Живу здесь

    ExiT

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пензенская
    Предположу, что проблема не в гофре, т.п., а в дефлекторе вашем. "Дефлектор из кирпича" - это противоположные проходы в полкирпича шириной, в сколько-то высотой, и крыша дефлектора тож кирпичная? Красиво, легко реализуемо, но работает как дефлектор только в штиль или при определенном направлении ветра. Возьмите прозрачную трубу, опустите одним концом вертикально в ведро с водой, а перпендикулярно второму подуйте выхлопом пылесоса. Вода в трубе пошла чуть вверх? А теперь поставьте перед/после трубы сразу кусок картона, и посмотрите результат. Это - ваш случай.
    ИМХО.
     
  9. ivanpost
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    371

    ivanpost

    Живу здесь

    ivanpost

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Тольятти
    На сколько большое? Почему это критично? На сколько больше чем у кирпичной кладки? Если гофра взята с запасом?


    По этому дефлектору и у меня серьезные сомнения. Горе в том, что как я уже сказал в общей трубе идут и вент каналы. А получится их на выходе разделить обычным дефлектором? Или городить "скворечник" над трубой??
     
  10. ExiT
    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32

    ExiT

    Живу здесь

    ExiT

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пензенская
    Посмотрите, при каком устойчивом направлении ветра у вас и возникает отратная тяга, и соотнесите к расположению отверстий дефлектора.
    По поводу разделения вент. каналов на выходе трубы - а зачем? ведь при правильной работе системы все должно идти снизу вверх и обратного хода воздуха нет.
    Так думаю.
    Мое мнение - виновато это типа дефлектора.
     
  11. vovova
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    296

    vovova

    стараюсь

    vovova

    стараюсь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Донецк, Украина
    В вашем случае совсем не критично. У вас проблема, когда там сопротивления еще нет.
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Простите, что долго не заглядывал.
    Думал, вопрос уже решен...
    Мое мнение по этому поводу:
    1. Отделить помещение котельной от всех остальных.
    2. Обеспечить приток свежего воздуха через подрез в двери, или приточную вентрешетку.
    3. Перед запуском котла в прочистном кармане зажечь газету и "протолкнуть" холодный воздух.
    4. повысить температуру отходящих газов регулировкой котла.
    Кстати, котел не Жуковский? а то у меня уже несколько клиентов также мучаются.
     
  13. ivanpost
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    371

    ivanpost

    Живу здесь

    ivanpost

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Тольятти
    На сколько это критично? У меня там два нестандартных дверных проема - так не охота стройку разводить...
    Мало того! В том помещении где бойлер, тоже два дверных проема...

    Как рассчитать подрез двери?? А то у меня в этом то и была проблема (по моему). Сейчас дверь в помещение с приточками - приоткрыта...

    А у меня там нет прочистного кармана :(. На схеме видно...


    Котел - нормально, бойлер ГВС не работал! Аристон.
    В нем температура горелки не регулируется...
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    1. Если не будет оганичений в пространстве - ваши проемы будут выполнять роль каналов, в которые будет тяга, а не в дымоход не будет, или же обратной направленности.
    2. Приточка площадью не менее 0, 02 м2...
    3. Карман жизненно необходим! И по нормат так же!
    4. Горелки далжна регулироваться в любом случае. Может даже заменой жиклеров.
     
  15. ivanpost
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    371

    ivanpost

    Живу здесь

    ivanpost

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Тольятти
    Спсб :) А в двери, с помещением где приточки, тоже достаточно 0,02 или запас нужен?
    Кроме того, как учесть наличие камина? Может пусть будет 0.03??

    Дык, гдеж яго взять? :( Там есть ямка см 5... А почистить трубу я могу вытащив гофру...

    Горелка то, всего 7 кВт - куда уменьшать? Этак воду вообще не нагреешь!